江森系统
哪位大师有江森metasys系统DDC调试的中文说明呀,在下真心求教了,有心发信息到417631617@QQ.com,一起交流学习呀
【请教】根据规范,允许住宅内设置无线报警按钮和探测器吗
《安全技术防范系统建设技术规范-住宅》部分要求在住宅内设置紧急报警按钮和1,2层阳台等部位设置入侵防范系统。现在为了避免管线预埋:住宅内设无线报警主机,报警按钮和1,2层的探头设置成无线的。求助,以上这样处理可以不
刚发表的论文“大型数据中心冷冻站自控系统研究”
刚发表的一篇论文,大型数据中心冷冻站自控系统研究,供大家交流~~
XLK-4壁挂式电气火灾监控设备的技术参数及解释
XLK-4壁挂式电气火灾监控设备
无线网络传感器对于通信网络环境的问题
研究内容主要包括传输网络和完成数据采集传输的其他通信网络环境。(1)节能状态下的介质访问控制(MAC)协议。介质访问控制(MAc)协议用来控制传感器节点的通信过程和工作模式*一般情况下,无线传感器网络的节点数量多、节点配用能量有限,MAc协议必须具备节省能量和扩展性好的特点,还要考虑网络中各部分单元运行的均衡性,以及通信、监测控制的实时性等。一般地,MAc协议要支持节点的休眠操作,节点在非忙碌状态是可以关闭通信模块及微处理器的部分功能模块,进入低功耗的睡眠状态。
请教有关电动调节阀的Kv值和Kvs值的问题
请教各位大侠,各厂家的阀体结构不同,电动调节阀Kvs值都有不同,从0.63,1...40等等。对于这个Kvs值是怎么得出来的?如对于PN16,DN20的阀门,能否根据Kvs值,倒推过来,确定阀门的流量,流体的截面积等等方面的参数?在这里先谢谢各位大侠了!也愿意认识这方面的专家,多多请教。如果有这方面的资料,可否告之,或否发到我邮箱里:leon_7008@163.com
室外摄像机立杆接地图
一工程上用到的图,分享下。
综合布线亮点技术110防雷及电话防雷的讨论
110配线架可以采用防雷模块除此之外采用科隆配线架也可以实现防雷功能对于建筑群的布线系统特别有用
光纤光缆鉴别实用技术
伴随着网络技术的不断进步,光纤光缆产品不断在电信网络建设、国家信息高速公路建设、FTTH光纤到桌面等场合获得大规模使用。目前除了各大电信营运商大量使用光缆外,电力部门、高速公路、政府机关、不对学校、机场地铁、智能楼宇、工厂企业等领域也在大规模使用光缆。可以这么说,只要有建设的地方就需要使用光纤光缆。根据十多年来从事这方面的经验来看,很多项目中相关人员对此类产品的了解不是很透彻。有时会不自觉地跟着舆论走。要求千兆光缆、万兆光缆、OM3光缆、零水峰光缆等,这本身是好事。但如何真正得到好的性能、先进的产品,需要了解一些基本的鉴别手段和方法。在此希望从标准上、物理上、产品上、现场监测和应用上对产品的性能和配置、产品的材料与结构、国际规范和生产标准反面能够帮助相关人员了解的更全面一些,以共同更好地推动我国光纤方面的信息建设。
报警控制器与控制中心报警系统的连线需要哪些线?
这是两个建筑的消防控制室 ,在同一个项目中,需要连接到消防总控中心,我想问的是,集中报警控制器或区域报警控制器与控制中心报警系统的连线都有什么线,我现在布置总平面图。这两种消防系统图 可以给解剖下!!!
弱电机柜大小尺寸
弱电机柜大小尺寸如进线的电话配线架总交换机及光纤配线架有线电视总前端设备箱求助报警主机及安防机柜等等感谢
求助:智能配电监控系统
头一次接触到这个系统,有以下几点疑问,望高手指点!1.智能配电监控是属于强电还是属于弱电?2.公用建筑中智能电力仪表和三相电能表是否都需要?3.上述各仪表都安装在什么位置?
住宅小区监控施工
室内外监控管网布设,设备走线施工图,地下室停车场监控施工
火灾漏电报警
漏电报警系统是如何布线的/
请教 综合布线 符号 liu等是什么意思
请假弱电方面前辈,图纸liu sw等标注有标准图集吗?能不能提供个?不胜感激
不明白网络控制室 和电话机房的布置?
数据是:7600对IDC配线架,高度为76U.16个24芯光配线架基本单元 ,高度为16U.45个管理线架, 高度45U。现在就只问,网络控制室中,配线机柜用几台?电话机房中, 交换机机柜设几台?请说明下原因?谢谢了!
楼控系统监控内容
楼控系统监控内容,点位配置原则。
刚找到的一个安防系统方案
在这里学习了不少好东西,也回报一点
国内综合布线系统的发展情况
综合布线系统在我国的发展过程,大致可以分为4个阶段。 1.启获引进阶段 时间段大致为1993-1995年。由国际著名通信公司、计算机网络公司(如IBM)基于对完善和提供自有系统的解决方案,推出了结构化综合布线系统,并将结构化综合布线系统的理念、技术、产品带入中国。由于工程造价较昂贵。很少有人问津。当时,大家对“结构化布线系统”、“结构化综合布线系统”、“综合布线系统”这一概念性的定义和内容有不同的看法,主要争议是
某综合楼结构化综合布线系统设计方案
某综合楼结构化综合布线系统设计方案
请教网络IP监控系统?
看了一个图的监控系统, 发现从—带云台的摄像机-到--解码器, 是一根线, 再到矩阵切换控制主机也是一根线。线上都表明是多模光纤。 觉得这个可能是网络IP 监控系统。问题是:1) 线上都表明是多模光纤,看书上有多模光纤的特性指标, 但图上怎么没标多大呀?难道就写个多模光纤摆在那里?2) 可不可以把多模光纤换成双绞线, 行吗? 3) 现在网络监控系统用的很普遍吗?谢谢!
请教网络IP监控系统:--请bihaics领赏
看了一个图的监控系统, 发现从—带云台的摄像机-到--解码器, 是一根线, 再到矩阵切换控制主机也是一根线。线上都表明是多模光纤。 觉得这个可能是网络IP 监控系统。问题是:1) 线上都表明是多模光纤,看书上有多模光纤的特性指标, 但图上怎么没标多大呀?难道就写个多模光纤摆在那里?2) 可不可以把多模光纤换成双绞线, 行吗? 3) 现在网络监控系统用的很普遍吗?谢谢! bihaics答案:网上的各类 系统图 是千差万别啊 并不是每个画的都很严谨!!甚至有很多很乱 再者错误也是有的
有线网络和无线网络的区别
有线网络和无线网络有什么区别,那个在工程中造价低,网络更稳定更安全速度更快
消防检测服务广东天安消防科技有限公司
广东天安消防科技检测有限公司,隶属广州市质量技术监督局,专业提供消防设施、建筑防火材料等第三方检测服务,报告消防队认可。 联系电话13710469243 何工
关于火灾报警控制器容量(点数)问题
请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗