各位老师,请教一个暖通空调水力平衡的问题,这句话是什么意思?
“如果控制阀处设计压降值为水泵扬尘的4%,那当整个系统处于小负荷运行时控制阀处的差压会增加近25倍,末端装置必然流量过高。”这个水泵扬程的4%是指的什么?。
空调立管是否可以设在卧室
空调立管是否可以设在卧室
设计中余压阀和余压监测系统选择问题。
一座十四层医院病房楼,楼高60米,楼梯间每二层设置一个加压送风口,电梯前室每层设置一个加压送风口。 设计说明中写了“加压送风机的全压除计算风管压力损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间:40~50Pa;避难间、前室或合用前室:25~30Pa;当加压送风系统的余压值超过上述要求时,宜设置限压装置。可在楼梯间适当位置(约为1/3建筑高度处)设置压力传感器,以调节楼梯间余压值。消防电梯前室或合用前室应每层设置压力传感器,调节余压值。”
帮忙评估冷冻水系统平衡管设置是否合理?
求教各位大侠,目前手头有个项目,冷冻水系统采用一次冷冻泵 二次冷冻泵系统,前期施工未在冷机房设置平衡管,后期只能在二次泵房外的冷冻水供回水管上设置了一根DN600,50CM左右的平衡管,平衡管很短,担心后期运营有问题,请帮忙评估下平衡管的位置和长度对后期冷冻水系统运行是否有影响?
溴化锂吸收式热泵设计计算
对于第一类溴化锂吸收式热泵设计计算,通常说发生器内浓溶液的最高温度比驱动热源低10-40℃,如果我用热水作为驱动热源,发生器内浓溶液的最高温度是应该比进水低10℃,还是比驱动热源出水低10℃?
关于全国工程勘察设计大师评选条件的疑惑
依据《全国工程勘察设计大师评选与管理办法》(建质规〔2019〕4号), 住房和城乡建设部决定于2019年6月启动第九批全国工程勘察设计大师评选工作。
建筑设备工程技术专科毕业,能报考哪些注册暖通工程师吗
2006年建筑设备工程技术专科毕业,请问能报考注册暖通工程师吗?
称量室压差调节
称量室压差为25Pa左右,开启负压称量罩以后压差为0Pa。采用循环风机箱风管连接送回风,经查没有漏风。为什么会出现这种情况,如何解决!谢谢
柴发机房进风量已经包括燃烧空气量了吗
请问1.防空地下室技术措施(2009)第120页公式4.5.13-1,4.5.13-3中Lj已经包括Lr了吗? 2.机房和柴油机均为风冷系统时,进风量是否也包括了燃烧空气量? 3.为什么要取机头散热器排风量和排除机房余热进风量之中的较大值?是有部分风量重复吗? 谢谢!
无机玻璃钢风管被国家禁止使用?
听说,无机玻璃钢风管因无法降解,被国家环保部门禁止使用,有这回事吗
火锅店空调新风排风
火锅店空调新风排风怎么设计?没有接触过这方面的设计
FP-34卧式明装风机盘管的参数状况
在对FP-34卧式明装风机盘管进行选型前我们需要对其的风量、制冷量、制热量、水量、功率等进行全方位的了解之后才能下决定。今儿,小编就带大家来了解一下有关它这些方面的参数状况,让你不再做“盘管小白”。 首先,FP-34卧式明装风机盘管的出风量为340m³/h;其的制冷量为1.98kw(1702kcal/h),制热量为3.39kw(2915kcal/h),且可输入12Pa(34w),30Pa(42w),50Pa(46w)等多种不同的功率。其次在对此类风机盘管进行安装时我们需要用20mm内螺纹将进出水接管与凝结水管进行固定。最后要了解我们设备的通用电源应为220V/50Hz的,不可长期使用不固定的线路,以免后期发生短路发生火灾事故。
普雷蒂风机盘管文章为什么被管理员秒删?
本编是普雷蒂风机盘管的一名编制,我们厂专门用于研发、销售、服务风机盘管,是一家10年专注风机盘管的企业,但近期,只要本编发一篇文章就会被删除,烦请管理员给个解释! 我厂研发了多款不同型号款式的风机盘管,供用户选择,且每一款风机盘管均经过质量监测中心的合格检测,使用空气为主要动源运行,安全无公害且可为人们提供舒适、温暖的生活环境及居住条件,我厂本着“独乐不如众乐”的理念向大家推荐一些常用知识点,但却被管理员秒删。
如何区别风机盘管的好坏?
风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。
风机盘管出现凝霜现象怎么办?
风机盘管作为21世纪空调设备的新宠儿,深得广大用户的喜爱。普雷蒂空调设备有限公司在风机盘管研发中,一直处于倍加努力,但风机盘管终究属于机械设备,在长期处于寒冷的环境下,难免会产生凝霜现象,尤其是在北方冬季,那出现此现象时我们应该怎么办呢? 首先,若风机盘管出现了凝霜现象我们不要在让其运行,以免导致盘管表面凝露,不供水。 其次,风机盘管的安放位置不要处于潮湿环境中,以免凝霜现象更加严重。
立式明装风机盘管的保养方法有哪些?
立式明装风机盘管是众多风机盘管中的一款,属于中央空调的末端机械设备。是机械在长期使用后都需要对其进行保养,那么风机盘管的保养方法都有哪些呢?今儿,普雷蒂空调设备有限公司就带大家了解一下! 立式明装风机盘管的保养方法: 1、风机盘管在经过长期使用后,其内部的过滤网、送风系统中难免会存在污渍,此时则需要我们用清洗剂对其进行杀菌消毒; 2、风机盘管内部的电机中会有轴承支持整机运转,在长时间使用后会出现缺油现象,此时需要我们对其进行加油润滑;
什么样的风机盘管好?
所谓风机盘管就是中央空调末端的设备,拥有众多的款型,常见的有立式、卧式、卡式、壁挂式等等,那什么样的风机盘管好呢?今儿,小编就带了解来了解一下。 风机盘管无好坏之分,每一款风机盘管都有其各自独特的“个性”,像卡式的风机盘管可吊装与屋顶上,会为我们节省一定的空间面积,而壁挂式的风机盘管可镶嵌于墙体内也会为我们节省大量的空间,立式、卧式的的“个性”就更多了,这两款风机盘管的整体体积小,所以就算放置于地面上也不会占用太多空间,而我们的风机盘管内部采用优质的吸音保温材料,噪音量极小,可三档可调风量,为用户节省大量的耗电量。内部结构采用先进的胀管工艺,拥有良好的传热性能。
新人请教压力变送器的安装方式
请教 WP402型压力变送器 的安装方式,是怎么接入管道的,哪些变送器需要用法兰接入啊 急!
冷冻水泵的选型疑惑
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢?
[采暖设计]请教:温室大棚
有谁做过温室大棚吗,怎样设计的,都用什么材料?现在都有什么新技术?谢谢!
深圳市龙华区政府创新创业活动项目落幕
英德荣获小组第一,成功入围创业项目提名 孟夏之日,万物并秀,7月的深圳,凡物皆生机。英德集团中国区总部捷报频传,7月12日,英德集团在龙华区创业大赛活动中以小组第一的成绩顺利通过深圳市龙华区政府创新创业项目申报审批,7月18日,深圳市龙华区政府及科技创新局领导一行对英德集团中国区总部进行了参观考察,并对英德的实力给予充分肯定和认可。英德中国区总经理刘总出席了接待活动,并对英德集团未来的发展向区政府做了工作汇报。
如何将热量 Kcal换算功率KW
如何将热量 Kcal换算功率KW
南方利用热电厂蒸汽供暖及制冷可行么?
本人位于长江沿线,在一个发电厂附近2公里有一个规划18万平米的10栋左右18层住宅小区,另距3公里左右有一个一期已建成近20万平米小区,二期估计再建40万,远景估计会达到100万以上,其中该小区双拼别墅不会少于30万平米。我与朋友曾探讨,利用电厂蒸汽供暖,采用大型换热站加制冷。请问该项目,有人操作过吗?
暖通专业计算公式大全
暖通专业计算公式大全俺就不说了自己下吧~~~
关于通风次数的计算,请教专家。
我是暖通行业的外行,是辐射领域写辐射环评的。关于通风这块的问题,需要请教专家们,望不吝解答,万分感谢。 一个加速器机房的通风系统,包括一台钛窗风机和一台臭氧风机。 钛窗风机是为冷却钛窗而设置的,属于局部送风;臭氧风机是为了将机房内空气电离产生的臭氧和氮氧化物排出而设置的,排风口在地面,属于局部排风。 同时为了使辐照室内保持负压状态,室内总气流流向排风口,避免辐照室内产生的臭氧外溢,臭氧风机风量大于钛窗风机风量。
大楼中央空调冬季外区供热内区供冷的设计原理
内容如题,想知道具体的原理,希望有详细的分析,谢谢各位专家了!
求助,学生宿舍的能效测评是按公建还是居建算呀?
请教各位,学生宿舍的能效测评是按公建还是居建算呀?
关于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》版本问题
各位大神好,额是暖通新人,问个问题求解答:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012这个版本过期了吗?
塑料地热阀 拧不开怎么办啊?
家里特别冷,供热公司的工人来说,他没法用工具拧,因为是塑料的,难道只能把阀据了换新的?
风机盘管室外空气自然渗透怎么计算选型?
业主为了节省投资,风机盘管不送新风,空气自然渗透怎么计算选型?如何通过焓湿图计算?
冬季空调新风预热的原因是什么?
冬季空调新风预热的原因是什么?应该预热到什么状态点?
关于机械排烟不同楼层风管大小的计算?
集中机械排烟系统排烟量是按最大防烟分区的排烟量来计算,而这个风量对于其他楼层较小的排烟分区按较小排烟量计算出来的管道及风口大小,将使其管道内风速超过20m/s,风口风速超过10m/s的要求,这个问题要怎么解决呢?难道要求每个楼层的管道大小以及风口大小都按最大防烟分区的风管大小及风口大小来设置吗?
为什么干蒸汽加湿过程近似等温过程
为什么干蒸汽加湿过程近似等温过程
暖气片的隔热措施
我在做氧气站的采暖,氧气站设计规范中要求“贮罐间、贮气囊间、低温液体贮槽间、实瓶间、灌瓶间的散热器,应采取隔热措施。”请问暖气片的隔热措施是什么? 应该怎么做?在施工图中具体做法是什么?
恒温恒湿室内工况点
计算恒温恒湿空调电加热量时,已知工况要求是23°C正负2,50%正负压5,怎么选室内的工况点呢?就是冬季室内的温度和湿度取多少?
家庭装修新风系统选哪个品牌松下、霍尼、兰舍?
家庭装修新风系统选哪个品牌松下、霍尼、兰舍?
关于诱导风机的安装规范哪位大神有啊
有没有关于诱导风机的规范?图纸上只有安装平面图,风机具体标高没有,第一次接触这种风机,还有支吊架怎么布置也没有。跪求大神指点,万分感谢。
诱导风机
大家说说诱导风机的安装高度,我有一个案例:层高5.4米的立体停车位的地下车库
求教 三亚地区 冷媒新风机问题
如题,请问有知道在三亚地区使用冷媒新风机处理新风 需要额外在风管上加除湿设备吗?
地暖盘管制冷的问题
有没有高手用过末端是地暖盘管制冷?效果怎么样?与风盘制冷相比有什么优缺点啊?