问下如何选锅炉?
现在情况是锅炉提供生活热水,一人一月用水量约为170L,一共50人。在使用过程之中会有损失等其他方面的影响,需要多大的呢?谢谢
说说你们那1T锅炉能呆多少面积?
说说你们那1T锅炉能呆多少面积?这是衡量节能的重要数据吧,呵呵
[锅炉]锅炉供水温度讨论
锅炉设计供会水温度为70度/130度。实际运行可以设定为70度/95度么?同时请问锅炉运行时是怎么控制出水温度的?
[燃具]燃具的额定流量怎么确定?
计算燃气管道的流量用的,是不是跟燃气的种类还有关系?我在网上查了半天也找不到个燃具的说明书,所以,也没办法找到相关的说法,请各位高手帮忙,谢谢了!!!!
请各位燃气前辈帮忙!!!
有一个燃气工程,锅炉房和厨房在地下一层,室外地坪是-0.15,地下一层底标高是-4.9,请问各位前辈我应该如何把燃气引入室内的厨房和锅炉房啊?我第一次做燃气方面的,在国家图集上我只找到了地上的锅炉房,地下的怎么做啊?引入管怎么做啊?需要什么处理吗?还有燃气锅炉是不是都得做放散管啊?请各位老师指教,哪位前辈做过这方面的工程能给我传一份吗?让我参考一下。谢谢大家。
关于换热站补水定压是否设膨胀罐问题
看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确
[换热站]问题请教换热站!
最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
架空蒸汽管线的保温材料、保护材料
请问大家,长达6公里的蒸汽管线(DN400~DN450)最好用什么保温材料、保护材料,既要防盗又要保温效果好!
某幼儿园室内燃气工程
:):handshake
请了解冷凝式热水器的高手指点
问个比较愚蠢的问题:家里有个燃气热水器,放在厨房阳台,每回用完热水,看见满窗的雾水甚觉可惜,想稍家改造变成冷凝式热水器,不知有无高手支着?我想的方法是:用十个的铜管盘成烟道,长度800MM左右(估计的,不会计算),外面做保温.问题:铜管接热水好还是接冷水好?这样可能效率高,但温差太大会不会有其他问题,不过可以保障热水温度均匀.如果接热水,那么热水的出口温度可能变化很大,尤其是经常开断的情况.
[调查]xianbao2002的考核监督
xianbao2002的考核监督 【任命】xianbao2002动力燃气实习版主 版块地址:http://co.163.com/forum/list/1829_0_1.htm 申请地址:http://co.163.com/forum/content/1829_483474_1.htm 现广大网友、斑竹、管理员投票,合格转正。
暖通各类实用手册(电子版)
锅炉计算手册 上册 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409718锅炉计算手册 中册 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409731锅炉计算手册 下册 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=4097512006版新编风机选型设计实用手册 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=398646
车间氧气÷乙炔放散阀
一、规范上对车间氧气管道明确规定要设放散阀,目的是为了管道检修时使用。据了解,氧气管道投产时,用氮气将氧气管道充满,再充氧(乙炔管道投产也如此),检修时应该也是这种方式,目前见过的放散方式有两种:1、利用安全阀放散;2、手动阀放散。在图集上见到的安全阀放散的较多,氧气管道的压力一般0.5MPa左右,要是检修时利用安全阀放散,那检修时岂不是要用超过0.5MPa的氮气排氧气?是不是用手动阀形式就可以了?
谁能上传一套电子特气设计图纸?
阴差阳错被赶到电子行业,需要做特气设计,不知哪位同仁能提供一套特气设计施工图?上传或发我的邮箱zhangyunfan007@163.com拜谢
10吨蒸汽锅炉,排烟口的烟气余压是多少?
10吨蒸汽锅炉,1.0MPa,排烟口的烟气余压是多少?按锅炉排烟出口尺寸设置烟筒,不加引风机,自然排烟能排120米高吗?
[锅炉]热水锅炉的容量
热水锅炉容量一般是用KW来表示的,但有的热水锅炉也是用吨来表示,是否还是用蒸发量的公式D=Q/700 来换算成KW,比如20吨的热水锅炉,它的容量为14KW.
注册考试成绩什么时候可以知道?
有哪位同仁知道今年的注册考试成绩什么时候发布啊?
[求]:工业园专项热力规划范本
哪位同仁能提供热力规划范本啊,谢谢!
[锅炉]14T/H锅炉拆卸移装方案
14T/H锅炉拆卸移装方案,以供参考。
[建议]关于换热器的群
我是从事换热器行业的,经常来网易暖通,对我有很大的帮助,我很想有 一个群是专门供我们做换热器人交流的的空间,但目前我的qq53250550号,还不能建群,请大家先加上。如果有能建群的朋友不妨组织一下。同行不是冤家是朋友,我的观点。所以希望和换热器相关的朋友来呀!!!
我见过最牛的锅炉房
本人在地暖协会技术服务中心工作,经常接到客户的咨询。某银行的家属别墅区,地暖系统不热,现场查看情况如下:35栋连排3层别墅共计8500平方米,地暖末端,锅炉房建在小区一角,室外管网架空地埋个半,主管最少好像是150的。2T燃煤无压锅炉,原配7.5kw循环水泵,后更换为22KW循环水泵。水泵牛逼吧!实测煤的热值是5000,每天烧煤2T左右。大家看看这个系统有啥问题呀?
[锅炉]锅炉保养方法
两种锅炉保养方法。
[锅炉房]蒸汽锅炉房与厂房的间距??
蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!谢谢各位!
地下二层锅炉泄爆的问题
请教各位大侠,我有一个洗浴用的热水锅炉要放置的地下二层,大概要50kw的热水燃气锅炉,请问这一块设计有什么要注意的,泄爆口是怎样预留的,是做一个室外的天井吗?第一次接触,大家多多指教呀!
自然循环锅炉能实现无动力强制循环吗?
我们设想一下:在一个小型的锅炉供暖系统里-------如同家用的土暖气取暧糸统一样,是否能够不使用任何外加的能源实现强制循环[如附图1所示]?土暖气取暧糸统的一个重要特征是暖气片的安装位置要比锅炉的水套高,这是因为热水自然循环靠的是水受热膨胀后变轻上升,水冷却后收缩变重下降。水在锅炉的水套中受热上升到暖气片里,水在暖气片里释放热量后下降,回到水套里再受热,如此实现土暖气糸统的循环。在如附图1所示的系统里,我们能否把暖气片的位置安装的比锅炉的水套低[如附图2所示],但水套里的热水同样能够循环到暖气片里?集中供暖系统的热水不论暖气片的位置高低,是因为它的热水是靠水泵推动的,是强制循环,不再是自然循环了。