一个数据中心空调系统的在线改造案例
数据中心空调系统的在线改造,远不是估计一下设备负荷,买几台空调装上那么简单。如果规划、实施不当,发生各种棘手问题、不能达到预期目标的工程比比皆是。本文介绍了笔者对某数据中心机房空调系统改造的规划和实施要点,介绍了空调系统在线改造的经验和教训。1项目概况1.1背景情况某单位数据中心机房面积340平方米,临时性租用场地,安装业务测试系统,改造前IT设备额定装机容量近80kw,原配备Isovel空调35kw两台,JOTON空调25kw一台,柜式、吸顶式空调若干,1998年投入使用。因IT设备不断增加,制冷容量饱和,机房局部区域过热,需加配5匹舒适性空调一台对局部降温,几次因环境温度过高使得IT设备强制下电,空调设备老化,故障频发。
中央空调系统常见故障应该如何诊断?
中央空调凭借其集中控制、温湿度独立调节、舒适节能等优点,在商场、办公楼、宾馆、机场等场所得到广泛应用。但同时,中央空调系统构造复杂、部件繁多,若维护和管理不善,极易发生各类故障,严重时会导致系统瘫痪,影响建筑物的正常使用,并造成大量的能源浪费[2]。
夏天想告别"空调病",不妨从安装新风系统开始~
随着夏季气温的升高,空调成为了人们的救星。虽然空调能带来暂时的清凉,但是长期处于空调环境中会引发各种不适症状,如头痛、喉咙干痒、关节疼痛等,我们称之为“空调病”。除此之外,大部分人也知道长时间待在空调环境中对健康不利。一般建议开窗通风1-2小时来保持空气流通,但开窗也意味着会增加空调的用量,无疑会增加电费开支。这个时候,安装新风系统或许是一个不错的选择。 什么是新风系统?顾名思义,它是一种可以让你在家中也能呼吸到新鲜空气的神器。它可以将室外新鲜的空气吸入室内,再将室内污浊的空气排出,从而达到空气净化和室内外空气交换的目的。相比于传统的开窗通风,新风系统可以不受天气和时间的限制,随时为你提供清新的空气,让你无需开窗也能享受新鲜的空气。
中央空调系统的监测与控制应用手册(五)
空调自动化控制系统的基本概念: 冷热媒输送系统: 1 按冷、热水管道的设置方式划分 (1) 双管制系统 进行热湿处理的表面换热器的供、回水管在供热水或冷水时共用,即这套供、回水管内冬天供的是热水,夏天供的是冷水,管网内有冬/夏转换阀门。
中央空调:全空气系统-全水系统-空气/-水系统-直接蒸发系统
1. 全空气系统 (All-Air System) 全空气系统是一种集中式系统,其中空气在中央处理装置(例如,空气处理机组 AHU)中被调节(冷却、加热、除湿或加湿),并通过风管网络输送到建筑的各个部分。这种系统可以设计成单一的供应系统或带有再热盘管的两阶段系统,以提供更精确的温控能力。全空气系统适用于需要大量空气流通和均匀温度控制的大空间,如剧院、体育馆和大型办公室。
一文了解中央空调氟系统与中央空调水系统
1、中央空调氟系统 中央空调氟系统是一种常见的空调系统类型,它使用制冷剂(通常是指氟利昂或其他类型的制冷剂)作为传递冷量或热量的媒介。这种系统的特点是室外机(主机)和室内机(末端)之间通过铜管连接,并且铜管内流动的是制冷剂。 氟系统空调主要 核心部件 部件:
中央空调省电小窍门,你学会了吗?
随着三伏天的到来,全国各地都进入了“烧烤”模式,在高温天气里,空调成为了人们的续命神器。那么,中央空调怎么开才能省电又健康呢?一起来了解一下这些小窍门吧! 设置合理的温度是使用中央空调省电的关键。夏季室内外温度差异较大,建议将温差控制在8℃-10℃以内,空调温度不宜过低,26℃-28℃左右较为合适,这样既舒适又节能。 合理调节空调风速也是节能的好方法。刚启动空调时可以设置为高风挡,等温度降下来后再调为中、低风挡,或者选择自动风模式。
住宅新风管需要保温吗?
请问住宅新风机的风管需要做保温吗?
请问徐州地区的市区与郊区的室内循环空调风柜的防冻措施问题
问题如题,徐州地区的新风空调风柜肯定是需要做冬季防冻爆管的措施(采用电加热),如果是室内的循环空调风柜是否也需要采用相同的措施(采用电加热),主要是针对冬季放假期间(放水不便),本人对徐州地区的气候不了解,特别是在寒冷的冬季,室内的气温会不会出现在冰点以下。
请问大家DeST软件里的C H E R S I 分别是什么意思?求助相关负荷计算教程
本人新手一枚,刚刚接触到DeST软件,完全不会使用,主要是想用到该软件的负荷计算功能,首先想请教一下软件里C H E R S I 打开后的功能有什么不同,我打开之后确实是看不懂。其二是想请教诸位有没有DeST的负荷计算教程。先谢过各位大神了。
风管连接的方式
暖通小白请问一下 风管连接的方式基本都知道,就是不知道不同的空调系统。,如舒适性,工艺性这些连接方式其中有些风管连接是不同的吧? 这些从哪里总结 我看规范也写得很少,总结不了。还有保温材料那些
1寸排气阀是一种用于管道系统中排气的阀门
1寸排气阀是一种用于管道系统中排气的阀门,其主要功能是排除管道中的空气,以确保流体的正常流动和系统的高效运行。1寸排气阀有多种类型和应用场合。 农业灌溉系统:华最灌溉1寸排气阀是一款组合式空气阀,具有微量排气口和快速排气口,适用于各种灌溉系统应用。 工业用途:冈美自控有限公司生产的不锈钢丝扣自动排气阀适用于石油化工、火力发电厂、化肥厂等工业领域,以及水蒸气、自来水、污水等管道系统。
中央空调新风都装,住着才更舒适健康~
随着人们物质生活水平的普遍攀升,人们对家居生活的要求也越来越高,不仅要满足住宅功能,还要求满足人体舒适与健康的享受。中央空调与新风系统的合理搭配,能满足人们对夏季制冷冬季采暖并在室内呼吸新鲜空气的需求,中央空调和新风系统都装,住着才更舒适和健康。 我们传统的空调只是解决冷暖的问题,无论制冷还是制热,目的是让我们感到舒适,而新风是解决空气质量的问题,它可以让我们的生活环境更加健康。家用中央空调可以引进新风带动室内空气流动,但无法将室内空气排出,室内空气质量无法得到彻底解决。我们要想呼吸到新鲜的好空气,改善我们的生活环境,就需要借助新风系统,实现室内外空气置换,将浑浊的室内空气排出去,将室外新鲜空气引进来。
中央空调机组的冷却水、冷冻水、冷凝水
一、中央空调冷冻水 中央空调的冷冻水系统它利用水作为载冷剂,在空调系统内部循环,以提供冷却效果,工作原理: 1. 制冷剂循环:在冷水机组中,制冷剂在压缩机的作用下循环,经过冷凝器释放热量给冷却水或大气,然后在膨胀阀处减压降温,最后到达蒸发器。
空调基础与制冷原理知识
一、制冷基本术语 1、制冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。 2、制冷剂: 在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404A、R717、水。 3、载冷剂: 是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
你家的中央空调装对了吗?不想踩坑的快看
随着人们生活水平的不断提高,人们对家居环境的要求也越来越高,不仅要求美观,还要求舒适、健康、便捷。尤其是在装修新居时,更需要为自己打造一个理想的家居环境。其中,安装一套高效、节能、低噪的中央空调,无疑是打造全屋舒适空气体系的不二之选。 打造一个舒适的家居环境,不仅要有理想的家装风格,还需要有美观、舒适、便捷的家具家电,更不能少了四季如春的清新空气。安装中央空调,可以为我们提供清新、舒适、健康的室内空气环境,让我们的生活更加美好。
中央空调风口的结露原理与预防方法
风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露,空调出风口凝水是一种正常的现象。 尽管凝露滴水是正常现象,这可能会导致墙面受潮发霉,甚至墙面涂料脱落,既影响家装美观,也影响空调的使用效果。那么该如何处理?
07K304空调机房设计与安装
中央空调冷水机组原理与基础图解
一、风冷与水冷机组划分: 从制冷设备的换热器的形式上划分为: 1、 风冷式冷风机组(简称:风冷或空冷机组);
15K502_供热计量系统设计与安装
交流学习
中央空调冷冻水、冷却水、末端、主机以及附属设备调试
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备、空调主机等环节。 一、冷冻水系统的调试
中央空调系统的监测与控制应用手册(一)
空调系统一般由空气调节处理系统,冷热媒输送系统和冷、热源系统三部分组成。楼宇设备控制系统中空调控制就是针对以上几部分进行监视、测量及自动控制。 空气调节处理系统 1. 按空气处理设备的设置位置情况分类 (1)
07K506多联机空调机系统设计与施工安装
07K506多联机空调机系统设计与施工安装
地铁车站空调系统该如何设计优化?
近年来,随着轨道交通的快速发展,地铁已成为现代城市的重要交通方式。据统计,截至2020年底,我国已有45个城市开通运营城市轨道交通,运营线路总长度达7978.19km[1]。地铁凭借其运量大、准点率高、乘坐舒适等优势,在缓解交通拥堵、引导城市发展方面发挥着重要作用。
中央空调机组维护保养内容与方式参考
一、中央空调维修保养3大类 1、检查性维护保养 基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; 现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 提供各类必要的增值服务; 就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案;
12K404 地面辐射供暖系统施工安装
12K404 地面辐射供暖系统施工安装
如何科学维护中央空调?这份指南告诉你答案!
每个家庭对中央空调的使用频率会有差异,但很多人会发现中央空调前几年使用效果很好,耗电量也不高,而使用几年之后,中央空调的效果越来越差了,耗电量逐渐上升,噪音也在增加,这是因为中央空调需要定期进行维护和保养,长时间使用中央空调而不进行保养,不仅会影响空调的使用,还会带来其他隐患。 01
中央空调机组进水故障处理步骤与方法参考
中央空调水系统换热器是一种热交换设备,主要用于在水系统中传递热量,实现两种不同温度水之间的能量转移。 中央空调 水系统换热器的主要类型包括: 管壳式换热器: 这种类型的换热器包含一系列管子,热流体在管内流动,而冷流体在管外的壳体内流动,或者反之。管壳式换热器结构坚固,适用于高压或大容量的换热需求。
安装调试运维中央空调,先搞懂这些基础的概念~
1、水冷冷水机组 水冷冷水机组是一种利用水流作为冷却介质来移除制冷剂中热量的设备。它通过制冷循环产生冷水,然后将这部分冷水输送到建筑物的空调系统中,以供冷气使用。水冷机组需要配套的冷却塔或冷却水池来散热,即冷却水在吸收了制冷剂的热量后,被送至冷却塔中与外界空气进行热交换,从而降低水温,再循环回到冷水机组中继续使用。
请教下做极简线性百叶(5~8公分宽度)
如果空调室内机设备出风口为 885*122 ,高档风量为750m?/h,要做到5公分的百叶,是不是需要在送风管末端连接百叶做下接口的时候,将下接口改为制作成风箱去加宽出风的口径,做一个 2000*50*300(H) 的风箱去把百叶出风的风速控制在3m/s以下。 总的来说就是都是制作风箱去加大出风面积,将百叶处的风速控制在2~5m/s即可这样处理对吗?
中央空调水机铜管冻裂的原因与案例
中央空调水冷机组是一种以水作为冷热交换介质的大型空调系统组件,主要应用于商业楼宇、医院、工厂、写字楼、酒店等需要大面积温度控制的场所。这类机组的工作原理是通过室外的主机产生冷水或热水,然后借助循环水泵将这些冷/热水输送到室内的各个末端设备(如风机盘管、空气处理机组等),在末端设备中,冷/热水与室内空气进行热量交换,从而实现对室内环境的制冷或供暖。
家用中央空调选购指南,看完不怕踩雷~
随着人们生活水平不断提高,越来越多的家庭追求舒适和美观,中央空调也因此受到人们的青睐。但很多人在购买时会遇到困难,面对各种品牌和型号不知该如何选择。这里提供几个家用中央空调的选购建议,帮助大家做出明智的选择: 1、先规划再安装 家用中央空调的选购需要考虑到房间数量、面积、朝向、人口数量以及生活习惯等多个要素,所以要先进行整体规划和设计,然后根据设计方案来选购相应的产品,同时也需要预留合适的安装位置和管道走向。
中央空调防冻保护故障是什么原因引起的?
中央空调系统在现代建筑中发挥着至关重要的作用,为人们提供舒适的环境。然而,防冻保护故障是中央空调系统常见的问题之一,它可能导致系统停机,影响正常运转。煜信空调将深入探讨中央空调防冻保护故障的原因,并提出相应的解决方案。 一、中央空调防冻保护故障的原因 1、冷媒泄漏:由于安装质量、连接管老化或人为因素,中央空调系统的冷媒可能会发生泄漏,导致系统的冷冻效果下降,进而引发防冻保护故障。
如何解决中央空调控制回路异常问题?
中央空调控制回路是确保空调系统正常运行的关键部分,一旦出现异常,会对整个空调系统的性能产生重大影响。煜信空调将探讨中央空调控制回路异常问题的解决方法。 一、中央空调控制回路异常的常见问题 1、温度控制不准确:温度传感器故障或控制算法不当可能导致温度波动过大,无法稳定在设定值。 2、水流控制问题:水循环中的传感器、阀门或水泵故障可能导致水流量不稳定,影响制冷/制热效果。
中央空调机组导叶轴承断裂维修及注意事项
中央空调机组导叶轴承断裂的维修步骤如下: 1、进行拆机前搭架,确保操作平台稳固。 2、机组加氮气、放出冷媒,注意操作过程中的安全。 3、抽真空处理机组系统中的冷媒,并拆卸机组上的辅件。 4、拆开机组吸气管,准备更换导叶轴承。 5、拆卸导叶壳体,拆下断裂的导叶轴承。 6、重新将导叶壳体安装好,确保安装牢固。 7、更换吸气管O型圈,并把吸气管安装好,确保密封性。
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调压缩机电机线圈烧毁可能是由多种因素引起的。以下是一些可能的原因: 1、 异常负荷和堵转: 压缩机电机在异常负荷下运行或发生堵转,可能导致电机过热,进而烧毁电机线圈。这可能是由于系统设计不当、安装错误、过载运行等原因引起的。 2、 电源电压异常: 电源电压过高或过低都可能对压缩机电机造成损害。过高的电压可能导致电机绝缘层击穿,而过低的电压可能导致电机运行不稳定,产生过热现象。
如何改善中央空调冷凝器的冷却效果问题?
中央空调冷凝器作为制冷系统中的重要组成部分,其冷却效果的好坏直接影响着整个空调系统的运行效率。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,中央空调冷凝器可能会出现冷却效果不佳的问题。本文将从以下几个方面详细介绍如何改善中央空调冷凝器的冷却效果。 一、了解冷凝器冷却效果下降的原因 污垢堆积:长期使用后,冷凝器表面可能会积聚大量的灰尘、油污等污垢,导致热交换效率降低。
中央空调机组冷凝饱和温度过高如何解决?
中央空调机组在运行过程中,冷凝饱和温度过高是一个常见的问题,这不仅影响机组的制冷效率,还可能导致能耗增加和设备损坏。因此,解决冷凝饱和温度过高的问题对于确保机组稳定运行和延长使用寿命至关重要。煜信空调将详细分析冷凝饱和温度过高的原因,并提出相应的解决策略。 一、冷凝饱和温度过高的原因分析 冷凝饱和温度过高通常是由以下几个原因造成的: 1、
如何检查中央空调机组油路及回油系统状况?
中央空调机组油路及回油系统的正常运行对于保证整个机组的稳定工作和延长使用寿命至关重要。油路及回油系统的主要功能是为压缩机提供足够的润滑油,以确保其正常运转并减少磨损。因此,定期检查和维护这一系统显得尤为重要。煜信空调将详细介绍如何检查中央空调机组油路及回油系统的状况。 一、检查润滑油质量 首先,检查润滑油的质量是判断油路及回油系统状况的基础。这包括检查油的清洁度、颜色、气味以及是否有杂质或水分。正常的润滑油应该是清澈透明、无异味、无杂质的。如果发现油液浑浊、有异味或含有杂质,应及时更换润滑油。
中央空调回路制冷温差小冷凝压力高怎么办?
中央空调回路制冷温差小和冷凝压力高的问题可能是由多种因素导致的,包括蒸发器面积不足、冷媒管径过小、排气温度过高、冷凝器污垢过多、制冷循环系统问题、膨胀阀故障、环境温度过高以及冷媒不足等。以下是一些可能的解决方案。 中央空调回路制冷温差小冷凝压力高解决方法 1、 增加蒸发器面积: 如果蒸发器面积不足,可以考虑增加蒸发器面积,以提高制冷剂在蒸发时的分配均匀性,从而减小制冷剂在蒸发器中的气化量,降低冷凝压力。