求lau风机选型软件
求lau风机选型软件
空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收
空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收http://www.hptes.com/Article_Show.asp?ArticleID=1220 空军指挥学院干休所大温差高温热泵供暖项目日前通过验收。 该项目以前采用燃煤锅炉供暖,污染严重,而且因为锅炉老化,效率降低,远端用户供暖效果差,为此经过总后立项,决定采用北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系共同开发的高温水源热泵技术对燃煤锅炉进行替代。
末端表冷器排数问题
现在经常看到各厂家末端空气处理机组表冷器有4,6,8排之分,其他排数基本看不到。是否有其他排数如3排,5排的表冷器?是否国标或行业标准规定如此?希望大家帮忙解惑!
壁挂炉选择什么牌子的好 急等
我有一套90平米住房,是用壁挂炉的,不知什么牌子的好,请各位帮忙推荐一下,感谢!急!
谁有中央集尘系统用风机或真空泵\风管\过滤设备
我急需中央集尘系统用风机或真空泵\风管\过滤设备资料,那位帮帮忙?谁能告诉我怎样设计这个系统?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电梯设计应该给出那些参数?请教
电梯设计应该给出那些参数?请教载客人数,速度?
哪位了解康达空调?
哪位了解广东佛山康达空调呢?
York-ys 机组故障排除
ys 机组故障排除
风机盘管选型问题
一般同等能力的风机盘管,机外静压都有普通型(12Pa)和高静压型(30/50Pa)怎么选呢?
想请教下消声风管的阻力应该怎么计算?估算值取多少?
采用镀锌板制作,内贴消音棉加孔板,应该如何计算其阻力呢/?
请问谁知道:热固聚酯电容式湿度传感器的工作原理?
请问谁知道:热固聚酯电容式湿度传感器的工作原理?知道的麻烦请详细解说下!
家用中央空调,哪个产品比较好?
哪个品牌性价比更好些,请专家给些建议!
急需紫外光杀菌装置中国供应商!!!!
紫外光杀菌装置:进口品牌,American Ultraviolet;Company;Tri-Med;Steril Air;UV-Aire。以上国外品牌,了解的网友请提供联系方式或其它,谢谢!
大家谈谈自己心目中空调品牌(限国内)
国内空调发展现在非常迅速,虽然和国际上的知名品牌差距还是很大,但是在不久将来国内空调一定会做大,希望大家踊跃谈谈自己心目中空调品牌。具体格式如下:心目中最好品牌:原因:发表其你自己看法。大家可以畅所欲言。每人参与活动的奖励5~20积分
板式换热器选型和询价
板式换热器选型和询价我是做锅炉工程的,给一高档住宅小区做供暖工程:一次侧热源为8T/H热水锅炉,85/60二次侧系统为地板采暖55/45和风机盘管55/45或60/50. 热负荷-地板采暖2000KW,风盘2000KW现选择板式换热器2台,分别供应要明和风盘.一次循环泵流量100-200T/H, 二次循环泵流量100-200T/H.需要选择什么样的板换:1.单片面积?2.总面积?
全球经济放缓对空调届的影响冲击,欢迎跟贴讨论!
如题!
请问:大金空调样本上的一些参数表示的是啥意思?
超级多联NX系列能在室外温度为10℃DB~46℃DB范围内制冷运转。此外,制热运转也能在室外温度为-15℃WB~15.5℃WB的条件下进行,即使寒冷地区也能适用。 这个DB和WB是什么意思? 还有排水管配管PVC32(I.D.φ25,O.D.φ32) 这个I.D,O.D是不是表示内接、外接?大金有两个冷凝水管接口??? 谢谢~~~~~~~~
酚醛风管现在有那些厂家生产?
酚醛风管现在有那些厂家生产?质量和复合风管,还有玻璃钢比较起来,几个那个最优?
关于工房采暖散热器的选择
关于工房采暖散热器的选择:工房高度为12米,散热器的选择把不准,那为高手前辈指教一二
特灵螺杆机资料--PDF
有谁需要的???
小心冷冻机炸弹
各位设计师小心麦克威尔的冷冻机. 各位选型时要和麦公司强调冷却水温32-37度,污垢系数按国内标准.否则冷量会和你设计的相差5-10%.一.它的选型手册冷却水进出水温度为30-35度.夏天中国只有北方能满足.其余都在32-37度,可能更高.麦的说法是按照中国制冷协会的标准.中国这个协会是不是卖给麦了.美国ARI标准是32-37度.二.它的污垢系数按照美国ARI标准,比国内的标准低很多.我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW.而ARI为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW.数值越大表明换热器受污垢影响越小.
设备选型的时候风管的材料的选择
各位大虾 小弟是今年刚毕业的菜鸟,刚做了个写字楼的空调设计,在选择风管的时候不知道选什么样的材料 还有以后要是做不同建筑物的时候风管的材料选择 以及排风管道的材料选择 请各位前辈们帮忙解答下 万分感谢!!!
请问怎么才可以测出COP值
大家都知道COP值的公式是1.163/冷媒水流量/冷媒水进出口温差 可是我在实验中遇见了 很多问题让我想不明白 因为1.163是在试验室得出的答案 如果不在同的于实验室的温度的话 应该怎么办 是否还可以使用1.163 我在实验时就碰到了这个问题 在不同的温度下测出的COP值又不一样 还有是一个问题就是 在冷冻水进出口温差,输入功率 发生变化时在同一台机组上的COP值前后也会发生变化 所以我想请教一下 怎么才可以得到一个稳定,准确的COP值。
谁推出了国内第一台户式中央空调?
需国内自主研发!
几大空调品牌介绍
1、大金上海大金空调有限公司是日本大金株式会社在中国建立的专业生产各类空调机的大型合资企业日本商用空调最大生产厂家——大金工业日前宣布,从10月份 开始,将把在中国销售的楼房用大型商用空调由出口改为在当地生产,以对应中国为报复 日本对中国农产品实施限制进口而采取的对空调进口加征100%特别关税的措施。 据了解,日本大金公司目前涉足空调、化学、油压机械和电子领域,而空调特别是大型商用空调一直为大金带来丰厚的利润,目前大金商用空调在日本拥有着43%的市场,其销量居日本第一,在世界上排名第三。截止到现在,大金公司在中国设有5个工厂,3个代表处和多个销售公司,并成立了大金(中国)投资有限公司。2001年大金公司在华销售额达到了21亿元,占集团公司海外销售额的17.6%,中国已经成为大金的重要市场。