电气工程预留预埋、明配管安装、桥架安装、导线敷设等技术汇总
(1)、电施预留、预埋 所有预埋的金属管、箱(盒)等必须有可靠的接地。均应焊接,应选择最外主筋,并使其连通,其焊接要求与引上主筋防雷接地的施工要求一致,同时与各引下线主筋用直径φ10镀锌圆钢进行连接。 认真熟悉电施设计施工图,找准部位,密切配合结构施工。搞好预埋管、箱(盒)、预留孔洞的施工配合工作。预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈和防腐,在施工中,其管道的弯曲半径不应小于管道处径的10倍,钢管连接采用焊接。预埋钢管的砼保护层厚不小于20mm。施工完后应将管内穿好铁丝并用木塞将管口塞堵。考虑到开关、插座预埋成活率较低,因此在各开关插座盒位置预埋自制木盒,盒内用塑料泡沫填充,以保证工程施工质量。
施工现场临时用电配电箱(柜) 如何配置?标准化示例!
配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用。 配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。