来源:网络整理,如有侵权请联系删除 第一章 总 则 第一条 管理目标 为规范、明确建筑、结构等专业施工图的准确性,确保工程施工的有序进行,要求项目部各专业施工前及时组织开展施工图的内部审核,充分发现图纸中存在的错、漏、碰、缺问题,对错、漏、碰、缺问题及时改正补充,形成纸质版图纸会审记录。施工过程中做好对施工图纸的完善,对错、漏、碰、缺等问题及时与监理、甲方进行沟通确认,并要求监理、甲方以图纸设计变更的形式下发,同时下发文件必须由监理、甲方进行签认,避免因图纸不合理,图纸变更滞后及不能及时确定等原因,导致施工的中断,返工,造成成本浪费及工期的延误。同时经营预算人员要对图纸与清单进行对比,对清单计价中不合理项或者施工成本较高的问题,要提出合理建议,规避多余费用支出,并提前发起变更等,从而达到整体创效的目的。
电气泄压的通道
开关柜的抗内部电弧故障能力一直是客户关注的重点。除了开关柜本身要具有足够的机械强度,能够承受住内部电弧故障冲击波,泄压通道也至关重要。 实话实说,内部电弧故障试验也是很困难的,17.5kV 650mm宽的柜子通过40kA 1s的,首先,焊接螺母条的方式取代拉铆螺母,拉铆螺母在巨大的冲击波冲力下会被拉开,从而形成孔洞,当热效应燃烧时会点燃指示器。其次,原始设计盖板、门板没有采用迷宫结构设计,因此电弧容易从螺栓间缝隙喷出,螺栓的间距必须要小,还要增加盖板、门板与柜体直接的密封,采用羊毛毡的做法可以阻止电弧喷出,但羊毛毡过硬,不能保证门板等经常开闭,长期使用后无法密封,不能满足IP42防护等级及防水要求,而且不够美观,经过验证采用EMKA的密封条,即可以满足IP,又能经受电弧试验的压力燃烧,而且美观大方,长期使用不会脱落、变形。
撞击的一系列总结
撞击,对待新老事物想法不同,总会面临着撞击,不同的人有不同的观点,立场不同、经验不同、角度不同等等都会产生撞击,对于撞击,需要理论科学来作为基础,传统的、保守的观点不一定就不对,新的东西也需要验证,需要证明。 如对于净距、爬距就需要科学的对待,一味的要求12kV大于125mm并不科学,实际上净距更多体现在雷电冲击耐受电压上,这与电场均匀程度息息相关,不能一刀切,如圆角排就可以比矩形铜排小10mm,115绝mm空气电气间隙完全可以满足75kV雷电冲击耐受电压要求,而如果采用D型排、圆铜棒,根据直径不同,净距也可以不同,直径越大,空气净距就可以越小,这是因为相间及对地圆球面相对,不均匀电场系数很小,电场趋于均匀,电气间隙就可以很小,如同雷电冲击耐受电压试验设备的放电间隙,通过调节间隙来实现设备耐受电压的保护,大家可以看到,75mm冲击耐压电压试验时,球面放电间隙的间距很小,由于球面直径较大,均匀电场,使得空气净距很小就可以承受75kV的冲击电压; 通过球面相对等离子体放电触发电压实现合成试验也是基于这一理论。这是成熟的、有理论和实践基础的技术,通过均匀电场设计可以实现设备的小型化,减少材料使用,国外客户不会要求检查净距,不会拿着卷尺去量电气间隙。按照IEC60071也定义了空气电气间隙,但是有条件的,基于不均匀电场条件的最小空气净距,75k冲击耐受电压距离是大于等于120mm,但只做为参考,以通过试验为基础。