【请教】电流互感器二次负载如何进行校验?
跪求高手解答二次负载如何校验。现有一4500kW高压电机离配电室很远,大概450米左右,经计算它的电缆电阻是1.9左右,问题是怎么校验它的电阻是否满足要求,需要过程。在哪里可以查到方法 万分感谢
变压器能耗等级对应序号
干式变压器SCB10 SCB11 SCB12 SCB13 SCB14 SCB18对应的能耗等级
变压器速断保护整定的问题
现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
【讨论】关于变压器微机反时限过流保护问题
变压器微机反时限过流保护用一般反时限还是非常反时限、超常反时限?
变压器大修小修, 到底在“修”些什么?
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。 按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。 习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 一、 常规 的变压器检修 流程
变压器保护断路器的选择
800KVA以上的干式变压器要用断路器保护,在哪里规范有规定呢。
变压器低压侧中性线零序电流保护问题
民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。
请教10KV高压电压互感器中性点接地问题
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地的问题
中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?
如何选择10KV电压互感器计量绕组容量
有个项目的KYN28柜 单母线分段 2进线 1分段 14出线进线及出线柜需安装计量表计PT为3绕组型号JDZX9-1010/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/30.2/0.5/6P20/30/100VA能否满足计量需求即计量为20VA
变压器并联运行后,如何调整保护数据?
5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。
请教:电力变压器电流速断保护的整定
电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)但有的书本上有公式为:安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?
【求教】电力变压器的电流保护整定计算接线系数Kjx
配电设计手册第三版中,接线系数Kjx,接于相电流时取1,接于相电流差时取根3。是什么意思?解释的明白点。谢谢!
《工业与民用配电设计手册》一书变压器继电保护问题
《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题在计算变压器速断中I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流这句话如何解释我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流这个高压侧的电流是否可有下是推导?可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)也就是说I1=U2×I2/U1我的理解对吗?向大家请教!
35/0.4kV的变压器继电保护整定问题
我们公司有35/0.4kV的变压器,低压带的负荷有很多电动机的负荷。但因为生产要求连贯性,负荷都比较重要,如果按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,那么低压短路反应到高压侧的保护整定值也就几百安,从35kV母线出来到变压器的电缆长度有几百米。继电保护整定人员就考虑的只设置一半的保护区域也就2000A左右。大家指点下这种设置方法是否合理。
【求助】线路保护的装置,变压器保护没有接,寻最简单的办法接入
我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
关于变压器保护的一个问题(高手请进)
对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?
【请问】零序电流互感器有没有电压的要求
咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?
零序电流互感器变比的选择
10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?请大家帮小弟解释一下
【请教】中性线安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型?
请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型互感器 变压器容量:2000KVA,电压 10KV/0.4KV ,联结组别:Dyn11,中性线为100铜排
求助,关于10KV零序互感器及保护的疑问?
在10KV系统中如果在开关出线的电缆处(接线正确)使用零序互感器,计算保护定值时,必须知道此系统的零序阻抗,才能确定单台设备的零序保护定值吗?零序保护定值如何计算啊?感觉越来越无知了,请教各位师傅了!
关于配电变压器的低压零序过电流保护问题
变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?
变压器低压侧中性线零序电流保护问题?
请教大家一个问题,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?
【请教】关于变压器零序电流保护的设置位置
(电厂)厂用6000/400V变压器,低压侧中性点经零序电流互感器接地,为什么不在高压侧装?是不是低压侧负荷根本不会平衡?或者低压侧中性点电流比高压侧大的缘故?
零序电流互感器如何选择
在设计中,有时候要设置零序互感器,如何确定它的变比和容量哪?
讨论一下10KV系统中电压测量和低电压保护是否可以同用一个互感器绕组?
请教10KV系统中电压测量和低电压保护可以同用一个互感器绕组吗?我在标准设计图例中看到电压测量和低电压保护同用一个互感器绕组,但是有人说:低电压保护和电压测量不能用相同的绕组,互感器也必须是双绕组的。有这样经历的同行们对这个问题是怎么看的。
低压厂用变压器有低电压保护么?
低压厂用变压器有低电压保护么?
变压器无励调压和有载调压
大家都知道,变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义: ①”无励磁“调压,是在变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换变压器的高压侧分接头来改变绕组的匝数比进行调压的。
变压器的数量和容量怎么选择?举例讲解
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
配电变压器低压中性点接地的问题
N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?
接地电流互感器与零序电流互感器的区别
1,接地电流互感器与零序电流互感器的区别,2,要求有短路接地故障保护采用什么措施3,另外在三相四线制和三相五线制回路中,接地电流互感器的接法,急急,请高手指教
光伏发电如何实现即发即用,解决消纳难题?
光伏发电加快了绿色能源的转型,节约了人们的发电及用电成本,当之无愧是个利国利民的产业。但是随着光伏发电规模的不断扩大,存在大量的绿色电力无法合理消纳巨大难题。想要高效消纳绿电、实现电力即发即用,建议从以下几个方面着手:一、加快智能电网建设通过加快智能电网建设,实现实时监测和调控电力供需状况,确保光伏所发电能及时被消纳,较少电力浪费。二、完善储能系统利用完善的电力储能系统将多余的光伏发电储存起来,在需要时释放使用,提供稳定又高效的光伏电力供应线。
变压器连接组别,你了解多少?
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 变压器连接组别,这是用于描述变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种极具专业性的表示方式。在电力系统中,其重要性不言而喻。 通常情况下,常见的变压器在高压侧存在着三角形和星型这两种接法。三角形接法具有结构紧凑、稳定性强等特点,适用于一些对电压稳定性要求较高的场合。而星型接法则在降低谐波干扰、提高电能质量方面表现出色。
变压器典型信号辨识及处置(有载调压机构)
变压器是变电站中的主要设备,一旦发生事故,就会中断对部分用户的供电,恢复所用时间也较长,会造成重大的经济损失和严重社会影响。一般变压器的异常都发生在绕组、铁芯、套管、 分接开关 、油箱、冷却装置等部位上。及时发现并正确处理变压器的异常对电力系统的稳定性有很大作用。
柴油发电机接零能与变压器接零共用吗?
现在我这供电系统是TN-S系统,请问柴油发电机的接零能与变压器接零共用吗?有什么特殊要求和相关规范条文?谢谢各位大侠。
大容量风电场变压器励磁涌流有什么影响?
变压器在电网负责电能的传输和电压的转换重要角色。但是,大容量风电场中的变压器在特定条件下会产生励磁涌流,对变压器及其继电保护系统产生一系列不利影响。下面将详细分析励磁涌流对大容量风电场及其变压器有什么影响? 一、励磁涌流对变压器的影响 大容量风电场变压器励磁涌流可能会导致变压器噪音增大、损耗增加,降低其工作效率。 二、励磁涌流对变压器及临近电气设备的损害 大容量风电场变压器励磁涌流可能诱发操作过电压,损坏电气设备,导致保护装置误动作,
变压器接地问题
看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以) 2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
:)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。 坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2008-12-19 13:58 编辑 ]
微型水电站升压变压器的联结组别选择问题
近日碰到一个800kW水电站的变压器联结组别问题,水轮机发电机组为800kW,Y接,额定电压400V,这个升压变压器的联结组别应该如何选取?接入电网电压为10kV. 1、YY0 2、DYn11 3、Yd11 跪求各位大神给个建议。