在我们建筑工程中,施工场地临时用电接地现场的做法!
在咱们的建筑施工中,临时用电是必不可少的!但是身为工地临时用电电工的你知道咱们的施工场地临时用电接地的正确接法吗?下面由我来给你说说,具体肯定地方上有点差异! 首先我是建筑工地电工从业者,我处的位置在新疆!我们这里的电工负责主体线管预埋和临时施工用电。咱们今天先聊聊新疆工地的临时用电接地的做法!新疆的主线是从就近变压器或者箱变引进的一条三相四线的主线,进入工地配电室临时配电柜!从临时配电柜做的重复接地!所有的开关箱必须做接地,箱壳配电箱底盘和箱门必须用双色线带铜线鼻子(也称线耳)做跨接!新疆的临时用电较内地的要严的多!安监局和住建局质监站建筑公司随时都来检查安全用电!而接地装置是重中之重!做接地必不可少的:镀锌扁铁,线鼻子,软连接,铜芯软线,双色胶布!
混凝土板、墙预埋线管盒预留预埋质量工艺标准手册!
1、 暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D(D管子直径)。埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。 2、具体做法是: a穿梁底板线管采用带耳直接头或直接头钉铁钉固定,在需要引下的梁内位置钉好带耳直接头 ,把管头插入直接头中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后按照固定的钉子并将管路引下。b对于从顶板中间向下引的管路,在需要引下的位置预埋一块100×100×50mm的泡沫板,泡沫板要紧贴模板固定,把管头插入泡沫板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后,挖开泡沫板将线管引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。