论坛
建筑结构
更多
SAP2000
0.1687w
SAP2000软件下载及SAP2000教程交流论坛是土木在线结构设计论坛为结构设计师提供的交流SAP2000软件的论坛,内容包括SAP2000软件的下载,教程等专业内容.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
用SAP2000计算的水池怎么看配筋?
为什么用SAP2000计算水池之后无法进行混凝土结构设计,当然也就看不到配筋。难道SAP2000只有对框架才配筋吗?
请教一下高手怎么用SAP2000计算地下水池?
想用SAP2000来计算地下水池(矩形或圆形),怎样建模比较符合实际?是采用模板中的地下混凝土结构模块?还是采用自定义轴线简单建模,然后采用周边土体弹簧约束?本人是新手,看了教程后不知道怎么下手比较合适?那个高手指导一下,不胜感激!
SAFE 2014 中国规范中文版
看图还是二楼上图,这里发不了
有人用SAP2000计算过隧道嘛?求计算书~~
有人用SAP2000计算过隧道嘛?求计算书~~或者地铁的主体结构,谢谢了
在sap2000怎么设置索截面
在sap2000怎么设置索截面
sap2000面单元自动剖分后如何显示面单元?
sap2000面单元自动剖分后,怎么看不到剖分形成的面单元,如何显示面单元?
SAP2000结构分析简明教程
SAP2000结构分析简明教程
为什么用sap2000?
我用过一段时间sap2000,但理解不深,在此想问几个问题:算框架:按规范1.楼面荷载折减系数怎么考虑;2.会不会考虑间隔加载,求得梁、板最大弯矩?3.它不可能根据中国规范给你算挠度吧?它的变形不知道理论是什么?完全弹性体?裂缝更不能算了吧。最近看pkpm技术条件,学了不少东西。对比sap2000用起来感觉很吃力了。可能是我学得不够深吧。它建模感觉比较方便。不过pkpm建模是一步步,这样不会把一些荷载漏掉(比如墙荷载,风荷载,露面装修……),这个是好事。
SAP2000视频教程(系列3)
sap2000中push-over分析,怎么判断push-over分析结束呢?
我的结果如下:1图是我运行的PUSH MPA工况的结果,它说第十步没解了,是不收敛的意思麽?2图是我的PUSH MPA 工况的运行状态,显示未完成3图是PUSH MPA第九步的时候结构变形,根据塑性铰,感觉这个时候结构已经倒塌了,是不是意味着就是PUSH-OVER分析结束了??????? 就是不明白到底是push-over分析结束了,还是因为我参数定义有问题
SAP2000钢框架计算(初学者)
各位大神你们好,现在我计算一个框架结构,模型如附件,请多多指教!:handshake
SAP2000桥梁结构分析应用方法与实例
SAP2000桥梁结构分析应用方法与实例[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-1-8 23:58 编辑 ]
SAP2000视频教程(系列1)
2材料与截面3对象绘制与改修 4荷载工况及荷载施加5特殊功能指定6定义分析工况7混凝土框架设计10桥梁
SAP2000视频教程(系列2)
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-6-16 03:21 编辑
SAFE中文版(pj)不含中国规范?
淘宝上有:SAP2000、ETABS中文版含中国规范,:) 但SAFE中文版不含中国规范的 !:Q 知道那里有的,请分享、分享:call: 含中国规范如此:[ 本帖最后由 marcowoo 于 2009-12-7 10:12 编辑 ]
实体模型截面切割读取的问题。。。。
哪位大神解答哈,实体模型绘制的截面切割(有力和弯矩),保存了,在表格显示里面查找截面切割数据,出来的结果F,M,没有值(为0),这是为什么?
sap2000 建模细节
sap2000 框架建模时, 先建立轴线,之后连接两个轴线交点定义框架梁柱和连接四个节点定义楼板。 此时,梁、楼板、柱相交的点相对梁 板 柱是什么关系。交点在板顶还是在板中间,交点在梁中心还是在梁顶?
sap2000初学者疑难汇总
我觉得这些问题是很常见的,所以拿出来很大家分享一下啦~
新建了一个SAP2000结构软件交流群,欢迎有志之士加入
今天刚建了一个SAP2000的学习交流群,欢迎高手及对对SAP2000感兴趣的朋友,下决心创建这个1000人群,是因为看到一些群自抬身价,从而限制了很多想学习交流的人,本人也刚学习SAP2000没多久。。。。。欢迎你们的加入。QQ群:120418428
SAP2000中文说明及示例
既然弄了ETABS的,那顺便发一下SAP2000的中文说明以及示例吧~老样子,需要的下
请教高手,SAP2000 V14 中关于土压力问题
SAP中对回填土的作用如何考虑?即,地下室,如何同时考虑 回填土对结构的约束,及对侧壁的静止土压力,还有动荷载作用下的主动和被动土压力?还有就是SAP中弹簧的概念是什么?金土的人说面上的弹簧相当于增加面的刚度,我觉得似乎有些道理,但我建了一个简单的模型,一面悬臂板(类似地下室外墙吧),在板上加了均布面荷载,把模型向旁边复制了一次,成了2个模型,在一个模型同荷载方向加了弹簧,只受压,;另一个模型在反方向加了了弹簧,只受压,;
sap2000分层壳单元
刚接触这个 不知道壳单元的每一层是怎么划分的~根据什么划分的,求大神解释~
求助!怎么设置只受压的线弹簧?
模拟地下室的底板的土弹簧,但是线弹簧无论是简单弹簧的单拉弹簧还是单压弹簧,都是线性弹簧,不能达到要求。选择连接的话,GAP不会用,希望大神指导一下。
sfcad-面荷载-导荷
sfcad-面荷载-导荷
请教各位大神,SAFE2014如果调出中国规范
我下了safe2014,可怎么也调不出中国规范,请教各位大神
在SAP2000中,弹簧的刚度系数K如何取
在课本中弹性地基梁使用是温克尔假设,使用的参数是基床系数m,而在sap2000中计算弹性地基梁时,需要输入弹簧刚度系数k,不知这个K与m有什么样的的对应关系,因为在规范和一些相关资料中只能查到基床系数m,郁闷,希望高手赐教,谢谢!
sap中周期很大
sap2000中的周期达到3百万,怎么回事?求指教
急求,sap2000如何在板单元中添加普通钢筋
如题,板单元已经建立好,但是不知道在哪定义钢筋的型号尺寸位置,求各位大侠指点一下,多谢了!
求大神给一个SAP2000 v15的汉化包
毕业设计要求用这个软件做结构计算,请大神给一个汉化包啊 急急急532660400@qq.com
CSI分析参考手册(2009版)
[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-3-17 01:43 编辑 ]
谱位移与目标位移转换
跪求各位大神,已知谱位移,怎么得到目标位移转换啊?能详细点教教我吗?
sap2000——预应力与斜支座(学校教学视屏)
发几个我们上课的视屏希望对大家有帮助,坛子上有的我就不发了
SAP2000电厂结构分析与应用_周玉.pdf
SAP2000电厂结构分析与应用_周玉.pdf
管理员帮忙删除一下
本帖最后由 便捷支付 于 2016-7-13 09:48 编辑 管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下管理员帮忙删除一下
急急急!!!求大神帮助SAP2000添加消能装置
:'(SAP2000怎么安装消能装置呀?步骤是什么,参数怎么取?根本找不到案例啊,哪位大神给指导一下?
SAP2000如何虚面倒荷载,然后能查看单元荷载
SAP2000如何将面荷载转换成单元荷载,能在框架上显示单元荷载
关于隔震支座参数确定
现在要对一个建筑进行隔震设置,添加铅芯橡胶隔震支座,这些支座的具体的设计参数怎么选取啊?
橡胶隔震器的参数设置
我选择了橡胶隔震器,U1选择线性,U2,U3都选择非线性,可是里面的有效刚度 有效阻尼和非线性工况里的刚度 ,屈服力,屈服后刚度比这些参数从哪里得到啊?急救
有谁知道现在哪个版本的sap2000是最好的?
如题,希望大家交流一下。
perform 3D 在超高层中应用
上一页
下一页
APP内打开