供暖热水系统的设计供回水温差Δt如何确定?要注意什么原则?
供暖热水系统的设计供回水温差Δt的确定,应符合以下原则: 1 考虑不同种类热源设备的性能、供暖负荷与室内末端设备的能力; 2 满足相关标准对系统耗电输热比的要求; 3 考虑供水温度tg的影响。当tg>70°C 时, Δt宜≥20°C; 当 55 另外说明: ①、热水供回水温度与热源设备类型及室内末端设备有关;热源为燃气锅炉时,供回水温差不得小于 20°C;热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜为 15~20°C;热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C 以内;当负担供热规模较大时,温差可适当加大,对应热泵供热COP降低,热泵能耗增加;室内末端设备为敬热器时,若供水温度过高,则室内舒适度差,温度过低,则散热器面积过大;室内末端设备为地板辐射供暖时,供水温度过高,地表面平均温度超标,影响舒适度,温度过低,散热量不足,室温不易达标。