浅析基桩动测技术重要点
桩头的处理 在现场信号采集工作中,桩头的处理是测试成功的第一关键,但在大多情况下,很多测试人员忽略了这一点。由于施工的原因,往往桩头部分有素混凝土(浮浆),这层浮浆杂质多,有许多小蜂窝、强度低,对应力波传播衰减很快,使应力波不能沿桩身向下传播,所测得的时域波形不能反映桩的其实情况。有些测试^员忽略了对桩头的处理,直接就在素混凝土(浮浆)上进行测试,结果无论怎么改变传感器以及传感器的安装,无论怎么改变振源,测试信号都不理想,往往在测试信号的浅层部位存在较严重的反向脉冲。一般情况下,桩头应为达到设计标高的有效桩头,必须凿去表面浮浆,处理到有新鲜含骨料的混凝土为止,且桩头不能破碎,含水,不能有杂物,要尽量保证桩头干净,平整。测点必须用电动砂轮打磨,以便安装传感器,测点处不得留有任何缺陷,测点位置应位于距桩2/3倍半径左右,有利于传感器的安装和力棒的锤击。以消除表面波对所采集信号的干扰,这点对大直径桩(桩身直径大于0.80m)显得尤为重要。
基桩静载荷试验的重要性
现如今大多数建筑物都采用桩基础,基桩试验的应用也愈来愈广泛。合理的桩基础形式对安全的保证、成本的节约都有着举足轻重的作用,那本文针对基桩静载荷试验的重要性问题与大家进行探讨。 基桩静载荷试验是指按桩的功能不同,分别在桩顶逐渐施加轴向压力、向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力,观测桩的相应检测点随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,根据载荷与位移的关系(即Q~S曲线)判定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。它是目前检验基桩(含复合地基、天然地基)承载力的方法中应用最广泛的一种,且被公认为试验结果最准确、最可靠,被列入各国桩基工程规范或规定中。该试验手段利用各种方法人工加荷,模拟地基或基础的实际工作状态,测试其加载后承载性能及变形特征。其显著的优点是受力条件比较接近实际,简单易懂好上手。