论坛
电气工程
更多
变压器
2.8445w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
变压器冲击合闸试验
1 变压器的冲击合闸试验 不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们使用的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。对于有倒送电能力主变可从高压侧做。 变压器全压充电肯定会有励磁涌流,只是每一次的大小不相同而已。励磁涌流大小和剩磁、合闸角(非周期分量)因素有管!产生就是:电压最大达到一倍,磁通达到一倍,过饱和,电流骤增。
电力行业实现“碳”出新路,向“绿”而行的目标需要哪些努力?
随着工业化的进程,大量的碳排放已经成为今天全球变暖主要因素。立足当下,电力行业要实现“碳”出新路,向“绿”而行的目标,需要哪些实际行动? 首先,电力行业需要兼顾以下3个关键关系: 一、碳排放控制与能源发展安全。 在追求碳排放减少的同时,确保能源供应的稳定性和安全性。 二、近期达峰与远期中和目标。 既要考虑到短期内的碳排放达峰,也要规划长期的碳中和策略。 三、电力行业与其他行业达峰关系。
变压器保护知识
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。
变压器和应涌流会造成什么影响?
什么情况下变压器和应涌流?当变压器的励磁涌流处于峰值附近时,母线电压的瞬时值较低,此时不会产生和应涌流;而当变压器的励磁涌流处于间断期间,励磁涌流为零,母线电压恢复到额定电压附近,变压器在励磁涌流的直流分量和高电压共同作用下将产生和应涌流。 一般情况下,中性点接地变压器的励磁电抗,使变压器铁芯趋向饱和,从而产生相应的和应涌流,较励磁涌流相比有以下2个特点: 一、相对于励磁涌流而言,
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
10kV配电变压器基础知识
大型光伏电站投变压器时是否会发生电压暂降?
什么是电压暂降?电压暂降是指电压在短时间内突然下降到额定电压的90%以下,持续时间通常在几毫秒到几分钟之间。这种现象可能会对电力设备造成损害,影响其正常运行。那么,大型光伏电站投变压器时,是否会发生电压暂降呢? 根据多次研究发现,大型光伏电站投变压器时,确实有可能发生电压暂降。这是因为光伏电站是通过将太阳能转化为电能来供电的,而这个过程需要通过变压器来完成。由于光伏电站的输出功率随着光照强度的变化而变化,如果变压器容量不足或者电网负载过大,就可能导致电压暂降的发生。
太全了!变压器各种试验方法详解
关于变压器高低压侧是否需要加进出线柜的问题
箱变690V/400V,高低压两侧是否都需要加出线柜?(高压侧距配电室660V母线有300多米,低压侧就在箱变内)
油浸式电力变压器知识详解
变压器和应涌流会引起差动保护误动作吗?
在电力系统中,变压器是不可或缺的重要设备。然而,由于其复杂性和运行环境的特殊性,变压器常常会遇到各种故障,如短路、过载等问题。为了确保电力系统的稳定运行,通常会设置差动保护装置来对变压器进行保护。但是在实际运行中,变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题呢,接着一起来深入探究。 要想了解变压器和应涌流是否会引起差动保护误动作的问题,首先一起来了解什么是变压器的和应涌流。 和应涌流是指在变压器空载合闸或外部故障切除后,由于磁通链不能突变,产生的一个瞬时大电流。这个电流的大小与变压器的额定容量、绕组匝数、铁芯截面积以及合闸瞬间电压有关。
变压器的千伏安怎么换算成千瓦?
在电力系统中,变压器是一种常见的电气设备,用于将电能在不同电压的电网之间进行传输和分配。变压器的容量常用千伏安(KVA)来表示,但在实际应用中,我们更关注的是变压器的有功功率,即 千瓦(KW)。
美式箱变和欧式箱变的区别及适用地方,你搞清楚了么?
美式箱变和欧式箱变在设计和使用上存在明显的差异, 它们各自适用于不同的地方。 美式箱变,也称为美式预制舱, 是一种将高压开关设备和变压器等设备集成到一起的变电设备。它通常采用负荷开关和限流熔断器作为电源开关,具有结构简单、操作方便、体积小、占地面积小等优点。
【求教】1000KVA,400V/200V变压器可直接设置于厂房内吗?(不单独设置配电房)
一个项目,于厂房里设置一台1000KVA,中国400V转日本200V变压器 请问: 此变压器安装在厂房内,可否不单独建配电室?
三通一平内电具体怎么做
请教大家下,我们有个项目要开工了,我是甲方,那现场临时变压器要怎么做,参数有要求什么的?我们想让桩基单位帮我们做,可行?
变压器合闸产生励磁涌流的原因及其常见抑制措施
变压器合闸时产生励磁涌流的原因主要有以下3点: 铁芯中的磁链不能突变。在t=0时,由于电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。这导致产生磁通的自由分量使铁芯中磁通最大,最严重的情况下,磁通可达稳态最大值的2倍。 由磁化特性决定的电流波形很尖。这个冲击电流可超过变压器额定电流的6-8倍。铁芯越饱和,产生一定的磁通所需要的励磁电流就越大。 变压器电、磁能的转换。合闸瞬间电压的相角和铁芯的饱合程度等因素决定了变压器合闸时有励磁涌流产生。励磁涌流的大小也会受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。
变压器绝缘电阻测试培训大全
带你全面了解变压器主体的材料和构造
变压器主体的主要材料包括 磁路材料、电路材料、绝缘材料、结构材料等 ,其具体材料用途和类别有: 1. 硅钢片
为什么变压器的额定值以 kVA 为单位,而不是以 kW 为单位?
变压器的额定值始终以 kVA 而非 kW 为单位顾名思义,变压器 只是将功率从一个电路传输到另一个电路,而不改变功率和频率的值。换句话说,它只能 在功率和频率保持不变的情况下升高或降低电流和电压的值。变压器铭牌上印有一般 数据 以获取更多详细信息, 例如 VA 额定值、单相/三相(电源或配电变压器)、升压/降压、连接等。简单来说,变压器有两种损耗;
变压器过负荷应注意哪些事项及处置措施
变压器油温怎么测?
变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。
变压器的异常情况与处理
知识点:变压器爆裂 一、变压器异常运行分析 (一)变压器声音不正常 变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高压磁通的作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。 1、变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: (1)电网发生过电压。
变压器“三角形接线”和“星形接线”
内容摘要 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器涌流会导致变压器合闸失败吗?
在电力系统中,变压器涌流是指在变压器开关操作过程中,由于电感元件的存在,电流会在短时间内迅速变化,产生一个与主磁通方向相反的磁场。这种现象在正常运行条件下是可以接受的,因为它有助于实现电压的平稳过渡。然而,在某些特殊情 况下,变压器涌流可能会导致一些问题,其中之一就是变压器合闸失败。 当变压器涌流较大时,可能会对合闸操作产生不利影响。较大的涌流可能导致开关触头之间的电弧无法正常熄灭,从而延长合闸时间。此外,较大的涌流还可能使开关触头之间的接触电阻增大,增加合闸时的磨损
光伏电站箱变产生合闸涌流的原因有哪些?
合闸涌流是指在断路器合闸过程中,由于电动力和热膨胀的作用,使断路器内部的电气和热力参数发生变化,从而产生的一种瞬时电流。这种电流虽然持续时间较短,但对设备的绝缘性能和寿命有很大影响。在光伏电站中,由于其特殊的工作环境和设备特点,合闸涌流问题尤为突出,破坏性也大。下面,一起来了解光伏电站箱变合闸涌流的产生及其原因。 光伏电站箱变合闸涌流的产生是指在断路器合闸瞬间,由于电场强度的突变,会产生一股强烈的电流涌流。这种现象在光伏电站中尤为明显,因为光伏电站的电源接入方式主要是通过逆变器将直流电转换为交流电,而逆变器的输出端并联接入电网。因此,当逆变器关闭时,会产生大量的瞬时电压和电流,这就是箱变合闸涌流。那么有哪些原因导致光伏电站箱变产生合闸涌流呢?
光伏电站箱变为什么产生合闸涌流?
光伏电站作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的关注。然而,在光伏电站的建设过程中,一直受到箱变合闸涌流问题的困扰。今天,一起来了解下光伏电站箱变为什么会产生合闸涌流?首先,来了解下什么是合闸涌流呢? 合闸涌流是指在断路器合闸过程中,由于电动力和热膨胀的作用,使断路器内部的电气和热力参数发生变化,从而产生的一种瞬时电流。这种电流虽然持续时间较短,但对设备的绝缘性能和寿命有很大影响。在光伏电站中,由于其特殊的工作环境和设备特点,合闸涌流问题尤为突出。
变压器“三角形接线”和“星形接线”
内容摘要 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
如何预防光伏电站箱变激磁涌流?
光伏电站箱变激磁涌流是指在光伏发电系统中,当变压器合闸时,由于变压器铁心中的磁通量突然增加,使得变压器中的电流瞬间增大,从而在变压器中产生的一种短暂的、强烈的电流。这种电流会对变压器产生一定的影响,如引起变压器保护动作性能的问题。 如何预防光伏电站箱变激磁涌流?提供以下几种解决措施,供参考: 优化系统设计 在设计和制造光伏电站箱变时,应充分考虑到各种可能的因素,优化系统设计,确保箱变在各种环境下都能稳定工作。
变压器“三角形接线”和“星形接线”
内容摘要 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
光伏电站箱变激磁涌流的原因可能有哪些?
随着光伏发电的普及,光伏电站箱变激磁涌流问题逐渐引起了业内的关注。为什么光伏电站会出现箱变激磁涌流呢,一起来了解下。 首先,了解下什么是光伏电站箱变激磁涌流?光伏电站箱变激磁涌流是指在光伏发电系统中,由于磁场的变化导致的电流突然增大的现象。这种现象可能会对光伏电站的正常运行造成影响,甚至导致设备的损坏。 造成光伏电站箱变激磁涌流现象的原因主要有以下四种: 系统设计原因 光伏电站箱变的设计和制造过程中,
关于箱变的基础知识,这是我见过讲解最详细的一篇文章!
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备 ,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验?
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。
为什么使用接地变?
哪里及为什么使用接地变压器(之字形、接地Wye三角形) 接地变压器的用途 接地变压器有时用于配电系统。 接地变压器提供 零序电流源 。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
变压器调压时为啥高往高调、低往低调?
关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。 一、变压器分接头的调节原理 改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比。变比K=W1/ W2=U1/U2,很容易看出:分头在一次侧,改变一次侧线圈匝数改变K,K值一改变,加同样的电压U1情况下二次电压U2=U1/K自然起变化,这就起了调节电压的作用。
求助一下大家
有人听说过乐泰7655电器清洗剂这个产品吗?一般清洗剂对一些精密材质表面会产生腐蚀,听说7655对塑料安全,蒸发快速,无腐蚀性,有人用过吗?
请教干式变压器外壳采用钢制外壳,板材厚度采用1.0mm是否合适,有相应的国家标准依据吗?
公司订货两台2500KVA干式变压器,厂家制作变压器外壳采用钢制外壳,外壳厚度1.0mm,我感觉这个厚度强度不能满足要求,请教大家是否有相应的国家标准要求干式变压器外壳板材厚度,谢谢。
箱式变电站的相关常识
为什么使用接地变?
哪里及为什么使用接地变压器(之字形、接地Wye三角形) 接地变压器的用途 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。 图 1(见下图)显示了两种最常见的接地变压器。之字形连接是使用最广泛的接地变压器。 图 1 - 变压器的接地连接(之字形和接地 "Wye-Delta "形)
小区10kV电缆带13台1000kVA的变压器可以吗?
我觉得勉强可行,300mm的电缆载流量580-608,换算成容量是1万kVA左右,每台变压器不可能同时满载运行,所以乘个系数0.7,刚好满足载流量要求。不知道供电部门会不会批呢?
变压变频器内部变压器有什么作用?
变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。
上一页
下一页
APP内打开