湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结
湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压。
特殊应用、ESFR与货架内置洒水喷头!
01 特殊应用喷头、ESFR喷头术语
喷头布置的表格记忆(附原创口诀)
一、直立性、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置间距 理解记忆: 1、危险等级越高,需要的喷头越密,所以数值越小; 2、与端墙的最大距离为正方形距离的一半; 3、喷头最大保护面积为正方形边长的平方。 轻危:4.4×4.4=19.36≈20,注意,这里是向大取整,因为这个是最不危险的,适当放大了,而后面的,因为危险等级上去了,都不可以放大;
消防喷头布置距离要求
01 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
规范详解:边墙型洒水喷头适用于何种场合
我在自己的审图经历中发现,有一种情况比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位把土建项目的直立型洒水喷头在吊顶装修时进行更换,更换成施工更方便的边墙型喷头。我就遇到过KTV包厢在装修时采用边墙型喷头的案例,可是依据规范,并不允许KTV的包厢采用边墙型的洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第3款是这么规定的:
规范详解:隐蔽式洒水喷头何种情况下不能用
我想,这种情况应该比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位可能都想过要把土建项目的洒水喷头在装修吊顶时进行更换,更换成美观度更高的隐蔽式洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第7款是这么规定的: 6.1.3-7湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
规范详解:规范详解之装修中增加喷头
在2018年1月1日生效的《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 的第7.2.3条对这方面有规定,我们一起来看: 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 条文解释: 7.2.3
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
自喷系统喷头知识点汇总
一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
【图解】气体灭火系统喷头的安装
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1 最大保护高度不宜大于6.5m; 2 最小保护高度不应小于0.3 m; 3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m
消防-喷头的安装规范(布置、安装及验收)
一、布置 1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
自喷的重点及难点!喷头布置内容!
自动喷水灭火系统——喷头布置 今天为大家总结的是喷头的布置,我们知道喷头有直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头,能否合理的布置喷头,将决定喷头能否及时动作和得到规定的喷水强度。 为了使喷头及时动作,将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;为了得到相应的喷水强度,就要合理的喷头布置间距,喷头布置间距过大,会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果。
隐蔽式喷头工作原理和安装规范
今天为大家介绍隐蔽式喷头工作原理和安装规范,让更多的人了解隐蔽式喷头正确使用场所。 隐蔽式喷头工作原理 1、隐蔽式喷头由玻璃球喷头、螺套座、外罩座、外罩盖组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。喷淋管网安装完成并试压、吹扫完成后,将易熔合金喷头和螺套座一起安装喷淋短管上(要注意控制短管的长度,保持外罩座与天花板齐平),再安装外罩。 2、隐蔽式喷头的外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱落,随着温度的继续升高,罩内的喷头易容合金片因为温度敏感而分离,从而开启喷头自动喷水。
有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求
有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。
消防喷淋头的工作原理及安装规范
一、消防喷淋头的介绍: 消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机场、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。同时消防喷淋头要配合消防喷淋系统使用。
喷淋安装规范要求:喷淋间距多少米一个?
为了便于扑灭突然发生的小火灾,很多公共场合都会在天花板位置间隔一段距离安装一些喷淋头,那么喷淋间距多少米一个呢? 一、喷淋间距多少米一个 一般是在间隔2.4米到3.6米之间的位置设置一个。安装喷淋头的时候,喷淋头之间的距离不可以小于2.4米,但是也不可以超过3.6米,并且最后一个喷淋头和墙体之间的间距应该不超过1.8米,具体是多少米一个,需要看喷淋头的形状和室内建筑面积。喷淋头之间的安装间距一般都会在施工图纸上标注清楚,大家在安装喷淋头的时候,一定要详细查看清楚施工图纸上的数据,然后按照要求进行正确施工。
消防喷淋头类型及其安装规范!
核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。
风管下加下喷淋头安装规范
风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
喷淋主要知识盘点
喷头作为自动喷水灭火系统的重要组成部分,其知识点比较繁杂,因其在消防工程中的重要地位,成为每年消防师考试必考内容之一,今天我们一起来学习这方面的知识点。 一、主要知识点点睛 1.喷头的分类(有时出现在选择题中) (1)按结构形式分类:开式喷头、闭式喷头。 (2)按安装方式:下垂型、直立型、、边墙型喷头、吊顶型喷头等。 2.闭式喷头的工程温度和色标
喷淋系统设计方法
一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级 表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级
预作用喷淋系统设计
1. 预作用系统与干式系统比较 No.1.1
消防喷淋系统的常识基础知识
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
民用建筑高大空间场所喷淋系统设计
一、概述 1.定义 民用建筑高大空间主要指最大净空高度大于8m的室内空间,常见于中庭、体育馆、航站楼、影剧院、音乐厅、会展中心等。 2.灭火设施
局部应用喷淋系统设计
Chapter-一 系统介绍 1. 概述
自动灭火设置之一:喷淋设计普遍错误和争议问题
主要(创新)观点: 1. 消防泵房设置喷淋,不会影响消防泵使用。 2. 电动机消防泵房存在火灾风险 3. 消防泵房检修,不妨碍自喷系统动作使用 4. 居住建筑楼梯间平台宜设喷头 5. 最底层扶梯的底部若无存放物品可能时,也无需设置喷头 6. 倡议电房设置喷淋 7. 消防控制室,不需设置自动灭火系统,不得设置全淹没气体灭火系统。
消防喷淋系统施工方案及调试注意事项
一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?231105
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
固定式局部使用水雾喷淋灭火系统
SOLAS II-2/10的要求 5.6 固定式局部使用灭火系统 5.6.1 本条5.6应适用于500总吨及以上的客船和2,000总吨及以上的货船。 5.6.2 容积超过500 m3的A类机器处所,除应装设本条5.1.1要求的固定式灭火系统外,还应根据本组织制定的指南,由一个经认可的固定式水基或等效的局部灭火系统保护。对于周期性无人值班机器处所,该灭火系统应能自动和手动释放。对于连续有人值班的机器处所,仅要求该灭火系统能手动释放。
干货!自动喷淋系统的几个常见问题解答!
喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警
机舱水雾喷淋系统详细介绍
船舶火灾是造成海难事故,威胁海上人命、财产安全及海洋环境的重要因素,而船舶A类机器处所则是船舶火灾的多发地。如何在火灾早期对单一设备的火灾进行控制和扑灭,并尽可能确保设备不因此损坏成为航运界关注的问题。本文就船舶灭火系统之一的局部水基喷淋系统进行介绍。 安检知多少
自动扶梯底部喷淋设置探讨
自动扶梯底部喷淋设置探讨 导 读 在日常的施工图设计文件审查工作中,涉及公共安全的问题需要重点审查。但工程设计中经常会遇到一些有争议的边缘问题,两种理解都有一定道理。本文就自动扶梯底部喷淋设置问题予以论述,以期与同行们一起学习探讨,共同提高工程设计质量。
消防喷淋系统的组成及功能
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋头喷水数量。开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备如上图所示。
(消防)教你学会看喷淋图纸
建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。 喷淋平面图 喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
喷淋管道工程监理重点
喷淋管道是用于建筑物扑灭火灾的管道,与消防管道相比具有动作迅速、灭火能力强等特点。在管道施工过程中,专业监理应侧重以下工作。 1.材料进场检测 喷淋管道用的各种阀门要按10%的比例抽查,做严密性试验,试验时间不少于15?min,以不渗、不漏为合格。其他材料如水流指示器、报警阀及烟感探测器等均要有检测合格报告、合格证等质量证明文件,严禁不合格产品用于喷淋管道工程。 2.设备安装措施 喷淋泵的坐标、标高及与相邻泵的相对位置均应准确无误,与泵相连的吸水管和出水管要有一定坡度,预防“窝气”现象。水泵的进水管和出水管上均应安装调节阀门,以利启动或检修。泵的出水管应安装交逆止阀,预防系统突然停电对电机造成的伤害。
消防喷淋头常识!
消防喷淋头: 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制。
消防喷淋系统简介
01 消防喷淋系统简介
喷淋的作用及日常维护
喷淋是消防系统中重要的组成部分,它可以有效地控制火灾,保护人们的生命财产安全。以下是喷淋的作用和日常维护: 一、喷淋的作用 1. 控制火灾:喷淋系统可以在火灾发生时自动喷水,将火势控制在一定范围内,防止火势蔓延。 2. 降低温度:喷淋系统可以降低火灾现场的温度,减少火灾对周围环境的影响。 3. 扑灭火灾:喷淋系统可以在火灾初期将火势扑灭,减少火灾损失。 4. 保护人员:喷淋系统可以在火灾发生时保护人员的生命安全,减少人员伤亡。