[水箱]泄压水箱的作用
请问,在常压直供电锅炉房里,泄压水箱的高度能否改变?在这种锅炉房里,泄压水箱的作用都是什么?
[采暖]关于暖气压力的问题
新装的暖气不热,入口处供水压力与回水压力相等,什么原因呢?各位大侠指点一下,
[热电偶]关于热电偶
为什么测量高温气体温度一般要用套管抽气热电偶?一般来说怎样提高热电偶的测量精度?
[锅炉房]锅炉房所谓逃生通道是什么意思?
锅炉房所谓逃生通道是什么意思?我听人说什么以前是 0.8米,现在是1米宽,不懂?
[设计]真冰场设计---讨论
面积为400M2;要求冰层厚度为:50~80MM;冰层表面温度为:-3℃;室内温度在:不得高于24℃;设计该系统:述说设计要点,设计系统构成,方案设想,给出理由!
[锅炉]请教燃油管道埋地需要考虑哪些注意的吗?
请教燃油管道埋地,设计需要考虑哪些注意的。需要装DRAIN VALVE吗?清洗维护如何处理?thanks
[通风设计]屠宰场通风问题
一个屠宰场要去除臭味,采用末端治理法,将室内气体通过收集后送至处理装置,请问,废气量如何确定?也就是换气次数的问题
[安装]散流器安装问题
请问怎么把内锥部叶片与外框分离式结构的方型散流器固定啊?我这样安装合理吗,请各位DX多多指教
[特殊]求教引流三通工程经验!
暖通空调水系统工程中当不同余压的支路水流在三通处汇合时,具有较小余压的支路流束在三通汇合处会遭到余压较大的支路流束的阻碍,即存在所谓“介质流动顶牛”现象。工程设计中常采用的办法是:1.调节支路阀门开度,增加支路管阻消耗大余压环路的余压能量,使得进入混合管路二支路的余压相同。2.扩大小余压支路的管径以减少管阻求得其余压的增加;提高循环水泵的扬程和流量强制流体汇流。用系统的高扬程大流量小温差来掩盖系统流量失调的缺陷,这就提高了系统运行能耗和成本。与常规节流调节手段(调节阀、平衡阀、孔板等)不同,引流三通阀则是利用强支流大余压能量引射流体的机理带动弱支流共同前进。如:
[设计]接触氧化池长宽怎样确定
请问接触氧化池长宽怎样确定
[设计]排风系统中的其它设备其局部阻力应该如何计算
请教各位高手:像风机或过滤器及其它一些净化设备,它们局部阻力应该怎样计算,是取局部阻力系数进行公式计算,还是直接取该设备标注的设备阻力呢?如果我不是进行工程计算而是理论计算。
[风机]离心风机应该选哪一种?
A和B 相同之处:旋向一致 不同之处:一看图就知各位大虾同仁,哪一种形式合理或正确?为什么?
[锅炉]锅炉控制器的问题?
天津威克锅炉控制器电路图有人能搞到吗?型号:BCC-IM/N
[安装]吊机减震吊杆
GB50243-97对吊机减震吊杆有要求,“优良“要求必须用弹簧减震吊杆gb50243-2002对这方面就没有要求了,请问其他规范,图集有无这方面要求
[安装] 玻璃丝棉保温风管和吊架间需不需要加木托
查规范了,好像没强调要加至于实际情况,有做有没做的希望各位大虾指教
[锅炉]蒸汽锅炉操作规程及水质分析要求
有那位同行有小型燃气蒸汽锅炉(1T)的操作规程,以及水质员的详细工作规程,谢谢,急用!
[室外管网]关于室外管网减压
兄弟手中现在有一工程,高层小区的采暖外网,本来分为高低区,从换热站内分环,现因室外管线布置困难,甲方想用一套管道,低区减压,不知是不是可行,减压有什么好的方式,还有什么注意事项
[安装] 钢板搪瓷水箱的焊接问题
钢板搪瓷水箱的最后一道焊缝.焊接后.怎么样才能不使里面的搪瓷爆裂呢?(钢板搪瓷内胆式水箱)
[净化]在回风口加过滤器如何杀菌
在生物实验室和手术室等一些能产生有害菌的洁净室内,在回风口处加一个高效过滤器拦截室内细菌外泄,可这些细菌怎么杀死呢??有个方法是用一个高温灭菌柜,我想知道这种方法有什么优缺点?还有没其他更好的办法杀菌呢??
[锅炉]有关锅炉的爆破片和氧量计的问题
请教个位;锅炉的爆破片和氧量计是什么样的,如何安装在烟道上?安装上有何特别要求(如高度,距离的),那里有相关的照片或样本下载,先谢谢大家了。特上传锅炉样本
[施工]求助!冷却水泵运行不起来如何处理?
两台同样的冷却水泵并联,一台运行,一台备用,两台之间自动切换,现在一台可以运行,但是自动切换时另外一台运行不起来,冷却塔也一样,一台运行,一台备用,冷却塔与水泵在同一屋面,而且在冷却塔到冷却水泵的吸入口的连接有致命错误,从冷却塔出来的管子先抬高了3-4米,然后又转了3个弯才降下来到水泵吸入口,阀门,除武器全安装在立管上, 这样水泵的吸入段阻力应该构成一个问题,但是为什莫一台可以运行,自动切换时就不行?在冷却塔出来的总管上有止回阀。请教经验丰富的同行,能有几种方法解决?我是施工方,要省钱的。
[水泵]空气源热泵机组循环泵的流量、扬程
有一个问题长久以来一直困扰着小弟,还望大虾们指点迷津:循环泵一直按照机组样本里要求的流量进行选型的,扬程是根据设备本身的水头损失叠加的,结果在系统运行的时候,本来选的水泵扬程是20m的,结果水泵出口的压力表显示经常只有10m左右,这是为什么啊
[安装] 水泵出口软接有响声
同样的两套冷却系统,一套没有,一套有有经验的可以分析一下为什么在水泵出口软接上有响声-响声不是很大,但是有比较碎,感觉有杂物是的
[锅炉]锅炉排放的标准程序/步骤是什么样的呢?
我公司有3台三浦燃气2t/h蒸汽锅炉,每天都要进行排放作业,作业方式为停炉后,利用安全阀强行释放锅炉压力,从0.6MPA降至0.3MPA后,打开底部排污阀门,将锅炉内水排干净;我觉得这种排放方式很危险,各位觉得呢?
[供热]埋地供热管道和外套管补偿器的问题
1、计算埋地供热管道,和供冷管道热损失,地表平均温度怎么确定??2、什么是外套管补偿器??我看到一个工程,在安装波纹补偿器厚再安装外套管补偿器有意义吗??
[防排烟设计]防烟楼梯间正压送风问题
二类高层,超32米,防烟楼梯间地上层靠外墙有外窗自然排烟,地下一层与上面有门与防火墙隔开,故无自然排烟。请问地下层这防烟楼梯要做正压送风吗?做的话风量怎么确定?套用高规的推荐风量吗?(那风量对于一层来说过大)还有就是同样情况的消防电梯前室地下层那部分,风量怎么确定?望高手指点。
[安装]关于在不影响使用的情况下怎么开展维护工作
各位朋友,再不允许停水的情况下,如何修补给水管道、采暖管道、蒸汽 管道?外线!大家可以交流交流!再次也非常感谢大家!
[安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!
转载:1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。
[直埋管施工]管道转弯处如何做柔性处理
请教,无补偿直埋时,管道转弯处最好作柔性处理,具体施工应该怎没做呀
[设计方案征集]关于老年建筑设计的探讨
随着经济的发展和国内人口结构的老龄化,老年建筑开始受到世人的关注。如何为老年人设计适合他们的住宅,体现以人为本的设计理念,成为建筑设计者们关注和实践的领域。希望广大业内人士能积极发表在做老年建筑设计中的心得和见解!!!
[净化]高效过滤器的更换
各位大大,有个问题请教,我一个实验室三百平米,用的是三台精密空调,一台小新风机,27个箱式高效过滤器。用了快一年。但现在也不知道这个高效过滤器还行不行,不知道有什么判断标准啊,高架地板下感觉挺脏的 ,但是上次用粒子计数器测还是万级校准。各位有什么办法检测高效过滤器是否更换吗?还有个问题就是新风机,静压是200pa,但是后段加的中效过滤器堵死能到400pa,why?
[安装]请教室外不锈钢管道是否可以作成固定支座?
不锈钢氮气管道内径50,工作温度常温,0.8MPa。室外直管段约有200m。现在施工队用一根不锈钢管一头焊在氮气管道上,另一头埋进地下生根作为支座,约3米一根,管道离地约40cm。请问这样做法是否限制了管道的热胀冷缩,会不会对管道造成破坏?需要改为滑动支架吗?
[设计]机房主管水力计算流量取值问题
机房主管水力计算流量取值问题 我设计了一个12层的住宅空调,主管道在机房,每户的供回水管直接从机房主管上引出,问题:1、我觉得机房主管道设计为同程式应该最好,但又觉得不太好设计,而且管道还要增加,求助高手解答。2、计算机房主管段的阻力时究竟以制冷主机额定水量为准还是以各户风盘额定总流量之和为准?3、冷却塔选择是以制冷主机额定流量为准还是以系统计算流量为准?4、补水箱怎样选择?
[特殊] 关于空压管、真空管的问题
请问:空压管(EP)、真空管(镀锌管)的管径如何确定?见笑!
[设计]关于全空气系统回风是否对气流组织影响较大
请各位注意,在夏季回风口的设置位置确实对整个空调系统的运行无太大影响,但如果是在冬季或换季时,如今年冬天,室外气温较高,而商场均处于内区,且灯光发热量非常大,局部地区的温度可达到30度,这时需大量引进室外新风(经处理后),同时将室内热气排走,如本系统为双风机全空气系统,则此时回风管实际上已变为排风管,如果回风口只集中布置在房间的一侧,则此时接近回风口的送风口送出的冷风很容易排走,且此处热空气被很快排出,而其它距离回风口较远的位置则很难将热气排走,不知各位可同意在下的见解.