论坛
电气工程
更多
电气资料库
3.3413w
本版块是电气工程相关的各种资料集合,相信大家能找到要的东西,也希望大家都能共享自己的好内容。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
GB1002-2024家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB1002-2024家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
建筑电气——充电桩的设计与参考
01 充电车位选择原则 1) 宜选取停车场中集中停车区域设置电动汽车停车位; 2) 地面停车场电动汽车停车位宜设置在出入便利的区域,不宜设置在靠近主要出入口和公共活动场所附近,不宜设置在主要交通流线附近; 3) 地下停车场电动汽车停车位应首选设置在地面, 宜在靠近地面层区域的地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及地下三层以下;
弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解
桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
电力工程师手册(电气卷与动力卷)PDF格式
坛子里原有的电力工程师手册是PDG格式,使用不太方便,应一些友友的要求,特制作成PDF格式上传与大家共享。 电力工程师手册(动力卷)第一分卷
管道伸缩器知识汇总
前言 伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩接头。 伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。 可承受管线的轴向压力。 这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
常用管材(钢管)规格表,有大用!
来源:网络整理,如有侵权请联系删除 低压流体输送用焊接钢管 数据引自:GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》。 无缝钢管查:GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》。
PLC故障排除流程图,一步步真清晰~
运行中PLC故障常见原因及处理方法
GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:53 编辑 本规范适用于交流标称电压6kV~750kV电力系统中发、变电、配电电气装置和旋转电机的过电压保护和绝缘配电、输电合设计。
风管支吊架规范图集要求
通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。 矩形金属水平风管吊架的最小规格 4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定。 4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓套管直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。
一文读懂阶梯电价!
TCPIA0056-2024漂浮式水上光伏发电锚固系统设计规范
TCPIA0056-2024漂浮式水上光伏发电锚固系统设计规范
电力电缆附件的型号和命名
来源:输配电线路 如有侵权,请联系删除 1 常用电缆附件 1.1 户外终端
《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010
求助规范 《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010
倒流防止器设置场所、分类与构造介绍
防回流污染在美国备受重视,在生活饮用水和非饮用水管道直接或间接交叉连接处,回流是被严格禁止的。 直接交叉连接示意 间接交叉连接示意 我国则从2003年版的建水规开始对防回流污染做出了规定。现行的GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》就对防回流措施做了明确规定,并区分了回流种类。第3.3.7~3.3.10条对倒流防止器的设置位置有明确要求,均为强条。
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
手术室IT系统的用电设备可以接地,为什么电气分隔防护措施的用电设备不可接地?
有朋友问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.6.4条,当电气分隔采用一台隔离变压器为一台用电设备供电时,应符合下列规定: 1 隔离变压器不应功能接地; 2 用电设备外露可导电部分严禁接地; 3 被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。 医院手术室变压器后面的用电设备接地了,如何解释?
电工高手支招漏电保护器接线方法
家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用,那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些,快随着小编去了解下: 漏电保护器接线图: 漏电保护器接线错误方式: 1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
电缆保护钢管从桥架底部进出线是否合规?
" 为了确保电缆系统的安全性和稳定性,很多施工单位在布线时都会遇到一个重要问题: 电缆保护钢管是否可以从桥架底部进出线? 这个看似简单的问题,其实涉及到电缆的操作规范、安全标准以及行业标准等多方面的内容。 "
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 柴油机与发电机功率匹配按公式计算。 公式: P=η1.η2(αPe-PP) 式中: P ---机组额定功率(发电机额定功率),kW; η1---传动效率。三角胶带传动,η1=0.9~0.94, 弹性套柱销联接或盘片式联接,η1=0.99~1.0;
高、低压成套开关柜母线设计标准,千万别搞错了!
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 母线是指在成套开关柜中起到关键作用的导体,它的主要功能是连接柜间以及柜内的各种电气设备,实现电能的汇集、分配和传送。母线在开关柜中的地位举足轻重,就如同人体的血管一样,将电力源源不断地输送到各个设备中。 当发生短路故障时,母线需要承受短路电流所带来的巨大发热和电动力作用。这就要求母线具备良好的导电性能、耐热性能和机械强度,以确保在短路情况下能够稳定工作,不至于出现熔断、变形等问题,从而保障整个电力系统的正常运行。
母线和母线槽的定额
1、软母线安装 (1) 导线跨距按30m一跨考虑,定额单位为跨/三相,即每跨包 括三相,设计跨距不同时一般不作换算。 (2) 每跨母线6个耐张线夹三个T型线夹,两端为单串绝缘子串 考虑的, 240mm2以下导线线夹采用液压压接机压接,150mm2以下导 线线夹按螺栓线夹考虑的。 (3) 软母线安装足按地面组合,卷扬机起吊挂线方式施工考虑。
网线中每根线的作用
首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。 双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。 双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
关于铜丝棉介绍
铜丝棉是一种特殊的材料,其特点在于将铜丝与棉或其他纤维材料相结合,形成具有独特性能和用途的复合材料。以下是对铜丝棉的详细介绍:一、定义与构成铜丝棉主要由铜丝和棉(或其他纤维材料)交织而成。铜丝以其良好的导电性、导热性和耐腐蚀性为材料提供了独特的性能,而棉或其他纤维材料则赋予了材料柔软性、吸湿性和透气性等特点。二、特性与用途 导电性:由于铜丝的加入,铜丝棉具有良好的导电性能,可用于需要导电或静电控制的场合,如防静电服装、电子设备包装等。
GB50314-2015智能建筑设计规范
计划出版社开始出售,求电子版。奶奶的,电气设计规范多的让人无法忍受。
PE线:28个配电接地的基本要求,最容易忽略的往往是最重要的!
电力作业人员都知道,配电柜必须要采取接地装置,良好的接地不仅是电气设备正常工作的需求,更是人身安全的有力保障,所以配电柜接线,地线走在最前面,安全第一! 一,配电柜接地线注意事项: 1,柜内元件的接地导线要专放, 如果采用并联方式将可能因为某一并点短路而产生危险。 2,门与柜体之间的连接线采用镀锌屏蔽带连接。因为电带的柔性最好还事全 裸的。且此屏蔽带端头的处理要使用 o 型铜接头进行压接, 不得将屏蔽带直接固定。固定时要使用倒齿垫片以防止松动,和接触不良。
限时下载:真正的高清版《08D800-1~8 民用建筑电气设计与施工》共8册
本帖最后由 behand-john 于 2013-11-14 09:33 编辑 申明:在修改此贴前8册全数上传,得到童鞋们的认可,在此感谢捧场!但大家还是不愿意评个分,所以限时下载时间还是提前到期,留下第一册让大家看看效果,没下载到的朋友可点击我的用户名称到我的主页里留言,不一定能及时看到你的留言,但看到后肯定会给你满意回复。 记住:务必点击“顶”及“评分”哟,就算给上传人一点奖励吧!点击顶、评分及威望为为满分者本8册高清图集全部免费奉送,本人还有其它高清专业规范图集,欢迎交流。
矿物绝缘电缆敷设工艺标准、施工方法、优缺点,这篇文章讲透彻了!
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 矿物电缆,也被称为防火电缆,是一种早期从国外引进的消防耐高温防火电缆。它在火灾燃烧达到 950°C 的情况下,能够保持正常通电三小时以上。在国外,通常只有 BTTZ 刚性矿物电缆得到应用。然而,这种电缆引进国内后,经过研发和改良,推出了适合我国国情的 YTTW、NG-A(BTLY)、
地下室设备安装标准做法
明确地下室设备机房的标准做法,主要的送排风机房、无负压泵房、消防泵房、配电室、空调机房等常规机房、排污泵安装,确保实现设备的使用功能并提高观感质量,从而提升工程质量。 工程标准做法: 一、 材料: 二、主要施工器具: 三、分项工程控制: 配电室:
YJY、YJV只差一个字母,为啥价格差很多?
来源: 电线电缆那些事 如有侵权,请联系删除 YJY和YJV都是工程建筑常见的电线电缆产品,用以输电线路传送,但二者型号规格不一样,在护线套原材料和价钱上是否存有差别?下面和大家分享下YJY和YJV的差别都有哪些。
GBT2099.3-2022家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求
GBT2099.3-2022家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求
GB55036-2022《消防设施通用规范》含条文说明
GB55036-2022《消防设施通用规范》含条文说明。
电气线缆导管敷设质量管控
4.7 导管敷设 4.7.1 导管适用场所的相关规定 1 塑料管不得在高温场所及易受机械损伤的场所敷设; 半硬质阻燃型塑料管不得在 顶棚内敷设。 2 扣压式薄壁钢管、套接紧定式钢导管,其壁厚、镀锌层规格应符合设计要求,适用于1000V以下无特殊规定的室内场合;不得用于室外及潮湿场所。
详解:1、1.5、2.5、4、6平方电线可以承受的电流和瓦数
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 首先给小白科普一下,老司机跳过。 1平方线: 横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算—— 那么1平方线=1.13mm左右
弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装图解
桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
梯架、托盘和槽盒安装质量管控
4.6 梯架、托盘和槽盒安装 4.6.1 梯架、托盘和槽盒接地 1 金属梯架、托盘或槽盒起始端和终点端必须与保护导体(PE)可靠连接。见图4.6.1-1。 图4.6.1-1 槽盒终端与接地排连接 2 金属梯架、托盘和槽盒全长大于30m时,应每隔20m~30m增加可靠接地点,见图4.6.1-2。
风管支吊架的膨胀螺栓与横担型钢选型
#1 风管支吊架膨胀螺栓要求 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 6.1.2??风管系统支、吊架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,施工应符合该产品技术文件的要求。 精读1-释义 风管支、吊架采用膨胀螺栓锚固固定是工程施工过程中的常用方法,理应遵守膨胀螺栓使用技术条件的固定。否则会造成意外的安全事故,故强调之。膨胀螺栓的技术标准为JB/ZQ 4763-2006 《膨胀螺栓》。
涨知识:带你了解ET200SP的功能,收藏!
ET200SP 是西门子公司提供的现场分布式I/O,在 ET200SP分布式I/O 上可扩展不同的子模块,供用户进行灵活的选择。它的主要作用是收集外部信号。解决了诸如需要远距离敷设电缆,通讯中断,控制方式不合理等问题。 首先我们来了解一下ET200SP的子模块分类
冷却塔知识详解
原理与基本结构 1、冷却塔的基本原理 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:
核心交换机与普通交换机的区别
核心交换机并不是交换机的一种类型,而是放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。所谓的核心交换机 是针对网络架构而言 , 如果是个几台电脑的小局域网,一个8口的小交换机就可以称之为核心交换机; 而在网络行业中,核心交换机是指有网管功能、吞吐量强大的2层或者3层交换机。 相比普通接入层、汇聚层交换机,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。
电气竖井内电缆桥架施工操作工艺技术交底
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除
上一页
下一页
APP内打开