电气火灾监控系统的控制器是否可以安装在变电室内?
问:电气火灾监控系统的控制器是否可以安装在变电室内? 答: 不能。依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.9的要求,电气火灾监控系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室内。(解答依据山东省施工图审查常见问题解答2024年2月版) GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》: 13.5.9 电气火灾监控系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室内,宜由消防控制室统一管理。
氧化锌避雷器的工作原理及显著特点
一、氧化锌避雷器的工作原理 氧化锌避雷器的核心在于其主体材料——氧化锌(ZnO)晶粒。这种材料具有显著的非线性伏安特性,即其电阻值随外加电压的变化呈现出强烈的非线性关系。具体而言,当电压较低时,氧化锌呈现高电阻状态,几乎不通电流,相当于一个开路;而当电压超过一定阈值(称为启动电压,通常为标称电压的1.2倍左右),其电阻骤然下降,变成一个低电阻路径,允许大量电流通过,从而起到泄放过电压的作用。
既有建筑改造防火技术标准(征求意见稿)
1 总则 1.0.1 为保障既有建筑改造的消防安全,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于既有建筑改造的设计、施工和使用的防火,不适用于村民自建房和住宅建筑户内装修改造的设计、施工和使用的防火。
避雷接地线用多大的?能和室内接地线接一起吗?
一、避雷接地线用多大的? 避雷接地线的规格(通常指线缆的截面积)取决于多个因素,包括但不限于雷电防护等级、预期最大雷电流、接地系统的总电阻、线路长度以及安装环境等。具体选择时,遵循以下原则: 1.计算最大雷电流:根据建筑物所在区域的历史雷电活动数据、建筑物高度、类型及重要性,计算可能遭受的最大雷电流值。国际电工委员会(IEC)和国家相关标准提供了雷电流计算方法和推荐值。 2.评估
输电线路总跳闸?可能是这些原因!
一、输电线路雷击跳闸的原因剖析 雷电直接击中或在输电线路附近发生时,巨大的瞬态电流和电压可能通过多种机制导致线路跳闸,具体原因可归纳为以下几点: 1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大的电磁场也能在输电线路上感应出高电压,引起导线间的闪络或对地闪络,尤其是在线路较长、架设于开阔地带时更为严重。
防雷接地电阻测试仪型号有哪些?防雷接地电阻测试仪使用方法
一、常见防雷接地电阻测试仪型号 1.SX-3100数字式接地电阻测试仪 SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供精确的测量结果。 2.FS2571数字式精密接地电阻测试仪 FS2571由国内公司研发生产,适用于通信系统、电力系统、大楼建筑、军事设施、铁塔等的接地电阻测量。支持二、三或四线法测量,灵活性高,满足不同场景需求。
消防工程与智能化工程巡查要点
本次培训课程主要讲解内容有: 1、巡查前置工作概述 2、消防工程巡查要点分享; 3、智能化工程巡查要点分享;
防火门监控系统安装大样图
防火门监控系统作为消防安全防范的一道防线,应具备以下功能: 常闭式防火门监控: 常闭防火门始终处于关闭状态并将防火门的实时状态反馈给防火门监控器(主机),当防火门人为打开或者关闭不到位的情况下,防火门监控器(主机)会报警提示,确保防火门始终处于关闭状态,隔烟隔火,防止火势蔓延,保证防火区域内安全;
消防电动排烟窗的控制要求
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
消防设施介绍
消防设施设备的种类 火灾自动报警系统 自动喷水灭火系统 消火栓系统 防排烟系统 灭火器的使用方法 消火栓的使用方法
接闪杆的材料及规格介绍
一、接闪杆是什么材料做的? 1.铜质材料 铜是制作接闪杆的传统材料之一,因其优秀的导电性能和良好的耐腐蚀性而备受青睐。纯铜接闪杆能够有效降低电阻,确保雷电流的快速传导,同时,铜材质的耐候性强,即使在恶劣环境下也能保持长期稳定的性能。然而,铜材质的成本相对较高,且重量较大,安装时可能需要更多的支撑结构。 2.不锈钢材料 不锈钢接闪杆因外观美观、耐腐蚀性强而广泛应用于对美观有一定要求的建筑上。虽然不锈钢的导电性略逊于铜,但通过适当增加截面积可以弥补这一不足。不锈钢材料的另一个优点是强度高,轻量化设计使得安装更为方便,同时维护成本较低。
监控防雷器是干嘛的?有用吗?怎么接线?
一、监控防雷器有用吗? 答案是肯定的。监控防雷器在保护视频监控系统免受雷电侵害方面发挥着关键作用: 1.雷电能量泄放:当雷电侵入监控系统电源线、信号线或天馈线时,监控防雷器能迅速将雷电能量导入大地,防止过高的雷电电压直接冲击监控设备,避免设备损坏甚至引发火灾。 2.过电压保护:监控防雷器能有效抑制因雷电或其他原因(如电力系统操作过电压、静电放电等)引起的瞬态过电压,将过电压限制在设备能承受的安全范围内,保护监控设备内部元器件免受损害。
氧化锌避雷器的主要特点+更换周期
一、氧化锌避雷器的主要特点 1.非线性伏安特性:氧化锌避雷器的核心元件——氧化锌阀片,具有显著的非线性电阻特性,即在正常工作电压下呈现高阻状态,几乎不消耗功率;当遭遇过电压时,电阻值迅速下降,形成低阻通道,将过电压能量泄放入地,有效保护电气设备不受雷电、操作过电压等冲击。 2.快速响应能力:氧化锌避雷器的响应时间为纳秒级,能够快速捕捉并抑制陡峭的过电压波形,尤其适用于保护对响应速度要求高的电子设备和
信号防雷器安装怎么装?装哪里?有哪几种安装方式?
一、信号防雷器安装前的准备工作 1.选型确认 在安装之前,首先要根据被保护设备的类型、工作电压、工作频率以及接口类型,选择合适的信号防雷器。确保防雷器的参数与被保护设备相匹配,比如电压保护水平(VPR)、最大持续工作电压(UC)、插入损耗等。 2.阅读说明书 仔细阅读防雷器的安装使用说明书,了解产品的安装要求、接线图、安装注意事项等信息。 3.安全措施 确保作业环境安全,穿戴好个人防护装备,如绝缘手套、防静电手环等,以避免静电对电子设备造成损害。
消防电源监控系统是什么?哪些建筑需要设置?
为什么要使用消防设备电源监控系统?如何设置? 消防设备电源是保障消防设备工作的动力,一旦出现断电的现象,再昂贵的设备也形同虚设,对保障消防安全没有一点作用。为了让这些消防设备“各司其职”,各自发挥自己的作用,起到防火,报警,灭火,逃生的作用,那就是消防电源的供电一定不能出现故障,不能发生异常,否则就会形成消防隐患,甚至引发严重的消防安全事故。这也是我们设计使用消防设备电源监控系统的主要目的。
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
一、变压器遇到雷击哪里容易坏? 1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局部或全面的绝缘破坏。 2.套管和引线:变压器的套管和引线连接高压和低压电路,这些部件暴露在外,容易成为雷电袭击的直接通道。雷击产生的强大电流通过套管和引线时,可能造成其绝缘损坏,引线熔断,甚至爆炸。
柴发机房消防验收注意事项
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.1.5条附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定: 2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。 3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。
浪涌保护器接线及具体安装位置
一、浪涌保护器怎么接线? 浪涌保护器的接线过程应遵循安全规范,确保设备有效接入电路,充分发挥防护效能。以下是一般情况下浪涌保护器的接线步骤与注意事项: 1.准备工作:确认浪涌保护器型号、规格与被保护设备匹配,阅读产品说明书,了解接线图、接线端子标识及电气参数。准备所需工具,如螺丝刀、剥线钳、绝缘胶带等。 2.断电操作:为确保人身安全,接线前务必切断相关电路电源,使用验电笔确认无电后方可进行操作。
官方答复:新规实施之后,变配电室、配电间是否设置气体灭火?
官方回答:变配电室、配电间是否设置气体灭火?
什么是接闪杆?接闪杆的作用有哪些?
一、什么是接闪杆? 接闪杆是一种垂直安装的金属杆件,通常由导电性能良好的材料制成,如铜、不锈钢或铝等。其顶端设计成尖锐或稍为钝化的形状,以便利用尖端放电效应吸引雷电。接闪杆通过底部的引下线与接地装置相连,形成一个完整的雷电流导流回路,确保雷电能量安全地导入大地,而不是通过建筑物或设备放电。 接闪杆的尺寸和安装高度依据被保护对象的尺寸、雷电活动频繁程度以及当地防雷规范来确定。在一些特定的应用场景中,接闪杆还可以设计成网格状或其他特定形状,以适应不同的防护需求,这被称为
浪涌保护器等级介绍
一、如何看浪涌保护器是几级? 浪涌保护器的等级划分主要依据其在电力系统中的安装位置和防护功能。按照国际电工委员会(IEC)标准,浪涌保护器通常分为一级、二级和三级。识别浪涌保护器等级的关键在于理解其在电路上的位置和所承担的任务: 1.一级浪涌保护器(Type 1 SPD):通常安装在电源进线处,如建筑物总配电箱或变电站内,作为整个系统的首道防线。一级SPD主要针对直击雷或其他大型雷电感应产生的高能量浪涌进行防护。
柴油机消防泵油箱是否必须设置在储油间?
来源:牛丫头消防课堂 如有侵权,请联系删除 一、柴油机消防水泵: 1、特点: 柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。 柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,又有应急柴油消防泵之称。当有消防信号时,或电动机水泵故障、电源断电的情况下才自动启动。与其配套的电动机水泵控制柜,也要有超低压启泵的装置。
找到一本比较清晰的国家防雷的图集15D501,分享一下
仅供参考,建议项目购买正版图集对照使用,以防电子版中有错漏。
超详细!避雷器的分类及适用范围
一、避雷器的分类 避雷器可以根据其工作原理、结构特点以及使用场合等多种方式进行分类。以下是一些常见的分类方式: 1.按工作原理分类 (1)间隙避雷器:利用电极之间的空气间隙放电来限制过电压。间隙避雷器结构简单,但放电电压不稳定,适用于对放电电压要求不高的场合。 (2)管型避雷器:具有放电间隙和灭弧装置,能在放电后迅速熄灭电弧。管型避雷器具有较好的限压效果,但安装维护较为复杂。
求教,这个跨接的位置是不是不对?
这个跨接错了吧