2014年注册公用设备工程师(给排水)专业考试,70+70,34+44,说说心得
本帖最后由 junkang_123 于 2016-10-31 11:42 编辑 2014 年注册公用设备工程师(给排水) 专业考试, 70+70 , 34+44 ,说说心得 本人2011年通过基础考试,2014年通过专业考试。这次有朋友问我经验,我就写下本篇总结,一方面缅怀一下我那一段艰苦的岁月,同时也希望对以后参加注册考试的考友有些许帮助。
【讨论】大阻力配水系统的孔口流速与流量系数
本帖最后由 湖南王老师 于 2015-3-27 08:08 编辑 1. 三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式) 按一般流速和流量间的关系: v 孔 =Q/ f (二版教材与绿皮书计算不代入 μ 值)(二式) 问题转化为究竟哪个流速是“孔口流速”
注册设备工程师 消防规范
请问注册设备工程师 今年考不考新出的消防 规范 哪位大侠给出解答?
本科到底毕业后几年可以考一建
本科毕业之后几年可以报考一建啊?规定是4年,但是也有好多说的毕业第三年的7月份之后就算是符合报考条件了,因为一建是在七月份之后考的。所以是毕业三年还是四年可以考啊?
【给水】给水系统的设计规模与设计水量
本帖最后由 湖南王老师 于 2015-4-30 08:05 编辑 1.给水系统的设计规模=水厂设计规模=最高日设计供水量 设计规模的度量单位是“日”,是一个日用水量,且为“最高日”的水量,是一个宏观数据。虽然在数量上最高日设计水量可转化为最高日平均时水量,但二者只是单位换算,不能说给水系统的设计规模是“最高日平均时水量”,而只能说是“最高日水量”。 2.设计水量 给水系统设计水量的度量单位是“时”。给水系统设计需满足用户的用水要求,即正常供水时的“最高日最高时水量”要求。如果无调蓄构筑物时,给水系统的设计水量应取“最高时”,而如果有调蓄构筑物时系统可均匀运行取“平均时”。
慢慢注考虐心之路
2010年基础考试通过就没有再把考试放在心上,2012年看到别人真的证书一下拿30几万,很是羡慕,虽找到了学习的动力,但依旧无法找到学习的方法,自己在规范 不全,只复习大学教材的情况下半裸考去参加了12年的考试,感觉不难啊,就是自己复习的方向没找对,相信找对了应该没有问题的。想想当时真的很傻很天真,12年大放水就这么错过了…… 接下来的13年,14年又因为生娃没去考试。15年,娃稍微大点了,行业也不景气了,单位也不忙了,开销大了,收入少了,感觉到了经济上的压力,工作的压力了 ,这个朝阳行业怎么就要完蛋了呢。工作能力就那样了,只有考个证提升自己了,值不值钱不知道,但是没证以后真的很难在这行混了。转行?想想这么多年我们除了画图还会什么呢,还是学习吧。于是我在众多培训班中找了一个口碑最好的,彭老师培训,报了所有的课程,几乎一节课没落下的和老师一起学到7月,却迟迟没有等来考试报名的消息,那种打击是比考试不过还严重的。要知道,真的是把孩子扔给奶奶,每天学到11点,白天上班也看书,周末也不休息的学了半年啊,却没得到机会上战场,咳。我没有群里一些同学猛,即使不考试也接着看到年底,8月,我停止了学习的脚步。 16年,新年一过就开始新一轮的学习了,彭老师考虑到15年悲催的学员,给我们免费继续学习的机会,但是我不知道16年还会不会考试。所以课也几乎没怎么上,就算上的时候也是出于游离状态,我告诉自己什么时候出考试计划什么时候开始学,要不真的耗不起。6月18吧,如果没记错的话,考试通知下来了,也有点傻眼了,这么晚出的考试计划,还来得及复习吗,不管怎么说也要薄一博,要不去年真的是白费了。干完手里一个小活之后,7月1日,全力复习,已经来不及重新听课程了,只是把重点去年不太明白的地方挑着听了听,全力做真题,宝典、指南做了一轮,做的时候重点又翻翻书,还好,去年老师讲的还是有印象的,捡起来也不难。但时间真的太紧了,考前又跟着老师做了一套模拟,听了老师的串讲,推开的单位所有工作,所有应酬活动,甚至又把娃扔了整整2个月,说着容易,这个过程只有经历过才会感同身受,那个压力不是一般的大。9月3日,如期去考试,题不是很难,但是感觉计算量有点大,干算算不出答案那个闹心,简单的又做的太大意了,错的真是无语了,没有勇气和老师对过程,只是对了答案,及格边缘,偏下的可能大,16年如果不过真的是太遗憾了。慢慢注考之路真是太虐心了,不仅仅虐的是自己,而是你周围所有的人。不知道明年还有没有勇气继续这条路,只祈祷及格万岁!
上海彭老师培训注册问题探讨系列之给水工程问题(5)—分区给水系统与分压给水系统
分区给水系统:把城市整个给水系统分为几个区,每区有泵站和管网等,各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。分压给水系统:供水区域较大,地形狭长,不同用户对水压要求不同,是由同一泵站内不同水泵分别供水到高压和低压管网。可见,二者的区分标准不同,一个是按“压力”,一个是按“区域”,所以二者可能会出现重叠。[size=178%]¡(1)分区不一定分压:如新、老城区(地形平坦、水压要求一致)但先后建设,可导致分区。
注册消防公开课第五讲-火灾探测器的分类
本帖最后由 火山冰释 于 2016-5-7 10:55 编辑 注册消防公开课第五讲-火灾探测器的分类
【雾彤注考】(老帖转发)强迫症又严重了,我的七年注考之路
【2013年老帖转发--引言】 这是在2013年我参加给排水考试之后,在成绩发布之前,我混论坛时写的注考经历。当时这个帖子发在注册给排水工程师板块,大家都很捧场,跟帖的考友还挺多的。本来我也只是想让大家随便跟跟帖,好打发等成绩的无聊时光。我当时等成绩的时候异常纠结,所以写的帖子也明显比较纠结些。现在我把在论坛的主阵地转移到了我们培训班的版面,想了想还是把之前的考试经历也一并转发过来吧,这样我的整个注考经历才显得更完整些,大家随便看看即可。:handshake
建筑工程中使用虹吸排水系统的优势是什么
建筑工程中使用虹吸排水系统的优势是什么 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率。虹吸工程http://www.tjwts.cn 3.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。 4.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
公开课第2讲建筑防火案例分析概述(视频及课件)
公开课第2讲建筑防火案例分析概述
【跟雾彤学建给】雾彤眼中的建给课程
本帖最后由 雾彤 于 2014-10-28 13:20 编辑 各位正在或即将开始备战注册给排水专业考试的考友们,大家好! 我是雾彤,作为上海彭老师培训的一名建给助教,我现在的主要任务是好好学习建筑给排水工程这门课程的内容,以期能有足够的知识储备来配合彭老师完成来年建给的授课工作。 鉴于多数考友认为建给难学,我准备一边学习一边把我在学习中的一些体会写下来,供各位考友参考学习。
上海彭老师培训注暖招生简章
本帖最后由 jingjingdehuakai 于 2014-12-4 23:00 编辑 上海彭老师培训注暖招生简章
【跟雾彤学建给】建筑给水章节的知识框架和考察重点
本帖最后由 雾彤 于 2014-10-31 15:12 编辑 大家好!上次的帖子我给大家介绍了在学习建给课程时的一些心理准备和经验技巧等,今天我主要想介绍一下建筑给水这个章节的总体框架和学习思路。另外我把本章节在历年真题中的考察点做了一个统计。虽说每年考试的侧重点都会不同,但考试终究不会脱离教材和规范,所以考来考去也还会是那些知识点。大家也可以好好参照一下考试大纲中对本章节的考察要求,只要大家把该掌握的掌握,该熟悉的熟悉,该了解的了解,就不用去害怕考试。
通风部分关于进、排风口等距离的小结(集合7本规范)
本帖最后由 上海滩 于 2014-12-4 12:45 编辑 进风口距地面高度是多少?0.5m?1m?1.2m?2m?4m?进、排、补风口高差是多少?3m?6m?水平距离又是多少?10m?15m?排烟口与安全出口距离多少合适?1.5m?2m?undefined答案尽在《通风部分 关于进、排风口等距离的小结》!横跨7本规范!关于距离的超详细总结!增加规范之间的相似条文对比!隆重上映!undefined
【注水辅导用书】我眼中的“注册给排水专业考试辅导用书”
本帖最后由 鼎金铉 于 2014-11-6 17:58 编辑 我眼中的“注册给排水专业考试辅导用书” ■ 鼎金铉 “工欲善其事,必先利其器”。我爱读书,更爱读好书。一本好书,能给人带来感官的享受、身心的愉快,也能使迷途的少年重拾人生的方向。“某某作家,受到了某某书籍的影响,而成就了自己的人生辉煌”,诸如此类的报道常常见诸报端。 是的,一本好书的确能给人的学习、工作带来事半功倍的效果。
让你彻底分清楚建筑物耗热量指标与供暖设计热负荷指标的区别
本帖最后由 上海滩 于 2014-12-4 12:47 编辑 耗热量指标与供暖设计热负荷的定义是什么:( 教材没有 :L 规范没有 :'(计算参数是什么:funk: 计算目的是什么{:1_107:}我做了个总结 大家仅作参考 个人水平有限 不足之处 还请共同完善!
2015年度上海彭老师注暖专业公开课在万众瞩目与期待中盛大起航!
本帖最后由 上海滩 于 2014-12-4 12:48 编辑 上海彭老师-注暖专业-公开课-课程表 课件我会随着公开课的进行陆续上传!请大家及时下载预习!
上海彭老师注册消防工程师培训班招生简章
本帖最后由 上海老倪 于 2014-9-28 09:09 编辑 先说群号:143537617,看了简章有兴趣请加入组织一起学习! 上海彭老师注册消防工程师培训班招生简章 上海彭老师培训正式成立于2009年,多年来一直致力于注册公用设备工程师的培训,包括给排水专业考试培训,暖通空调专业考试培训,公共基础考试培训,专业基础考试培训等。良好的培训效果获得了学员的高度评价,培训班历年的通过率均遥遥领先于其他同类培训班,稳居全国第一,在考生中引起强烈反响。
2014年注册勘察设计基础考试系列活动之一:状元榜眼和探花
本帖最后由 shplspx186 于 2014-11-28 12:13 编辑 2014 年注册勘察设计基础考试系列活动之一: 状元榜眼和探花 ——邀请您来预测成绩、晒成绩,看谁是学霸,谁预测最准! 一、活动介绍 A 、活动对象:参加 2014 年注册勘察设计基础考试并通过考试者。 B 、即日起,考友可回帖发布自己的“预测成绩”。成绩公布后,考友可回帖发布自己的实际成绩。
2014年注册勘察设计基础考试系列活动之二:金榜题名尽欢时
2014 年注册勘察设计基础考试系列活动之二: 金榜题名尽欢时 ——邀请金榜题名、让人羡慕嫉妒恨的您来分享快乐时光! 幸运接力棒——肺腑之言,我们听你倾诉!,也许,您的宝贵经验,能让后来者少走不少弯路。 1、你认为什么是你成功的法宝? 2、此时此刻,你最想说什么话来嘱咐学弟学妹们呢? 3、热泪盈眶之时,献给最爱的人一番话。 一、活动介绍:
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计
【成绩发布时间】有关2014年注册给排水成绩会提前发布的官方依据
本帖最后由 鼎橙耳 于 2014-10-22 12:54 编辑 有关2014年注册给排水成绩会提前发布的官方依据 近来,有关2014年度勘察设计注册工程师考试成绩会提前发布的消息在各大论坛和QQ群传的火热,对于刚从9月份这场没有硝烟的战争中回来的考生朋友们,更是急切的盼望能早日得知自己的战果(成绩),以便尽早根据自己是否通过考试来安排接下来的工作和学习计划,“想考生之所想,急考生之所急,本着一切为考生服务的精神”,上海彭老师培训团队在“茫茫网海”找出了官方依据,供考生朋友们参考。
注册消防公开课15日开课啦
2014年上海彭老师培训 注册消防工程师培训班公开课安排 计划内容 主讲
上海彭老师总结之除尘器--各种除尘器区别与特点,超越教材!
本帖最后由 上海滩 于 2014-12-4 12:43 编辑 类型 收集颗粒范围 特点 适用范围 备注 重力沉降室 有效捕集50μm以上的尘粒