10kv过流保护,CT极性接反了.
最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.
关于二次保护回路几个问题请教
1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。
关于低压配电中,低周、低压保护~!!!
请问在配电中有使用过低周低压保护的吗???用什么保护器,请同学们提供一下!!谢谢~
6kV工厂变压器的保护如何整定请高手指教
一台800kVA干式变压器阻抗电压6% 6kV/0.4kV 经460米长的YJV22-3x70电缆接于12#6kV母线段15号柜上(既线路变压器组连接中间没有任何断路器保护) 系统大方式下系统到12#母线段的电抗为1.05328 。小方式下系统到12#母线段的电抗为 0.14378。12#母线段额定电压为6kV。15号柜的出线电流互感器为200/1A请各位高手指点继电保护如何配置。整定值应为多少。
零序过电流保护整定值 可以小于最大不平衡电流吗?
由于系统是 小电阻接地 计算得出的零序电流 比最大不平衡电流小很多,所以没法用最大不平衡电流整定零序过电流保护。请教有没有其它整定方法,或者零序过电流保护整定值 可不可以不躲最大不平衡电流?
10kv保护零序电流如何计算,请高人指点
2000KVA, CT 250/5, 计算零序电流,谢谢。
【讨论】同一馈出线下面有两个出线时,零序保护问题
如附件,同一馈出线下面有两个出线电缆,每个电缆分别穿一个零序CT,是否可以将两个CT同名端并联后接入零序方向保护装置里面。
关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?
对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
关于多跟电缆穿个多个零序互感器零序电流采集的问题
实际情况: (1)一个配出开路有9根电缆,由于没有那么大的零序互感器,所以采用了3个零序互感器一个互感器穿个A,B,C,3根电缆。零序互感器二次侧S1并联,S2并联,进入综保装置。电缆穿个互感器后3根A相接A相母线,B,C同样。电缆接地线正确。 (2)综保装置给出一次定值45A,零序互感器变比都是100比5,所以二次电流2.25A.试验情况:(1)试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。
断路器防跳与保护防跳有什么区别?
大家好,断路器防跳与保护防跳有什么区别?现在是不是都采用断路器防跳?当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?
PT柜的过电压值设置
怎样设置PT柜的过电压值?
氧化锌避雷器是什么,有哪些用处?
氧化锌避雷器是一种新型的过电压保护设备。它由氧化锌电阻片组成,具有优异的非线性伏安特性。 其主要用处在于:能有效地限制电力系统中的雷电过电压和操作过电压。当系统出现过电压时,避雷器迅速导通,将过电压能量释放,保护电气设备免受损害。它具有响应速度快、通流容量大、残压低等优点。广泛应用于电力系统中的变电站、输电线路、发电厂等场所,保障电力设备的安全稳定运行,提高电力系统的可靠性,是电力系统中不可或缺的重要保护装置。
请问各位高手,低压电动机保护装置(也叫马达控制器)有没有软起动的功能
请问各位高手,低压电动机保护装置(也叫马达控制器)有没有软起动的功能
零序保护接小电流选线装置还是综保装置
在工程中碰到一个问题,10kV母线,中性点不接地系统,按照图纸设计出线带零序互感器,二次侧接至小电流选线装置,但是能1).接至综合保护装置,而不接小电流选线装置;或者2)两者都接(串接)行不行
中间继电器实物接线图、工作原理及作用等知识详述
中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小,所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。你还想要知道更多关于中间继电器的知识吗?下面小编来为您介绍一下中间继电器实物接线图、工作原理、作用、参数、特点、结构、故障处理方法及选购方法。
高人请指教··一台10KV高压电动机
一台10KV高压电动机,在带负荷运行正常后正常停机,两天后空载直接启动,中控发的命令,10KV高压开关柜断路器合上就过流一段速度跳闸,检查了二次控制回路、保护装置、一次设备都正常,电机也无故障,最后将启动电流值改到10倍才能正常启动电机(原先的启动值为3倍多就可正常启动了),请指教这是什么原因???
三相继电保护测试仪应用前景
三相继电保护测试仪的应用前景非常广阔,这主要得益于其在电力系统中的重要作用以及技术的不断进步。以下是对其应用前景的详细分析: 1. 技术进步推动性能提升 高精度化:随着电力系统的不断发展,对继电保护装置的精度要求也越来越高。未来,三相继电保护测试仪将实现更高的测量精度和故障模拟精度,以满足用户的需求。 模块化与集成化:为了满足用户多样化的需求和提高测试效率,三相继电保护测试仪将向模块化、集成化方向发展。未来的测试仪将具备更加灵活的配置方式和更多的功能选项,以满足用户的个性化需求。
关于 3.21 巴西大面积停电事故情况的报告
关于 3.21 巴西大面积停电事故情况的报告
关于PT柜自产零序等于相电压的情况,大家分析分析原因
10kV配电室PT柜带母线电压保护,自产零序6.3kV,外接零序无,相电压A相5.9、B相6.7kV、C相6.0,母线电压保护未报警未动作,根据图纸对应二次端和保护接线正确,测量传感器三相电压正常,初步判断为PT端接线错误或PT有问题,跟厂家沟通,母线电压无自产零序保护,有外接零序保护,厂家判断可能为谐波较大,造成电压波动或者采样有问题。
继电保护测试仪使用注意事项
继电保护测试仪在使用过程中,为了确保测试结果的准确性和仪器的安全性,需要注意以下多个方面的事项: 一、测试前准备 了解测试目的和要求:明确测试的具体步骤和注意事项,确保测试工作有的放矢。 检查仪器状态:检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。 测试环境安全:选择相对安静、无干扰的环境进行测试,避免高温、高湿度、多尘或潮湿、存在危险因素的环境。 仪器接地:为防止静电感应,测试前主机应通过接地端子可靠接地。
继电保护测试仪有哪些常见的错误用法
继电保护测试仪在使用过程中,常见的错误用法主要包括以下几个方面: 一、电源与接地问题 电源不稳定或过高:继电保护测试仪要求使用稳定的交流电源,如果电源不稳定或超过仪器规定的电压范围,可能会对仪器造成损坏。 接地不良:测试仪的接地端子应可靠接地,以防止静电感应和电磁干扰。如果接地不良,可能会影响测试结果的准确性,甚至对仪器造成损害。 二、操作顺序与接线错误 操作顺序不当:未按照规定的操作顺序进行测试,可能导致仪器损坏或测试结果不准确。
失步解列保护波形
失步解列设置100ms跳闸,怎么延时都到30000 ms了打出来波形还正常
火电厂变电站二次设计技术规程
火电厂变电站二次设计技术规程
什么是继电保护,它的作用及原理又是什么?看完后终于懂了
当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。 本期就为大家详细介绍继电保护的基本原理、基本要求、基本任务、分类和常见故障分析及其处理。
保护用CT二次额定电流选择
请问保护用的CT二次电流在什么情况下选1A,什么情况下选5A啊?哪位有详细的计算书上传下看看 谢谢