变压器容量的选择与计算!
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个重要问题。 (1)台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
储能电站系统效率计算公式
0 1 储能电站系统效率定义
变压器的连接方法和联结组别
如何有效减少电容器合闸涌流?
电容器具有储存电荷和电能、平衡电压、滤波和耦合等作用。在电子设备、通信系统、电力系统等领域有着重要作用。随着科技的进步,为满足不同领域的需求,不断改进电容器性能,来推动电力系统的发展。 电容器合闸涌流是指在电容器合闸瞬间,电流迅速增大到峰值的现象。电容器合闸涌流可能会给电力系统的设备和电网造成损害,为减少电容器合闸涌流可以采取以下几种措施: 电容器并联:将多个电容器并联使用可以减小
变压器套管基础知识讲解,一文看懂套管的一切!
电容器合闸涌流的大小和哪些因素有关?
电容器具有储存电荷和电能、平衡电压、滤波和耦合等作用。在电子设备、通信系统、电力系统等领域有着重要作用。随着科技的进步,为满足不同领域的需求,电容器不断改进,来推动电力系统的发展。 电容器合闸涌流是指在电容器合闸瞬间,电流迅速增大到峰值的现象。今天讲的,电容器合闸涌流的大小可能与哪些因素有关,具体有以下6个因素: 电容器的容量:电容器的容量越大,储存的电荷越多,在合闸瞬间释放的电流也就越大,因此合闸涌流会更大。
基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究
变压器励磁涌流是一种常见的现象,它发生在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时。研究励磁涌流对于电力系统的安全和稳定运行至关重要,因为励磁涌流可能引起保护装置的误动作,影响电力供应的可靠性。 基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究主要需要关注以下几个方面: 一、剩磁的产生与影响 变压器在空载切断或故障切除后,铁芯中会残留一些磁场,就是剩磁。剩磁的存在会影响随后的励磁涌流的大小和形态,因为它相当于一个初始条件,改变了磁通的变化路径。
10kV高压柜二次原理详解,干货满满!
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
一本关于变压器的经典书籍
需要的可以进来看看
变压器的基本结构及主要部件
变压器的基本结构及主要部件
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。这篇文章对选择、使用变压器也有一定帮助,话不多说,继续往下看。
增压泵杆上160kvA油浸变压器
增压泵杆上160kvA油浸变压器
太全了!变压器各种试验方法详解~
变压器方面经典书籍-《电力变压器计算》路长柏 朱英浩
变压器方面相当基础和经典的书籍,大家有需要的就下吧。
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
实例证明,不论是变压器涌流还是内部故障,都可能导致差动保护误动,给变压器及其系统带来损害。接着一起来看看可以依据什么区分变压器涌流和内部故障,更好的避免差动保护误动。 一、二次谐波制动原理 由于变压器在投入时产生的励磁涌流中含有大量二次谐波,因此通过检测二次谐波的含量可以判断是否为励磁涌流。 二、间断角原理 通过检测电流波形的间断角可以区分。励磁涌流通常具有较大的间断角,而内部故障电流则相对连续。
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
换流变压器在特高压直流输电系统中因传输容量巨大而备受关注。较之普通换流变,特高压换流变空投时更有可能引发对称性涌流从而使大差保护更易出现误动作。因而,与普通换流变相比对特高压换流变所配置的差动保护可靠性和快速性的要求非常重要。 其原因是,一方面,特高压换流站采用的变压器台数众多,接地点存在较强的电气耦台,电磁暂态过程和涌流传递规律更加复杂;另一方面,特高压直流输电工程不仅存在类似于普通超高压直流输电的单极不平衡运行方式,还存在多达六十余种的1/2单极、3/4双极以及一极降压、一极全压运行等不平衡运行方式,直流不平衡运行方式的增多,加大了特高压换流变严重直流偏磁发生的几率,使得因铁芯饱和而产生对称性涌流的可能性增大,差动保护误动率增加。
聚氨酯密封胶
聚氨酯密封胶具有优异的流平性,可在沟槽内直接浇注成型,例如:电器盒、水下灯罩顶盖等一些产品的密封。
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
市场上随便一家的变压器变比组别测试仪的量程都是1-10000,真的有必要这么高吗?也就是说主变,配变,包括特种变压器的变比也就是在10-1000就足够了,电压互感器的变比,就目前国内最高电压等级1000KV的变电站内的互感器,才有可能达到10000。各个变压器变比组别测试仪的制造厂都想着把自家的产品卖给10000KV变电站的业主吗?
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
市场上存在一种既能做主变,也能做配电变压器,还能做电压电流互感器直流电阻的测试仪,这种宽量程的直阻测试仪,真的有必要吗?
变压器继电保护之低压侧单相接地保护
求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?
【请问】250kVA变压器,带2台90kW水泵电机,可以直接启动吗?
250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?
为什么不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题?
变压器的断路器通常具备三段保护功能:过载长延时、短路短延时和短路瞬时保护。每种保护方式都针对特定的电气故障条件设计。具体分析如下: 短路瞬时保护的作用是在发生短路时立即动作,以最快速度切断电源,防止短路电流造成设备损害或火灾等严重后果。它的响应时间非常快,通常是几十毫秒内。 短路短延时保护则是在检测到短路电流后延迟一定时间再进行断电,这种保护用于处理那些瞬时保护可能无法及时响应的情况,提供了一种后备保护机制。
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析: 励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。 短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响。
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下: 短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法及时响应,因为励磁涌流的持续时间很短,而且短延时保护存在短暂的延时,这个延时可能导致在发生实际短路时不能立即断电,导致设备受损。
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
电力变压器励磁涌流是一种在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时出现的暂态现象。励磁涌流的产生与多种因素相关,包括电源电压值和合闸初相角、剩磁的方向和大小等等。下面,具体分析如下: 一、电源电压和合闸初相角 电源电压的大小直接影响励磁涌流的幅度,而合闸初相角决定了涌流的初始相位,两者都对涌流的瞬时值有重要影响。 二、剩磁的影响 合闸前的铁芯剩磁会与外加电压叠加,影响铁芯的饱和程度,进而影响励磁涌流的大小和衰减速度。
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
在电力系统中,变压器是不可或缺的重要组件,它的健康状态直接关系到整个电网的稳定运行。而铁芯剩磁,就像是变压器体内的“隐形疾病”,不易察觉却能引发严重后果。今天,一起来揭秘一项创新技术——基于励磁电感的电力变压器铁芯剩磁测量方法,精准诊断变压器是否存在剩磁,保障电力系统的安全稳定。 首先,一起来了解什么是变压器铁芯剩磁。铁芯剩磁是指变压器断电后,铁芯中仍然残留的磁场。就像手机电量耗尽后,屏幕上还留有微弱的光一样,这种
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
在电力系统中,变压器是不可或缺的心脏部分,它的健康运行对整个电网的稳定性至关重要。然而,变压器在断电后会残留磁性,也就是所谓的“剩磁”,这可能导致重新通电时产生巨大的涌流,严重威胁变压器的安全。今天,我们就来揭开变压器剩磁变化规律的神秘面纱,并探讨有效的涌流抑制策略,保护电力系统的安全。 首先,一起来了解什么是变压器的剩磁现象。剩磁是指变压器在断电后,由于磁芯中仍然存在未消失的磁场,导致再次通电时
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
隔直装置的安装位置对电网主变压器直流偏磁电流的分布有哪些影响?下面来一起了解下: 一、有效抑制直流偏磁电流 在为主变电所供电的220 kV变电站安装隔直装置后,可以有效抑制变电站主变压器直流偏磁电流。 二、引起相邻变压器直流偏磁 隔直装置可能会改变电网中的电流分布,从而影响到其他变压器。如果隔直装置的安装位置不合理,可能会导致相邻变压器的直流偏磁问题变得更加严重。
【求教】各位老师,请问电流传感器为什么不是三个,而是两两串联呀?
各位老师,请问电流传感器为什么不是三个,而是两两串联呀?
【求教】请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
当特高压直流输电系统的接地极与新能源厂站相距较近时,由于直流电流通过大地回流,会在接地极周围地区产生地电位升高,这会引起变压器中性点电位的偏移,从而导致变压器出现直流偏磁现象。这种偏磁现象可能导致变压器性能下降,甚至损坏设备,因此需要采取有效的措施来抑制直流偏磁现象。 针对特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响,具体分析如下: 一、影响因素 直流偏磁的程度受多种因素影响,包括直流输电系统的运行电流、接地极的位置和设计、大地电阻率分布、变压器的连接方式和结构特点等
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。 当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。和应涌流
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内的变压器还是在不同变电站内的变压器,和应涌流都有可能发生,只是程度不同而已。那么,和应涌流对变压器差动保护有影响吗?
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
大容量交流变压器励磁涌流可能产生大量谐波,影响电源质量,甚至可能诱发操作过电压,损坏电气设备。严重时,突然增大电流,还可能导致差动保护器误动作,从而造成大面积停电。 为了减少励磁涌流的产生,建议根据具体的变压器类型和应用环境进行定制,比如调整变压器的设计参数,如绕组匝数、铁芯材料和接线方式等,以减小励磁涌流的影响。 再者,加强对变压器的定期检查和维护,以防及时处理潜在的励磁涌流问题,从而保证设备的性能和可靠性。除此之外,
变压器的连接方法和联结组别
熔断器组合电器的保护,设计变电所系统必看!
民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面针对这种保护方式来分析一下。 一、采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器) 负荷开关-熔断器组合电器分为以下两种: ■ 一种是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只熔断器组成,任一只撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;
660V、1140V变压器,谁有相关信息
1250KVA 35KV/660V、1140V双输出变压器,哪有生产?
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
从前文中提到:大容量交流变压器产生励磁涌流的原因有哪些呢?铁芯中的磁链突变、电流的磁化特性以及铁芯深度饱和都能使电流急剧增加。即使在空载投入时,由于变压器电、磁能的快速转换,铁芯中磁通密度大大增加的铁芯饱和现象也可能会引发大量励磁涌流。 总结起来,大容量交流变压器励磁涌流的危害主要表现有以下6点: 一、由于变压器励磁涌流的产生可能会使电流突然增大,导致差动保护器误动作,严重时可能导致变压器的投运失败。
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
问 题 “有一台800kVA的老式变压器,可以承受多少kW的用电量? 这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和 kW之间的关系及区别。
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11