“海上风电+海洋牧场”产业融合如何促进海洋经济发展?
“海上风电+海洋牧场”产业融合通过综合利用海洋空间和资源,不仅提高了海域的综合利用率,还推动了传统能源向可再生能源的转型。下面将产业融合推动海洋经济发展的原因分析如下: 一、优化资源配置 海上风电与海洋牧场的结合,实现了海面风能与海洋生物资源的高效开发与利用。海上风电基地开发深水养殖区,实现海洋资源利用最大化。 二、提升经济效益 海上风电场的建设可能会改变水流活动,促进浮游动植物生长,吸引来的海洋生物有助于生态修复。由此,“海上风电+海洋牧场”产业结合的持续开发,大大提高了海洋经济的综合效益。
超高层项目变压器装机指标汇总
近年来,超高层建筑在国内众多城市中普遍落地。随着国家对建筑的限高要求,以及国内设计和咨询公司的日渐成熟,电气工程师对超高层供电已不再像二十年前那么陌生,供电方案和电气系统也不再那么神秘。当前人们对低碳、节能、健康、可持续等理念的需求进一步强化,这值得建筑设计师们对建筑供配电乃至建筑设计持续总结和反思。 本文总结部分项目的设计供电容量及单位指标供同行参考,信息来源网络及文献,如发现有误请与编者联系,也欢迎提供更多分享信息。
基于长短时记忆神经网络的励磁涌流识别方法有哪些优势?
变压器空载合闸时产生一种特殊电流——励磁涌流,其幅值大、持续时间短,容易导致差动保护误动作。传统的识别方法有局限性,难以准确区分励磁涌流与故障电流。由此,推荐一种基于长短时记忆神经网络的励磁涌流识别方法,下面一起来分析下在涌流识别方面有哪些优势: 一、涌流识别的准确性高 基于长短时记忆神经网络能够有效捕捉长短期时间序列数据中的依赖关系,可以选择性地保留和遗忘信息,更好地处理励磁涌流的时间动态特性。与传统的离散时间模型相比,
变压器的啸叫原因
变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。 开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。 (1)变压器的工艺问题
变压器保护屏柜组成,功能都有哪些
1. 主变保护屏:包含变压器差动保护、差动速断保护等。 2. 变压器后备保护:包含变压器高后备保护、变压器低后备保护、变压器中后备保护等。 3. 变压器非电量保护:包含高温报警、超温跳闸、轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸等。 4. 变压器测控装置:对变压器模拟量进行测量、开关进行控制。 此外,变压器保护屏柜还包括电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、零序电压互感器、间隙零序电流互感器、间隙零序电压互感器等多种设备。
变压器出现这些异常现象,怎么去判断处理?
一、变压器异常运行分析 (一)变压器声音不正常 变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高压磁通的作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。 1、变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因:(1)电网发生过电压。电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
大力发展海上风电场建设能够带来哪些效益?
海上较陆地风电场拥有丰富的风能资源,尤其是在深远海区域,全球可用的海上风能资源超过710亿千瓦,但开发利用率尚不足0.5%。由此,大力发展海上风电不仅可以显著提升风电开发规模,实现能源自给自足,保障能源安全的同时、促进地方经济发展。 下面一起来了解,大力发展海上风电场建设能够带来哪些效益? 一、减少土地资源占用 相对而言,建设海上风电不仅减少了土地资源占用,还减少了对陆地生态环境和生物多样性的威胁。
风电场分布式光伏发电系统是如何提高发电效率的?
随着新能源电场并网容量的不断增加、电网外送断面受限情况愈发严重,限电形势基本没有大幅降低的可能性。只有加强新能源场站的运维管理和技术创新能力,风机自用电系统加装分布式光伏发电系统,实现了光伏发电、风电、储能系统的互补运行机制,提高间歇式电源的利用率与可靠性提高了发电效益。下面一起来了解下,风电场分布式光伏发电系统是如何提高发电效率的? 一、合理配置储能系统 通过计算风电场和光伏系统在极端天气条件下的发电量差额,来确定储能系统的容量
变压器接线组别演示
变压器接线组别演示.part1.rar
电力变压器为什么要预充磁?
电力变压器为什么要预充磁?其实,变压器的预充磁过程是电力系统投入运行前的一项重要准备工作,主要用于大容量变压器的启动。预充磁的目的是通过预先激发一个磁场,来减轻变压器合闸时可能产生的励磁涌流及其对电网的冲击。下面,一起来了解变压器与充磁的几大好处? 一、减小变压器励磁涌流 当变压器初次通电或长时间未使用后再次通电时,由于铁芯的磁化特性,会在短时间内产生很大的励磁涌流。这是因为铁芯需要从无磁状态转变到有磁状态,这个过程中需要大量的磁力来穿透铁芯。
10KV/0.4KV变压器假如10KV一相碰到了变压器外壳
变压器二次侧会发生什么情况?
中低压配电网为什么要实行分布式光伏发电并网?
如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以增强电网的灵活性和可靠性。
超高层塔楼变压器运输方案及案例
超高层建筑常用的高区变压器二次运输方式有如下几种: (1) 设置大载重电梯运输; (2) 利用外立面吊装运输; (3) 利用电悌井道吊装运输。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中关于超高层变压器设置及运输的相关要求: 4.2.3 民用建筑宜按不同业态和功能分区设置变电所,当供电负荷较大,供电半径较长时,宜分散;超高层建筑的变电所宜分设在地下室、裙房、避难层、设备层及屋顶层等处。
矿用防爆一体式电脑的特点
(1)坚固防爆外壳,具有防爆性能,防潮、防腐蚀、抗冲击力强,性能稳定可靠,在矿井下环境中保持长期可靠运行。(2)工业级加强高性能主板,快速处理器,高分辨率液晶显示器,防震硬盘,工业级部件提高计算机整体的性能稳定性和可靠性。(3)可安装Windows 7 64bit操作系统,操作使用方便,井下人员可利用计算机文档等软件程序进行日常办公,提高井下办公自动化水平。(4)满足矿井下多人员使用需求,多用户使用时,每个用户都有自己独立的硬盘区域,其他用户不可访问,工作资料等内容有安全保障。
让幸福进万家,大力推动分布式光伏产业发展
2023 年,我国太阳能电池板的安装量为世界第一,其新增太阳能发电装机容量占全球总量的 60%,成为全球最大的太阳能发电厂,满足了 600 万户家庭的用能需求。并且我国在发展太阳能电池、锂电池和电动汽车等相关清洁能源技术方面,因地制宜,大力发展新能源,推动分布式光伏等新能源项目的普及,为千万家提供清洁、稳定的电力供应,助力乡村产业结构优化升级,提高农民收入水平。坚持绿色发展,努力实现经济、社会、生态效益
光伏发电系统采用机电暂态建模的好处有哪些?
光伏发电系统是清洁、节能、可再生的能源系统。通过光伏效应将太阳能转化为直流电,再通过逆变器将直流电转换为交流电供给负载使用。然而,光伏发电系统的输出受到多种因素的影响,如太阳光照强度、温度、阴影等因素会导致光伏发电系统的输出功率波动,对电力系统的稳定性和安全性产生影响。由此,光伏发电系统采用机电暂态建模方法,为实时掌握光伏发电系统的动态过程。下面来看看,光伏发电系统采用机电暂态建模的好处体现在以下哪些
变压器被雷击损坏原因分析,变压器被雷击后还能用吗?
一、变压器被雷击损坏原因是什么? 1.直接雷击:当雷电直接击中变压器或其附近的输电线路时,会产生巨大的瞬态电流,瞬间通过变压器的绕组和铁芯,导致绝缘材料迅速发热,甚至融化,造成绕组短路或烧毁。直接雷击造成的损害往往是毁灭性的。 2.雷电感应:即使雷电未直接击中变压器,其强大的电磁场也会在变压器的绕组间产生感应电压,尤其是在没有有效屏蔽的情况下,这种感应电压足以击穿变压器的绝缘,引起局部放电,长期积累会损伤绝缘层,最终导致故障。
了解变频器控制电路原理图!
学习任何技术, 第一步必须要吃透原理图,只有彻底理解原理 ,才能在工作中游刃有余。 今天给大家带来变频器控制电路原理图分析,掌握变频器基础原理知识! PART 1
防爆检修箱的特点以及工业中的作用
防爆检修箱的特点主要包括: 结构设计:防爆检修箱采用隔爆型和复合型结构,复合主腔为隔爆结构,布线腔为安全加固结构。 材料选用:外壳采用铸铝合金或钢板焊接,表面经过高速抛丸后粉末静电喷塑处理,具有良好的耐腐蚀性和美观度。防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳或不锈钢焊接外壳,进一步提高了其在恶劣环境下的防护能力。 安全功能:配备高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯,具备过载和短路保护功能,并可根据需要增加漏电保护功能。这些设计确保了在出现电气故障时能够迅速切断电源,保护人员和设备的安全
中性线重复接地的作用
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线"的称法,只是实用中的一种俗称,特别是"地线"的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称"零线";若不接地,则应称"中线",以免与接地装置中的"地线"相混。
如何预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?
想要预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?建议采取以下五种解决措施: 一、改进变压器结构 从铁芯原材料的选择、铁芯磁通密度的工作点适量降低、增加铁芯面积、增强绕组匝间及对地的绝缘强度等方面,改进变压器结构进一步降低励磁涌流的产生概率。 二、加装保护装置 选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免涌流损害。 三、并联电容器 利用其磁通的极性与高压侧相反的特点,将电容器并联到变压器低压侧,可以避免绕组内磁通出现饱和现象,减少励磁涌流
节能型能源——光伏电站对新能源发展的好处
光伏电站作为一种绿色新能源,为推动能源转型、促进可持续发展、减少环境污染等方面做出了巨大意义。光伏电站在技术与产能引领、装机规模快速增长、成本持续下降、推动电网升级以及面临挑战等方面对新能源发展产生了深远影响。接着,来具体了解光伏电站对新能源发展有哪些好处? 一、清洁环保,可再生能源 光伏发电,用太阳能代替传统化石能源发电,减少污染、保护环境的同时,践行了可持续发展的理念,有助于实现长远的
杆上配电变压器安装规范图解
杆上配电变压器安装规范图解 配电变压器 1. 新装变压器应选用S11型及以上节能、环保型变压器。 2. 宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在台架铁横担上,,并加装防盗螺帽。 3. 配电变压器高低压接线柱应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。 配变台架 1. 配变台架宜采用 15 米杆架设。 2. 配变台架根开为2.5米。
节能能源——光伏电站,是如何实现环境与经济之间双赢的?
建设和运营光伏电站,不仅能够提供清洁、可再生的电力来减少对化石燃料的依赖,还能够在环境保护、土地利用、生态修复和社会经济发展等多个层面实现双赢。下面将从以下几个方面分析光伏电站如何实现环境与经济双赢的: 一、节能环保 利用光伏电站发电替代煤炭、天然气等化石燃料,减少了二氧化碳等温室气体的排放,从根本上改善了空气质量。 二、改善生态环境 光伏电站的建设不仅可以为野生动物提供栖息地,增加生物
防爆分析小屋和防爆正压型小屋的区别
防爆正压小屋与防爆分析小屋的区别 随着工业化进程的不断加快,各种危险品的使用也越来越广泛,这就给工作人员的生命安全带来了很大的威胁。为了保障工作人员的安全,防爆正压小屋和防爆分析小屋应运而生。这两种小屋都是为了防止爆炸事故的发生,但是它们之间还是有一些区别的。 分析小屋防爆型式分隔爆型(自然通风)和正压型(正压通风)两种。 防爆正压小屋它的主要作用是通过正压的方式,将小屋内部的空气压力保持在高于外部环境的状态,从而防止有害气体进入小屋内部。防爆正压小屋通常由钢板、玻璃、不锈钢等材料制成,具有防爆、防火、防腐蚀等特点。在使用过程中,防爆正压小屋需要通过空气过滤器将外部空气过滤后再进入小屋内部,从而保证小屋内部的空气质量。
高阻抗变压器励磁涌流的产生
高阻抗变压器在空载合闸时,可能会产生较大的励磁涌流,导致保护装置的误动作,严重时影响电力系统的稳定运行。下面将从以下几个方面具体分析高阻抗变压器励磁涌流的产生。 一、励磁涌流的产生 高阻抗变压器在正常运行时的阻抗较高,用于限制短路电流,但在铁芯饱和时,高阻抗特性会加剧励磁涌流的产生。 二、励磁涌流的特性 励磁涌流的数值很大,通常达到额定电流的6~8倍。由于涌流通过饱和的铁芯时产生的非线性效应
防爆分析小屋和防爆正压型小屋如何区别
防爆正压小屋与防爆分析小屋的区别 随着工业化进程的不断加快,各种危险品的使用也越来越广泛,这就给工作人员的生命安全带来了很大的威胁。为了保障工作人员的安全,防爆正压小屋和防爆分析小屋应运而生。这两种小屋都是为了防止爆炸事故的发生,但是它们之间还是有一些区别的。 分析小屋防爆型式分隔爆型(自然通风)和正压型(正压通风)两种。 防爆正压小屋它的主要作用是通过正压的方式,将小屋内部的空气压力保持在高于外部环境的状态,从而防止有害气体进入小屋内部。防爆正压小屋通常由钢板、玻璃、不锈钢等材料制成,具有防爆、防火、防腐蚀等特点。在使用过程中,防爆正压小屋需要通过空气过滤器将外部空气过滤后再进入小屋内部,从而保证小屋内部的空气质量。
光伏电站箱变激磁涌流如何抑制?
随着可再生能源的发展,光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。然而,在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这种激磁涌流峰值高、持续时间短、频率高,会对电力设备或电网造成一定损害。然而,光伏电站箱变激磁涌流是由于磁场的变化导致的电流突然增大的现象,可能会对光伏电站的正常运行造成影响,甚至导致电力设备的损坏。 在光伏电站中,因为其主要通过逆变器将直流电转换为交流电并联接入电网,所以当逆变器关闭时,会产生大量的瞬时电压和电流,
800KVA变压器的额定电流是多少?
800KVA变压器的额定电流可以根据以下公式计算: 额定电流(一次侧) = 视在功率(KVA) ÷ (额定电压(KV) × √3)
变压器的现场组装方案
很多情况下可以限制了变压器的整体运输,比如一些改造项目、一些超高层项目前期预留的条件不足等等,这种情况一般考虑的就是拆散后进场,现场拼装,本期我们来介绍一下变压器的现场组装方案。 一、变压器的主要部件 二、变压器组件 ■拆下的铁心片放置于专用铁心片料板上,用塑料薄膜包裹并用 绑带绑扎牢固;
变压器的故障和保护配置
变压器的故障和保护配置
励磁涌流对柔性直流系统稳定运行有哪些影响?
柔性直流输电系统具有有效控制和调节电力传输的功能,对于提高电网的稳定性和可靠性有重要作用。然而,由于变压器合闸时产生的励磁涌流现象,对其的稳定运行构成了威胁。因为励磁涌流的复杂性和不确定性,导致了励磁涌流对柔性直流系统影响的多样性,主要包括干扰电网电压、引起差动保护误动作、增加机械力作用损害等等。 总结起来,励磁涌流对柔性直流系统的影响主要有以下几个方面: 一、励磁涌流影响电网电压
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相变压器铁芯中磁通饱和,导致空载电流迅速增大,形成励磁涌流,危害极大。下面将深入探讨三相变压器为什么会产生励磁涌流? 总结起来,三相变压器产生励磁涌流有以下4点原因:
防爆气体检测器
气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当日常生活环境(如使用天然气的厨房)、工业环境中可燃性或有毒气体发生泄露时,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂、石油、燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
三相变压器的不对称涌流通常发生在变压器空载或负载切换时,主要由三相负载不均衡、单相负载过重或单相短路故障等情况引起的。由于变压器铁芯的非线性特性,会产生不同于正常工作状态的电流变化,这些变化不仅会导致电力系统的不稳定,还可能对变压器本身造成损害。下面,一起来详细分析,三相变压器为什么会出现不对称涌流情况? 一、基于电磁特性 三相变压器在空载合闸时产生的涌流主要是由磁通的瞬时变化引起的,这在变压器的励磁电流中表现为较大的偏移,从而产生尖峰波形。
防爆接线盒的作用和特点
外壳通常由铝合金制成,为了使其具有更好的耐火性和耐腐蚀性,经常将铝合金喷涂在其表面上。 接线盒由盒盖,盒体,端子块,二极管,连接线和连接器组成。外壳必须具有很强的抗老化和抗紫外线能力,并满足室外恶劣环境条件的要求,自锁功能使连接方法更加方便,牢固。连接端子必须牢固安装并且与总线具有良好的焊接性。连接器,连接线具有良好的绝缘性能,具有自锁功能的公插头和母插头使太阳能电池板和电气连接更加方便可靠。
变压器该如何选型?
三相电那种,该如何选型?比如380V50HZ的总功率5kw的冷水机,需要变压成220V50HZ,该如何选择变压器的容量VA?
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?建议采取以下四种解决措施: 一、内部结构优化 选择合适的铁芯等材料改进变压器内部结构,降低剩磁量,降低励磁涌流的产生概率。 二、加装保护装置 选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免断口电弧重燃。 三、电容器并联变压器 将电容器并联到变压器低压侧,通过阻止绕组内磁通接近饱和值来抑制励磁涌流。 四、使用差动保护
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
前文中讲到了三相变压器励磁涌流有励磁电流数值大、谐波含量高、波形间断角等几大特点。基于三相变压器励磁涌流的这些特点,可能给电力设备及系统带来哪些影响,具体如下: 一、电气设备受损 励磁涌流过大会导致变压器及其他电气设备因电动力过大而受损。 二、引发继电保护器的误动 励磁涌流可能导致继电保护器误判为内部故障,使变压器的投运失败。 三、操作过电压 励磁涌流会诱发操作过电压,损坏电气设备。
变压器、箱式变电所安装质量管控
4.1 变压器、箱式变电所安装 4.1.1 变压器固定 1 设置在民用建筑内的变配电所,变压器应选用干式或气体绝缘变压器。目前,上海市的民用建筑中普遍采用D,yn11接线组别的干式变压器。油浸式变压器可安装在独立变配电所。 2 无防护外罩的干式变压器,宜安装在单独的变压器室内。有防护外罩(防护能力不应低于IP2X,且在其高压或低压及其他用途的绝缘板上开孔时不应降低防护等级)的干式变压器,可与不带燃油的高低压配电装置安装在同一房间内,防护外罩与门、墙壁的最小距离以及安装在同一房间的多台变压器防护外罩间的最小距离应符合设计要求。