冷凝器 冷风机的配置
冷凝器和冷风机上关于风机的选择比较有考究。目前,市场上最常见的问题就是烧电机,主要原因1、因为冷凝器和冷风机通常用在温度较低的场合,一般电机的使用环境温度在-15C左右,长期在低温环境下运行,会使得绝缘老化,容易引起烧电机。2、冷凝器冷风机结霜,使得风机的压力不停升高,长时间运行,电机温升过高,一起电机烧坏。目前市场上高端品牌一般以进口为主,国内能在这个行业稳定运行的厂家不多,上海施依洛风机有限公司目前是高端品牌的主要选择。施依洛风机从工艺设计、部件选择阶段就针对这个行业的特点进行了研究,风机一般在-35C环境下正常运行,可实现无极调速或双速运行,防护等级高,有兴趣的朋友我们可以一起探讨。021-57669718 王胜
培养箱恒温系统设计问题
高精度恒温恒湿培养箱的制冷系统,如果制冷系统是不停机能量调节,需要回气压力调节阀、热气旁通阀等主要调节部件。想请教一下有没有好的电子热气旁通调节阀,最好是可以根据温度调节开启量的,只有这样才能把控温做到最精确。大家都用什么阀来调节呢,有做过的大神可以说说,谢谢了。
请教制冷量是怎么得来了的!!!急求谢谢 赠送土木币
5055温江红旗比泽尔20匹P冷冻,进风温度(T1)16.03、进风湿度(H1)61.854、进风温度(T2)16.42、进风湿度(H2)60.662、出风温度(T3)-0.84、出风湿度(H3)100、出风温度(T4)3.94、出风湿度(H4)99.996、室外温度(T5)17.07、室外湿度(H5)57.560、制冷量509396.8 .风量是66000,R22冷媒这个制冷量已经出来了,请问下您这个制冷量是怎么得来了的,如果是公式算出来的具体是什么公式,请您把计算步骤告诉我下,不胜感激!非常感谢。
LG螺杆压缩机组装图片给刚入制冷行业的朋友们看看
LG螺杆压缩机组装图片给刚入制冷行业的朋友们看看
制冷空调控制技术
制冷空调控制技术
海尔磁悬浮离心机
大家都来学习下
汽车空调的平行流换热器的设计方法(冷凝器)
请教平行流换热器的设计方法,主要是怎么进行流程管数目的分配。
【暖通知识分享】冷却塔流量估算,学会不吃亏!
想要获得更多精彩的内容吗?扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!! 冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
冷风机 高温DL 中温DD 低温DJ 结构上有何区别?
冷风机 高温DL 中温DD 低温DJ 结构上有何区别?在设计选用时需要注意什么?遵循什么原则? 请各位师傅指教!!!谢谢。
毕业设计,蒸发器的设计遇到的问题
是这样的,我的毕业设计课题是要建造一个空调舒适性检验用的实验室,分为内室和外室,内室拿来测试被测空调在实验室内营造的温度场和流场满不满足舒适性要求。外室则是环境模拟室,即为了给实验室营造各种室外环境,来检测被测机的性能。 我的主要工作就是设计这么一个外室,包括送风系统、制冷系统、冷却水系统等。制冷系统不设计制热工况,需要制热时候由电加热器加湿器来完成。 标准规定了在被测机在制冷工况,即内室需要处于夏天的工况,这时候外室必须维持在干球温度35℃,湿球温度24℃,而被测机在运行制热工况时,即内室需要处于冬天工况,外室就必须维持在干球7℃,湿球6℃。在被测机处于制冷工况时候,外界环境假如是夏天,则视为干球35℃湿球24℃,当外界环境为冬天的时候,外界环境干球7℃,湿球6℃,这时候用电加热、加湿器来调节外室温湿度。也就是说只有被测机处于制热工况时,且外界环境为35℃时,制冷系统才启动。
关于新压缩机和旧压缩机的鉴别方法
很多人问我,新的压缩机和旧压缩机如何鉴别。其实这个和人民币鉴别方法一样,需要点专业知识。我转个别人写的贴给大家看看,希望对大家有帮助。以下为转贴内容:郑重声明:由于近期很多买家在问我都是同一个问题,也是我解释最多的一个问题:为什么原装的压缩机不保修?这个问题其实问得很好,因为我10年前刚刚入行时也一直在问这个问题!产品不是有三包的吗?不保修那里行呀!为什么还要卖得贵而保修的还要卖得便宜?(这就是其中原因)
请教大神:通风系统中,只有送风无回风,是否可行?
大家好: 现在施工中遇到这样一个问题: 地下一层:车库改造为办公、会议、厨房、餐厅等区域。地下一层全部拆除完毕 增加新风系统,现增加的新风系统无回风。这个方案是否可行? 面积;7000平方米。总新风量140000多m3/h 这样设计合理么????
冷库常见的小问题处理办法
冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。
变频器干扰方面原因及排除办法
变频器是二十世纪科技进步的产物,随着变频器技术的发展,已成为工业自动化领域不可缺少的设备之一。在使用变频过程中,经常会出现干扰现象,那么变频器干扰常见的途径有哪些? 1、线路传播方式:主要通过电源、稳压器网络传播。 2、空中辐射方式:以电磁波的方式在空中传播。 3、线间感应方式:电感产生的电磁感应或电容产生的静电感应通过线间感应的方式传播。 变频器干扰排除方法有哪些? 1、电磁铁的通断触点应加装RC突波吸收器。
传质效率与什么有关?
比如,风机盘管进出水12/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管肯定会析出水分;如果风机盘管进出水15/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管也会析出水分;但是两者析出的水分的量肯定是不同的。我想问的是:这个传质过程,水分析出的量与什么有关?与盘管温度有关,是不是也和换热有驱动力(对数平均温差)一样,传质也取决于驱动力呢?
制冷新人求助:用什么型式的压缩机
本帖最后由 冰火同源 于 2017-1-10 12:56 编辑 制冷制冷到零下80度,低温级制冷量大概2.5kw,用什么型式的压缩机比较合适,压缩机的型式对制冷系统的局限大吗? 前些天发了一个制冷系统,照猫画虎做了一套配置,在选只要的动力部件压缩机 的时候难住了,选型软件上封闭式压缩机的性能范围就能到零下30度,
150RT的R22干式蒸发器、水冷冷凝器图纸
本人现有150RT的冷水机组蒸发器、冷凝器图纸一套,适合冷媒R22。并可提供相关压力容器计算书,热力计算书等相关资料以及机组设计技术指导资料。价格再议。有意者请联络。E-mail:zwhkaoyan@yahoo.com.cn[ 本帖最后由 zwhkaoyan 于 2010-6-16 10:26 编辑 ]
DANFOSS的压缩机资料
曾经在武清培训的一些资料,上传一点对大家有用的。[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-12-24 08:27 编辑 ]
几种常见流态+螺旋+平板速冻机动画输出
几种常见流态+螺旋+平板速冻机动画,由浙大高材生为你讲解各种速冻机、食品机械和小冷库的设计、制做、出图、做方案、做小动画等,包教包会.[ 本帖最后由 rlb3979 于 2012-5-1 18:15 编辑 ]
转轮除湿机的热回收节能
针对转轮除湿机的改造,安装热管可节约能源,实现节能的目的,在初投资后,可在短期内回收相应的成本,并带来长期的经济收益。
冷库为何要做地面防冻设计
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
请教冷冻除湿机问题
请教一下,各位大侠,冷冻除湿机出风温度,是否比室内状态点点露点温度低,这样才能除湿。
蒸发式冷凝器电控柜一般放在那里?
问一下制冷的专家们,屋顶的蒸发式冷凝器电控柜一般放在那里?请赐教
冷库用铝排管用铜铝接头的腐蚀问题
随着冷库用蒸发排管的不断发展,铝翅片管的应用越来越广泛,冷库用冷风机也有向铝管方向发展的趋势,在以氟为制冷剂的制冷系统中,铝制蒸发器在与系统连接时经常会用到铜铝接头,这就牵涉到一个腐蚀的问题,铜和铝在潮湿的环境下会形成电腐蚀,活性高的铝会首先被腐蚀,这个问题严重吗?
请教一个制冷的问题,望大神帮忙解答!
目前调试两个一样的单级系统,都用r404a制冷剂,都采用回热器,单级系统。其中一个能将温度减低到40.6度,另一个可以减低到44.7度,前者只是压缩机吸气端略微结霜,后者整个电机部分都结霜了。情况如图所示,请问这样对压缩机有什么影响,并且这样系统安全嘛?有没有好的方法控制回气温度,还能让制冷温度比较低的。