论坛
暖通空调
更多
中央空调
3.5948w
土木在线中央空调版块涉及到中央空调施工及验收规范等内容,欢迎讨论!让你活在四季如春的世界!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
大企业如何做大型管道支吊架计算选型及安装施工?
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 一、重点、难点分析 难点: 1、管道系统复杂,支架形式多样,选型难以把握,支架易变形产生隐患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架; 难点: 2、管道管径大,受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底,选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率;
这个就是制冷设备6种节流装置,你知道几个?
节流机构的作用:对高压液态制冷剂节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,使蒸发器内的也太制冷剂在要求的低压下蒸发,达到制冷的目的;调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器的热负荷变化。 节流装置类型可分为: (1) 手动膨胀阀; (2) 浮球膨胀阀; (3) 热力膨胀阀; (4) 电子膨胀阀; (5) 毛细管; (6) 节流短管; 1、手动膨胀阀: 仅用于氨制冷系统、实验装置、旁路备用等。
谁有13K513:变风量空调设计与施工图集!
如题,谁有13K513:变风量空调设计与施工图集!发个谢谢996359271@qq.com
专业计算公式怎么才能下载下来?
专业计算公式怎么才能下载下来?
钢结构的八大特点,你都知道吗?
来源:网络,如有侵权,请联系删除 钢结构的特点 1、钢结构自重较轻 2、钢结构工作的可靠性较高 3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好 4、钢结构制造的工业化程度较高 5、钢结构可以准确快速地装配 6、容易做成密封结构 7、钢结构易腐蚀 8、钢结构耐火性差 常用钢结构用钢的牌号及性能 1、碳素结构钢:Q195、Q215、Q235等
空调压缩机图文解析,太专业!
来源:网络 如有侵权请联系删除 空调压缩机作为空调的第一大件,其在空调系统中的地位可想而知。今天我们就来了解下空调压缩机到底有哪些? 一、压缩机分类 二、旋转式压缩机 旋转式压缩机的电机无需将转子的旋转运动转换为活塞的往复运动,而是直接带动旋转活塞作旋转运动来完成对制冷剂蒸气的压缩。 这种压缩机更适合于小型空调器,特别是在家用空调器上的应用更为广泛。如美国通用电器公司和沃普公司生产的旋转式空压机都设计了较好的防过热和润滑装置。它采用把冷凝器处的部分制冷液用配管引至压缩室,使空调用旋转式压缩机在气缸内喷射的冷却方式,提高了冷却效果。
闭式冷却塔工作原理与图解说明
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 逆流塔工作原理图: 横流塔工作原理图: 闭式塔工作原理: 它是利用 水泵 或其他压力装置产生的压力,使从冷凝器、吸收器或工艺设备等出来的温度较高的水,即冷却水被输送到冷却塔的冷却盘管中,循环水进入冷却塔, 通过在冷却塔中的运动以及与风流体接触而进行热量的交换 ,进入冷却塔后的回水通过安装在塔内顶部、风道上部的压力旋流式喷嘴装置,形成竖直向下
通风空调管道安装工程做成这样,肯定能拿鲁班奖
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 实例赏析知名地产公司在通风空调工程中的标准化施工做法 我们主要看一看人家在细部做法上的质量控制要点 相信这对于我们提升自己的安装工程品质上会有所启发和帮助吧! 成排管道上返弯曲半径、标高及位置一致,最高处设置排气阀排气。金属保护壳制作工艺精细,搭接顺水。 成排管道排列整齐,相同用途阀门标高一致,设施基础做工考究。 设备、管道间设置过桥,便于操作维护。
美的MDV中央空调设计大赛经验
借助美的MDV中央空调大赛,做了人生中的第一个不能算是工程的工程,开始的时候真的是什么也不会什么也不懂,一点经验也没有,叫天天不应叫地地不灵啊,知道这方面的介绍太少了,又难以找到人求助,将自己的经验总结一些,希望有用。先上负荷计算书(天正软件辅助计算)申报书计算说明书(可做模板)回执
全空气空调系统设计
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 全空气系统的界定 暖通专业为达到房间空气调节的目的,其主要手段其实都是通过空调末端带动室内空气循环达到的。 常选用的两种空调末端:风机盘管,柜式或组合式空调器。 我们通常所说的全空气系统乃相对于风机盘管系统而言。 区别一:二者使用的空调末端不同 风机盘管:单机冷量小、风量小、“冷风比”小,设备尺寸小; 吊顶式空调器、立式空调器、卧式空调器、组合式空调器:恰恰相反。
暖通识图必备图例汇总及识图制图常识
来源:机电天下 版权归原作者所有 一名暖通人,识图懂图是我必须掌握的一门学问,其实说起来难也不难,做了一下汇总,整理了一部分,分享给大家。 一、工艺管道施工图常用图例 二、通风空调工程常用图例 三、给排水、采暖常用图例 四、消防工程基本图形符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防管路及配件符号 4、消防工程固定灭火器系统符号
暖通专业支吊架做法大全,附计算和图片,很长很长请收藏!
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 垂直管道支架 1.保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。 1.3 支架详图 1.3.1 支架详图一 1.3.1.1 图例 1.3.1.2 规格表
《防烟排烟技术标准》官方宣贯、权威解析、图示汇总
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下:
风机盘管送风距离有多远?
正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。有没有这样的经验或书本依据啊?
鲁班奖精品工程如何做?看完这套机电安装工程照片就知道啦!
来源:筑龙给排水 如有侵权请联系删除 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行,曲线部分管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距,弯管部分的曲率半径一致,卡箍宜采用梯形排列,等距控制一致。 1、给排水分部工程 管道井安装首先考虑井室面积,因地制宜,做到支架安装正确,各类管道安装顺直,保温厚度均匀,接缝圆润平滑,排列整齐,管道水流指示标识清楚,管道穿入上,下楼板时套管设置合理。
观摩高标准医院项目的机电安装工程!
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 上海嘉会国际医院是目前上海市最大的中外合资医院,该项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。 观摩高标准医院项目的机电工程 细部处理篇 管道穿墙封堵严密、平整。 封堵与墙缝之间采用装饰条修边。
你知道,为什么空调供/回水温度要为7℃—12℃?
7度供水的原因分析: 1、从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。 2、从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
40张高清图┃完美诠释中央空调系统,你可收藏好了!
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。 中央空调:由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。 制冷工况工作过程
干货!空调水系统的设计
来源:筑龙论坛 如有侵权请联系删除
全空气空调系统设计
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 全空气系统的界定 暖通专业为达到房间空气调节的目的,其主要手段其实都是通过空调末端带动室内空气循环达到的。 常选用的两种空调末端:风机盘管,柜式或组合式空调器。 我们通常所说的全空气系统乃相对于风机盘管系统而言。 区别一:二者使用的空调末端不同 风机盘管:单机冷量小、风量小、“冷风比”小,设备尺寸小; 吊顶式空调器、立式空调器、卧式空调器、组合式空调器:恰恰相反。
求介绍考研英语复习书本及资料
各位大神,小弟在这里跪求介绍英语复习资料或书籍
新版供热空调设计手册第二版错误
前天刚买的《实用供热空调设计手册 第二版》发现书中有一处错误:P1181页 12.1.5水泵选型,水泵流量G的单位有误应为m3/s,而书中流量单位为m3/h。不知有没其它的错误,继续看!
空调铜管焊接图文深度解析
来源:网络 如有侵权请联系删除 施工前准备 1、施工图纸的阅读与熟悉; 2、施工现场的查看——看施工现场是否具备施工作业条件; 3、管材及配件的准备; 4、机具及测量工具的准备——氧气-乙炔,割刀,钢锯,电锤,扳手,水平尺,卷尺,锉刀等。 开始施工 1、工艺流程 2、安装工艺 1)铜管调直:采用木质榔头沿管身轻轻敲击,逐段调直。调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生锤痕、凹坑、划痕或粗糙的痕迹。
预留预埋现场详解,现场就得这么干
来源:建筑水电知识 如有侵权请联系删除 1、预留预埋施工流程 1.1预留预埋施工流程图 2、套管安装工艺 2.1套管制作 根据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表: 2.1套管制作实物
大型传染病医院的设计实践及暖通空调部分解析
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除
超全!暖通空调专业工程量计算
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
案例赏析|海上世界酒店(希尔顿酒店)的空调设计
建 设 地 点:深圳市 设 计 时 间:2009年9月~2013年4月 工程竣工日期:2013年6月 设 计 单 位:广东省建筑设计研究院 主 要 设计人:浦至、朱少林、陈伟漫等 本 文 执笔人:浦至 获 奖 等 级:二等奖
你真的懂VRV空调设计吗
来源:制冷百科如有侵权请联系删除VRV(Variable Refrigerant Volume)系统也称作变冷媒流量多联系统,是指控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。虽然VRV系统设计选用起来方便快捷,但仍需要注意以下问题。1高度与距离在VRV系统的设计中,一套系统负担的距离多大,高差多大,是我们应该考虑的问题, 尽量避免因布置不合理造成的冷量衰减。
PPT教程 | 建筑电气暖通给排水图纸识图
来源:机电天下, 如有侵权请联系删除
老师傅带你了解暖通空调系统设计全过程
来源:制冷网 如有侵权请联系删除 空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。
100张图搞懂中央空调风管设计,看完全明白了!
来源:暖通吧 如有侵权请联系删除
风机盘管分类、原理、选型应用及故障排除
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
资深暖通设计师总结的常用参数参考值汇总!
来源:暖通设计 如有侵权请联系删除 暖通设计常用参数参考值(一) 1、冷热负荷指标参考值 采暖热指标参考值(规范) 空调冷热指标参考值(规范) 各类建筑冷热指标参考值(图集) 2、冷热负荷估算参考值 公建负荷估算参考值 住宅空调负荷估算参考值(房地产)
机房安装:工期减半,一次成优!怎么干的?
源自丨中建五局安装工程有限公司 如有侵权请联系删除 通过“装配式”建造中央制冷机房, 将原本4个月的工期缩短至2个月, 一次性成功完成现场装配任务。 这些看似不可能完成的任务, 就真实发生在中建五局安装公司 泰康同济(武汉)医院项目的施工现场。 该项目为何如此优秀, 快来与小编一起,一探究竟 泰康同济(武汉)医院项目位于湖北省武汉市汉阳区四新北路与连通港路交汇处,为三甲综合型医院。项目规划净用地面积为 9万平米,总建筑面积27万平米,建筑高度75.6米。
制冷系统的十大故障及解决方法
1回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器控制可以有效阻止或降低回液的危害。
关于暖通空调水系统水力平衡调节
简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。
多联室外机放在避难层,冷媒管怎么走的
请教各位高手,超高层建筑中,多联室外机放在避难层,冷媒管是贴地面敷设还是在楼板下敷设?贴地面敷设影响人走道了
中央空调水系统常见的七大问题问题及解决方法
一、前言 随着社会的进步,高层建筑不断涌现,大中型中央空调系统的设计和管理已成为十分重要的研究课题。一个空调系统运行效果的好坏与系统的设计,系统的维护和管理有着直接关系,因此,对中央空调系统的正确维护和管理也就日益引起人们的关注和重视。中央空调系统中,水系统是最主要也是最关键的环节,其中出现的问题比较常见,如果不及时正确的处理,就会影响系统的正常工作。我们根据设计和调试工作中遇到的一些实际情况,就中央空调水系统中比较常见的问题谈谈看法。
空调系统冷媒管清洗、割管、弯管、胀管作业要求
配管常用清洗方法: ①绸布拉洗——(适用于直管 ):用绸布在铜管内擦洗 ②氮气吹洗——(适用于盘管):用氮气吹去管内的灰尘和异物,氮气压力:5kgf/cm2到6kgf/cm2 割管: 路的切割必须使用割刀进行,绝不允许使用钢锯进行切割 弯管: 必须使用弯管器机械加工,不得用手工弯管! 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形;
暖通每日小知识 | 室内健康环境整体解决方案~系统控制
来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 HMI HMI是Human Machine Interface 的缩写,翻译成“人机接口”,也可以叫人机界面(又称用户界面或使用者界面)。是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在人机界面。HMI的接口种类很多,有RS232,RS485,RJ45网线接口等等。人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI 产品的性能高低,是HMI的核心单元。要点:
上一页
下一页
APP内打开