蝶阀的知识你懂多少?
蝶阀 也叫蝴蝶阀, 顾名思义, 它的关键性部件好似蝴蝶迎风, 自由回旋 。蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。
一窥卡诺循环:制冷系统效率极限在哪里?
制冷技术悄然融入我们的日常生活,但你知道它背后的核心原理吗?今天,我们将深入浅出地揭示制冷世界的基石—— 卡诺循环 。了解这一原理,就如同掌握了制冷王国的“密码”,为你打开一扇洞察现代制冷技术的大门。 【卡诺循环的基础——热力学第二定律】 热力学第二定律(熵增原理)作为热力学四大基本定律之一,是描述自然界能量转化与传递方向性和不可逆性的重要法则。其有多种表述形式,在不同的表述形式中,克劳修斯表述和开尔文表述尤为常用:
离心机组抗压器常见故障维修
离心机组抗压器是制冷设备中的重要组成部分,其主要作用是吸收制冷剂的压缩压力,以维持制冷系统的正常运行。然而,在长期运行过程中,离心机组抗压器可能会出现一些故障,影响整个制冷系统的性能。煜信空调将介绍离心机组抗压器常见的故障及相应的维修方法。 一 、离心机组抗压器常见故障现象 1、运行噪音:离心机组抗压器在运行过程中产生一定的噪音是正常的,但若噪音过大或异常,可能是由于轴承磨损、转子不平衡等原因引起的。
制冷空调入门必读:核心原理与基础概念
一、空调制冷原理 空调制冷过程起始于蒸发器内,其中的低温低压制冷剂蒸气因吸收周围环境的热量而蒸发。压缩机接着将这些蒸发的制冷剂蒸汽吸入并施加高压,使其变为高温高压的气体,随后传输至冷凝器。在冷凝器内部,高温高压的制冷剂蒸气通过与冷却介质(如水或空气)进行热交换,释放热量并冷凝成为高温高压的液体。
制冷压缩机液击的危害与案例
一、什么是液击 液击,简单说就是制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的液击事故。是指制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或 湿蒸汽 被压缩机吸入到压缩机内的情况叫液击。 导致压缩机液击损坏的主要原因: 1、开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机; 2、蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象; 3、机组运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,
六种主流制冷方式及其特点
一、蒸汽式压缩制冷 原理:在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。
制冷压缩机液击全揭秘
制冷压缩机液击全揭秘 液击是制冷系统三大故障的一种,关于液击,官方的称谓是 “ 湿冲程 ” ,行业内又有 “倒霜”、“敲缸”、“潮车” 等称谓。 什么是液击呢?一般的解释是说压缩机吸入的制冷剂,以液态居多,由于液体不可压缩,压缩的同时,会造成压缩部件损伤损毁。其中,液体主要是制冷剂的称为 “液击” ,液体主要为润滑油的称为 “油击” 。
风机盘管电子温控器故障现象及维修办法
风机盘管电子温控器是一种用于控制风机盘管空调系统的设备,它可以通过温度传感器检测室内温度,并根据设定的温度范围自动调节风机转速,从而实现对室内温度的精确控制。然而,任何设备在长期使用后,都会产生故障,下面煜信空调将介绍风机盘管电子温控器故障现象及维修办法。 一、风机盘管电子温控器故障现象 1、温度控制失效:风机盘管电子温控器无法正常工作,导致室内温度无法稳定控制。
冷凝器清除水垢常见的三种方法参考
冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加,如下图。因此冷凝器应该经常进行水垢清除。 预防和清除水垢的方法大致有以下三种:
制冷压缩机排气温度过热的五大关键因素解析及对策
制冷冷却水系统与冷凝水管路应该如何设计?
在现代建筑的暖通空调系统中,冷却水系统和冷凝水管路是两个不可或缺的子系统。前者为制冷机组提供冷却水,带走冷凝热;后者将空调末端产生的冷凝水排至室外。本文我们就一起来探讨冷却水系统与冷凝水管路的设计要点,以期为相关工程提供参考。
空调产生冷凝水的原因与预防处理
一、冷凝水的成因概述 冷凝水,源自空调室内机制冷过程中,当其换热器表面温度低于室内空气的露点温度时,促使空气中的水蒸气在此遇冷凝结,形成液态水。这些冷凝水随后从蒸发器下方的集水盘流出,并经由冷凝管顺利排出。 理论原因:空调主机的表冷器在与室外空气进行热交换、吸收热量的过程中,其壁面温度低于室外空气的露点温度。此时,室外空气中所含的水蒸气便会在表冷器壁面上凝结成露珠,待露珠积聚至一定规模后,便会滑落至表冷器下方的冷凝水盘,最终形成冷凝水。
吸气带液VS回液?如何设计系统避免吸气带液
1、 回液: 当回到压缩机的制冷剂不是纯的气体状态,而是包含液体,液体制冷剂对压缩机的影响是负面的,如果液体过多,甚至可能导致液击;即使没有液击,也会发生湿压缩导致跑油。 压缩机持续回液作为制冷系统中压缩机运行过程中比较严重的的病症之一,是由制冷剂以液体的形式回流到压缩机中与润滑油混合导致的。当润滑油被稀释到足够低的程度,轴承不能充分润滑而导致磨损加剧,进而会出现压缩机电流升高、噪声及振动变大的现象,最终压缩机损坏。
蒸发冷式冷水机组,如何确定贮液器的容积?
冷水机组,冷凝器用蒸发冷式的,请问贮液器的容积怎么确定,我一直都不会,希望帮助解答。
电子膨胀阀的温度传感器为什么不插入管道中?
在制冷系统中,采用电子膨胀阀时,为什么温度探头不插入管道中,而是绑在管道上呢?插如管道不是测量更精准也更快吗?
制冷系统供液管与回气管怎么布置?
一、吸气管路的布置 1)从蒸发器回到机组的吸气管径应保证和机组本身的吸气管径一致。 2)从蒸发器回到机组的吸气管应不存在积油、积液的地方。 如图2,在吸气管路中如果存在类似下图虚线所示那样较大S型弯管的情况,则当机组处于部分负荷或者停机状态时,就会在S型弯管处存积润滑油和制冷剂液;在压缩机再次起动时存积在此处的润滑油和制冷剂液体就会迅速回到压缩机,从而有可能造成气缸液击。所以回到机组的吸气管路应按下图实线所示走向:向下倾斜回到压缩机。
冷库压缩机和离心式压缩机有哪些不同
在制冷行业中,冷库压缩机和离心式压缩机是两种常见的压缩制冷设备的动力源。尽管它们都是为了提高制冷剂的压力,但是它们的工作原理和特性有着显著的不同。 一、工作原理 冷库压缩机通常使用活塞式或螺杆式原理,通过曲轴、连杆、活塞等运动部件压缩制冷剂气体,提高其压力,以达到制冷循环的动力需求。而离心式压缩机则是利用高速旋转的叶片产生的离心力,将制冷剂液体压缩并提高其压力。
螺杆机组回油系统的原理、故障及维修
螺杆压缩机是螺杆制冷机组的核心部件,其可靠性和效率直接决定了制冷系统的性能。而压缩机的正常运转又离不开良好的润滑,因此回油系统在螺杆制冷机组中至关重要。本文将重点探讨螺杆制冷机组的回油原理、常见故障及维修技术,以期为制冷设备的安全高效运行提供参考。
压缩式制冷循环原理
前面我们讲过,液体气化的吸热作用可用来制冷,如氨液气化、氟利昂气化都有良好的吸热制冷能力。但是,如果液体气化后排放到大气中,则既浪费又污染环境,且制冷效应只能维持到液体全部气化为止。为了解决上述问题,必需设法将气化后的蒸汽恢复到液体状态重复利用。这就需要通过压缩机和冷凝器等来完成。以下我们以氨为例来说明蒸气压缩式制冷循环原理。
建议收藏!40余种制冷剂的物化特性和用途!
R134a 物化特性: R134a在常温常压下是一种无色、有轻微醚类气味的气体;R134a分子量为102.03,沸点为-26.1℃,临界温度为101.1℃,临界压力为4.05Mpa,液体比热(30℃)为1.51[KJ/(kg?°C)],
R410A制冷剂有什么特性?与R32制冷剂有什么差异
一、R410A制冷剂性质简介 R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,它是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物。R410A外观无色,不浑浊,易挥发,沸点-51.6℃,凝固点-155℃;其主要特点有:
制冷设备知识第三讲:往复式制冷压缩机(一)
往复式压缩机广泛应用于中、小型制冷装置, 其结构如图2-1所示。 当曲轴(1)被原动机带动旋转时,通过连杆(4)的传动,活塞(5)在气缸(2)内做上、下往复运动,并在吸气阀(9)、排气阀(8)的配合下,完成对制冷剂的吸入、压缩和输送。
压缩机常见故障与基础维修知识
水分的来源和危害 水分的来源:四通阀、截止阀部件焊接;冷媒中含有水分;系统泄漏造成水分的进入;压缩 机密封不当,敞开放置。 危害:泵体生锈,高温下镀铜而压缩机堵转,使油酸化变质破坏线圈绝缘,而且在运行过程中会造成系统冰堵、储液器滤网生锈及下凹变形。
空调电源接线有哪些注意事项?
在空调安装时,很多人不管电源线,但是实际安装和维修时,还是避不开这个问题,还要检查空开大小,是否接地线?线径是否合适?电源线中间没有接驳等问题。具体怎么做才能规避这些问题呢?请往下看。 空调接线时的安全事项 一、禁止剪断空调地线或不接地线
北京市房屋建筑工程消防设计技术审查要点
暖通专业审查要点 暖通设计QQ群3:795177131
制冷剂物性查询方法与压焓图绘制
做制冷系统的设计和维修,我们必须要掌握如何查询制冷剂的物性参数,否则无法进行制冷系统热力计算等;同时在维修和调试制冷系统的时候,也必须掌握饱和压力对应的冷凝温度/蒸发温度,对于判断制冷系统运行是否正常提供很大的帮助。 一、饱和压力对应的温度: 在制冷设备现场调试或者维修的时候,我们必须掌握如何查询饱和压力所对应的温度,比如,一台风冷机组约在35℃的环境温度下运行,他的冷凝压力为1.5Mpa(R22制冷剂),那么他的高压是否为正常的?
技术开发:中小型商用制冷设备的绝热性能技术
中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面:一是减少用冷需求,增强设备绝热性能;二是制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等;三是智能化管理系统的应用。 今天我们来看一看中小型商用制冷设备的隔热技术发展趋势。
系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况、制冷剂替代对制冷压缩机影响
上一篇文章,我们详细介绍了制冷压缩机的种类及各类型压缩机的结构简图。下面的文章我们开始详细介绍每一种制冷压缩机的工作原理、结构与性能参数。 制冷压缩机的性能参数,如制冷量、输入功率、性能系数,均与工况有关。为了比较、选用和设计,有必要规定统一的工况。在名义工况下进行比较。不同类别制冷压缩机有不同的名义工况值。
一文搞懂:制冷系统核心组件及其维护保养
制冷四大件: 压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 。 1、压缩机 作用:是用来压缩和输送制冷剂的设备。 分类:容积型和速度型 容积型:是活塞式、螺杆式、滚动转子式 速度型:目前常用的是离心式压缩机 容积型:“开启式、半封闭式、全封闭、旋转式、涡旋式、螺杆式。
制冷系统中的节流机构:类型、功能与应用解析
节流机构是制冷系统中的关键组成部分,其主要功能是通过限制制冷剂的流通面积或改变流道形状,从而对制冷剂的流动进行节流,实现从高压侧到低压侧的压力降和流量控制。这一过程是制冷循环中不可或缺的一步,旨在将冷凝器中冷凝后的高压液体制冷剂降压降温,使之在蒸发器中以较低压力和适宜温度下蒸发吸热,为制冷或空调系统提供冷量。
空调维修的三大方法:听音法、触摸法、观察法
一、触摸法: 本次课程内容大纲: 1)、触摸压缩机温度判断故障; 2)、 触摸干燥过滤器温度判断故障 ; 3)、 触摸冷凝器温度判断故障 ; 4)、触摸蒸发器温度判断故障; 5)、触摸室内机温度判断故障 学习时间:15分钟; 触摸法是指通过接触空调器某部位感受其温度的方法来判断故障。一般通过触摸法查找 故障时,可在空调器在通电20?30min之后断电关机,这时空调器中各部位的温度都会明 显变化,所以通过用手感觉各部位的温度可以有效地判断出故障线索。
专题讲解:制冷压缩机的运行特性曲线和运行边界图
制冷压缩机 被成为制冷系统的心脏,制冷系统的好坏,性能的指标能否达成,系统各关键点温度的确定,都和压缩机有着密不可分的关系。 然而每个厂家的制冷压缩机性能都不尽相同,效果更是差异巨大。因此,作为制冷工程师,学会看厂家制冷压缩机运行 特性曲线图 与 运行界限图 ,是最基本的设计入门功课。
空调产生冷凝水的原因与预防处理
一、冷凝水的成因概述 冷凝水,源自空调室内机制冷过程中,当其换热器表面温度低于室内空气的露点温度时,促使空气中的水蒸气在此遇冷凝结,形成液态水。这些冷凝水随后从蒸发器下方的集水盘流出,并经由冷凝管顺利排出。 理论原因:空调主机的表冷器在与室外空气进行热交换、吸收热量的过程中,其壁面温度低于室外空气的露点温度。此时,室外空气中所含的水蒸气便会在表冷器壁面上凝结成露珠,待露珠积聚至一定规模后,便会滑落至表冷器下方的冷凝水盘,最终形成冷凝水。
R290与R32制冷剂:空调爆炸的潜在原因与防范
空调爆炸的原理与特性,特别是在涉及使用R290和R32这类新型环保制冷剂的情况下,具体原因及特性如下: 物理爆炸:压力过高引发的爆炸 生产加工不良或腐蚀:空调内部元器件如压缩机、管路、阀门等在制造过程中存在缺陷,或者因长期使用导致金属疲劳、腐蚀等,使得这些部件的耐压性能降低。当空调运行时,内部制冷剂系统承受的压力超出其承受极限时,可能会导致设备破裂,引发爆炸。
满液式氨系统回气管路充注比例60%怎么算出来的?
各种手册都是给了一个结论,满液式氨系统的回气管的充注比例是60%,但是从氨介质的饱和液态和气态的比体积来看,2者的差距很大,那假设3倍循环倍率,-23℃的氨,蒸发1公斤氨,体积VG=0.707m?,仍有2公斤氨是液态VL=0.004485m?,这个容积比例连1%都不到,请问60%是怎么来的?
规范中,氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。
氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。
防火阀的设置的13个问答:防火阀有几种,使用各不同,这篇可解惑!
暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。可谓:都是防火,阀阀不同;位置不同,功能有别;有问有答,为你解惑! 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说,可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。
空调压缩机高压保护常见原因有哪些?
空调压力开关是一种专为空调系统设计的电子元件,它主要用于监测和响应制冷系统内冷媒(如氟利昂)的压力变化。这种开关基于压力感应技术,当检测到的压力达到预设的阈值时,会触发相应的开闭动作,输出一个数字量(即开关信号),以此来控制或指示空调系统的运行状态,确保系统的安全、高效运作,并防止因压力异常导致的设备损坏或性能下降。
制冷机组氟系统运转调试说明与经验总结版
一、运转前检查 在运转调试之前,必须先对制冷系统进行运转前的检测,检测内容参考如下: 1、检查电气接线,确保接线端子全部紧固,确信线路接线正确 , 其绝缘性能,系统接地均符合要求。
操作须知:制冷设备安装与维修操作技术指南
制冷设备的安装与维修是一项专业性很强的工作,需要掌握多方面的知识和技能。本文将重点介绍制冷设备安装与维修过程中的四个关键环节:充氮焊接、系统保压、抽真空和加注冷媒,并详细说明各个环节的操作要点和注意事项。