浅析设备机房内设备及管道施工控制要点
机房设备及管道安装工程,施工前要从施工组织设计—施工方案—技术交底等不同层次划分重点部位,并对每一个重点部位进行详细策划,确定施工控制要点。 1 使用BIM技术做机房内设备及管线的综合布置 机电深化设计,是基于BIM技术对图纸或原施工图的补充、完善与优化,分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。通过碰撞检查、理解机电专业设计意图,结合规范、标准图以及本单位的创优统一做法、通过科技创新、集思广益,优化施工细部做法,通过方案的优化,决策出质量上乘、使用功能安全可靠、成本最优的施工方案。首先施工单位拿到制冷机房的图纸后,需要对图纸进行仔细的了解,根据管道合理避让原则,在保证使用功能、节省空间及美观的原则上,确定管线布置的总体思路;其次是将各专业的图纸绘制在同一个CAD模型内,综合布置,找出交叉部位,局部细致排列,形成合理、技术的综合布置图,报设计单位、监理单位及建设单位共同研讨确认后按“图纸”施工。



酒店建筑门厅大堂的空调设计注意事项
①、冬季在夏热冬冷及以北地区,酒店底层外门开启冲入冷风的多少对门厅大堂的室内温度有较大影响,处理不当会出现过冷现象使客人感到不适。建筑采用有门斗的双层门及全自动旋转门减少了外门开启的冷风冲入量。手动平开门开启时的冷风冲入量可参考《实用供热空调设计手册》表5.1-14取值或计算其耗热量。 ②、建筑设置的门斗的双层门或电动旋转门,在冬季虽然阻止了冷空气的长驱直入,但每次开门或旋转门的每一次转动都有相当数量的冷风带入大堂,如不采取措施,都会引起客人的抱怨。一些工程实践表明,因种种原因开业前未设大门热风幕或未对门斗空间加热的超高层建筑酒店,进入冬季后,皆因外门开启时冲入室内的冷空气量过大造成酒店门厅大堂室内温度大幅度下降。最后都通过增设风幕或恢复门斗空间的加热系统,才使门厅大堂的舒适度得以维持。在外门内侧入口处安装上吹风、侧吹风或下吹风型(内设热水加热或电加热)的热风幕都能有效地在冬季改善门厅大堂环境的热舒适度。