冷却管在大体积混凝土裂缝控制中的应用研究
大体积混凝土结构在水化热作用下极易产生温度裂缝,预埋冷却管作为大体积混凝土裂缝控制常用技术措施之一在实际工程中具有较为广泛的应用,其原理主要是通过水管内部流动的冷却水带走结构内部的一部分热量,降低结构温峰值,减小结构由于温度变化引起的温度应力,从而实现大体积混凝土裂缝控制。 目前,关于冷却管的应用已经有诸多研究,尤其是在研究冷却管布置的经济性和冷却效果方面,不少学者提供了可靠的理论依据,研究了冷却水温、通水流量、水管管径、水管间距、材质等因素对冷却管冷却效应的影响[1-6],为现场施工冷却管布置方案提供了参考。但是工程应用中,考虑到现场条件的局限性以及结构的差异性,冷却管布置方案中的较多参数并不能完全按照参考文献中推荐的数值范围进行设置,所以仍需在施工前期借助仿真分析模型,结合实际施工可达到的条件来模拟整个施工过程,获得较优的冷却管布置方案。