17.5kV 50kA真空断路器
17.5kV 50kA开关柜主要应用于钢铁厂,从应用角度来说,50kA系统需要进、出线等所有开关满足50kA的短路开断要求,即需要有出线断路器1250A 50kA,进线断路器4000A 50kA。F-C接触器-熔断器组合也需要熔断器满足预期50kA开断电流的要求。而开关柜则需要承受50kA的短时耐受电流,125kA的峰值耐受电流。而客户也要求50kA的开关柜需要通过50kA 1s的内部电弧故障试验,即母线室、手车室、电缆室都需要通过试验,金属铠装开关柜通过AFLR 50kA 1s的内部电弧故障, 而对于F-C柜的母线室也需要通过50kA 1s的内部电弧试验,基于限流熔断器保护隔室,电缆室可以不用试验,争议大的是手车式,如果下触臂短路则属于熔断器保护隔室,而如果熔断器前触臂短路,则需要通过50kA 1s的内部电弧试验。根据IEEE1584
真空断路器可靠性
1. 引言 真空断路器(VCB)是开关柜的核心元件,失效影响较大,产品需要满足国家标准GB/T1984要求并通过标准要求的型式试验,除此以外,产品的可靠性也是非常重要的指标。据国网2015年统计数据,40.5kV故障率0.024次/百台·年,12kV设备故障率0.006次/百台·年,据南方电网2017年统计,35kV移开式开关柜故障率最高达0.0627次/百台·年。国家标准只要求断路器机械稳定性≥10000次,甚至30000次,但操作机构机械故障仍占设备故障率的50%以上,因此通过对真空断路器的主要运动功能单元可靠性分配,进行机构、线圈、辅助关等可靠性试验,可以有效减少因为机械部件造成的故障。