[设计]热风幕管道阀门使用什么阀门好
热风幕管道阀门使用什么阀门好
锅炉供暖二次水水温为什么英爱设置在60/50摄氏度
各位大神 ,小弟想请教一个问题:为什么锅炉供暖二次水水温要控制在60/50摄氏度还有末端空调效果不佳有哪些原因
哪位大侠可以给个我介绍做无尘室的
哪位大侠可以给我介绍个做无尘室的
[锅炉]关于燃气锅炉房燃气管上吹扫管径选择问题
请教:关于燃气锅炉房燃气管上吹扫管径选择问题燃气管线上放散管管径可按表选用 吹扫量可按吹扫段容积的10--20倍计算,吹扫时间可采用15--30min。怎样计算吹扫管径啊?请高手回答 再就是放散管高出锅炉房屋面需要做防雷处理吗?谢谢
暖气片采暖不均匀问题
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,如果散热片进出水阀门全开的话,会有两组或者三组散热片不热,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的
直埋供热管道弯头
请问直埋供热管道弯头处需要另加泡沫塑料保温吗??
壁挂炉
我们家房子是120的可是地暖供热管只有三路,用壁挂炉供暖,可不可以额外再水路上增加一个循环泵增大水的流动,安装时需要注意什么、?
立体车库
立体车库的排烟量,风量如何计算,如果按车位算,平时通风量可能比排烟量大
请问风冷热泵末端可以选择柜式机吗,如果可以选择,请问柜式机的新风是怎样引进的?
求救啊,各位大哥
关于演播厅的暖通设计问题
演播厅人员密度已和单位面积设备功率该如何选取啊?
热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?
热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?
关于补偿器和固定支架
钢结构厂房钢梁下吊挂冷冻管,型钢吊架,梁夹固定,补偿器试压时伸长将管夹都推断了,设计要求做固定支架,可是钢梁下如何做呢?况且标准图集中也是这样做的-型钢上加管夹包在木托外。各位有何高?循环冷冻水为7-12度。
焓差试验室测试时 制冷量与制冷剂的关系 在线等
今天测试的时候把制冷剂的量放了一部分后,制冷效果变好了,我想问下这个是什么原因,还有各处压力温度变化的原因?
PCR实验室有净化级别吗
PCR实验室有净化级别吗,如果不需要,如何保证正压,新手上路,请各大侠指教。多谢![ 本帖最后由 py07 于 2008-8-26 16:37 编辑 ]
新手请教天正暖通2013左面的菜单点不出天来各种方法都用了无效求高手
天正暖通2013左面的菜单点不出天来各种方法都用了无效求高手
关于计算含湿量的
大家好,我是电气专业的,刚刚做完一个科研实验需要处理数据其中某个公式需要含湿量,仪表上实验室温度为-3°,相对湿度为90%,请问一下含湿量怎么求啊。貌似用焓湿图可以查,但是我得把公式算法写论文里。如果能告诉我怎么算就好:)
变频多联分体空调系统
我在看设计方案时候有提到 一栋超高层采用的是 变频多联分体空调系统,但是我百度了一下 好像不太理解这系统是如何设置了。。这个系统在超高层设置的话 比一般的中央空调系统好在哪里呢
[基础知识]户式中央空调
户式中央空调 --工作原理 一 户式中央空调的分类 ☆ 风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
扩散室有什么用途?
人员掩蔽室一般要设扩散室,它的用途是什么,有知道的详细讲下呗,谢谢了
有没有暖通做AHU控制的,请教。。
我是暖通专业的,现在导师给的课题是AHU自动化控制这块,感觉挺有兴趣。但是不了解以后就业的前景,希望有前辈能够指点迷津。。。比如说如果我去设计院,绝大多数情况是看规范画图,各种加班。但是如果我去到这种做控制的企业,比如江森自控,它有一块是做智能建筑,那么,我能做什么嘞??我以后的职业发展是个神马样子的嘞??
双碱法脱硫的计算
求双碱法脱硫碱和生石灰加入量的计算方法,求个简单的算法,谢谢!
分水器的选择问题大于了500mm???
求教各位!!!!!!!!在做毕业设计的时候,我的冷冻水的水量是800m3/h,根据流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s计算,算得分水器的直径为595mm.而手册上的最大只有500mm.我该怎么选择? 后面这样选择合理吗?确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选用标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。
本栏帖子应是转贴、还是发贴?
个人以为,应以转贴为主
空调箱电流过大跳闸,怎么回事?
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
学校食堂通风计算
厨房通风量计算中的排风温度tp是室内的设计温度还是未经过空气调节处理的本身室内的空气与厨房散热混合后的室内温度?一般厨房的通风设计还要作空气调节吗?希望同仁忙帮解读解读
空调调试
建议增加调试板块啊系统三个 空调共用一个新风管,三个空调的机外余压为1000帕,进风口-500多帕,出风口300多帕,机组频率是45HZ,求教进风口压力正常不,现在风量调不出来,做医药的 很麻烦A
好东西,值得分享
回答附件的问题。奖励分。
请教个问题!关于导热系数的问题、导热系数的单位!
暖通版块的各位,你们好。我想请教一个貌似很简单的问题。我不是暖通的,说的不专业,请谅解。根据傅里叶导热定律,热流密度是导热系数与温度梯度的乘积,温度梯度是温度对位置坐标的导数或者由该坐标导数组成的梯度向量,其单位应该是k/m,即单位长度上的温差。导热系数的单位是瓦特/m*k,即单位厚度、单位温差、单位时间内传递的热量。根据傅里叶定律,二者相乘取负即为热流密度,热流密度的单位是瓦特/m^2,即为单位面积、单位时间内传递的热量。我不能理解的是,很多定义包括百度百科都把导热系数的单位解释为单位面积上在单位温差、单位时间条件下通过厚度为单位长度的热量,本来导热系数的单位是瓦特/m*k,为什么平白无故非得说是单位面积呢!并且按照导热系数瓦特/m*K、温度梯度K/m,二者相乘的单位即为瓦特/m^2,就是热流密度的单位,这个单位换算没有任何问题。我不明白的是为什么很多资料上解释导热系数单位的时候,非得说成单位面积上如何如何,导热系数的单位明明是瓦特/m*k,跟单位面积鸟关系都没有。
为什么蒸发温度降低,吸气比容增加
《空气调节用制冷技术》第56页有这么一句话“当冷凝压力不变时,随着蒸发温度的降低,单位制冷能量减小,吸气比容增加”。我有一点搞不明白:温度降低的时候,密度应该变大,比容应该减小才对呀,请高人知道,也请大家参与讨论
绘制风管不能自动生成标注设置好的颜色
我画风管调成自动生成标注,可是生成的标准不是我设置的颜色,,可选中标注点击下分解就变成设置的颜色了,求各位大侠能帮忙解决下 万分感谢
考研如何选择导师
暖通专业有哪些学术导师,考研的时候可以选择
如何确定排烟系统压力
已知排烟风机静压为800Pa,如何确定它所带的排烟系统的系统压力是多少?(是否它所带的排烟系统压力就是800Pa?)
5万台水空调现身杭州郊区 或引发地质灾害
5万台水空调现身杭州郊区 或引发地质灾害2010-10-08 来源:中国广播网 据中国之声《新闻纵横》报道,现在,北方的天气逐渐转凉了,可南方的秋老虎依旧来势汹汹。在刚刚过去的9月份,浙江杭州不少的工厂和家庭依旧需要空调来解暑降温。有调查发现,在杭州郊区,一种叫做“水空调”的设备现在非常普及。 可能很多朋友还从来没听说过这东西,这个“水空调”其实就是利用地下水来降温的一种空调。简单的说,就是把水从井里抽出来,然后用风扇把水的冷气吹出来,使用过后的水会从另一个管子直接排到下水道里。它和普通的空调相比,最大的优点就是省电,打个比方,您家一天开10个小时的空调,需要10度电,可是用“水空调”,一天只要2度电。
现在职称评定真是头痛
老杜大学毕业后,分配到一所中专当老师。他刻苦钻研,认真教学,在科技会议录索引简称ISTP检索刊上发表了不少专业论文,很受师生尊敬。按说,业务这么优秀,评职称应当很顺利,可他偏偏就成了老大难。上次评职称,学校两个名额,老杜排名第三,落选。这次也是两个名额,共五人报评,还有一个因多种条件不足而在学校初评时就给刷掉了,老杜觉得,就算有一个名额,也非他莫属。看他这么自信,朋友就劝他说:“现在这社会,什么事儿都有变数,还是找找关系送点礼稳妥。”
餐饮排油烟直接用土建风道可以吗?有规范规定吗?若做内衬采用镀锌钢板还是不锈钢板好
餐饮排油烟直接用土建风道可以吗?有规范规定吗?若做内衬采用镀锌钢板还是不锈钢板好
水地暖分室温控中用的电热执行器该怎么选型?
大家好: 水地暖分室温控中用的电热执行器该怎么选型?常开与常闭怎么选择?怎么见有的厂家用常开有的厂家用常闭呢?有什么区别么?还是要分地区什么的???望赐教。谢谢
一个调试的问题,请教各位!
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。
洁净空调的排风量如何确定?
洁净空调的排风量如何确定?请各们位前辈们赐教啊,小弟在此谢过啦!
封闭的地下室总面积大于200平方,防排烟如何做?
封闭的地下室总面积大于200平方,其中有很多小的储藏室(面积均小于50平方),防排烟如何做?
水源热泵取水量的计算,请指教!!!!
一个住宅小区安装水源热泵共有5栋住宅楼,高层,各楼的总冷负荷为2670kw,5栋为13350kw,按同时使用率0.7,总冷负荷为9345kw按照取水流量=(1+e)*负荷/e/1.163/7=1434m3/h,其中e=4,7为温度差那么,如果单井出水量为70m3/h,应该打21口井才够用啊请教是否有误?请大侠指点。