论坛
BIM技术
更多
机电BIM应用
0.0742w
BIM交流板块主要用于BIM从业人员讨论BIM项目设计、BIM项目施工问题等BIM相关的经验分享、资料、讯息分享。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
全自动软水器(软化水设备)如何保养及操作流程标准
今天跟大家聊聊软水器。 软水器是生活中比较常见的设备,通常用在高硬度饮用水的软化、生活热水原水的软化、生活直饮水装置的预处理、锅炉用水及各类换热器补充水的软化、以及空调系统循环冷却水的软化处理等。 它能降低水的硬度,它包括罐体( 一般为不锈钢 或玻璃钢 ) ,
通风空调工程分类
通风空调工程可分为通风与空气调节两大部分。通风的主要功能是排除生活房间或生产车间的余热、余湿、有害气体、蒸汽和灰尘等。空气调节是通过空气处理、空气输送和分配设备构成一个空调系统,对空气进行处理。 通风空调工程按不同的使用场合和生产工艺要求,大致可分为通风系统、防排烟系统和空调系统(包括空气洁净系统)。 一、通风系统 通风系统按其作用范围可分为全面通风、局部通风、混合通风等形式;也可按其动力分为自然通风和机械通风;还可按其工艺要求分为送风系统、排风系统、除尘系统。
2022年一级建造师机电实务案例习题(46)
【案例背景】53 某机电安装公司采用EPC 方式承包了一项石油化工工程,在设备订货采购阶段,该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备,包括3 台分段到货的塔和8 台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造,编制了监造大纲。监造大纲内容有:(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同,塔、容器分批到货。第一批到货设备是2 台分段到货的分馏塔,运抵施工现场后,安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷,包括:表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤,表面有锈迹,内部有积水腐蚀现象,分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收,设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后,监理单位提出,现有缺陷可以得到处理,构不成设备报废,由于安装工程需要,建议采取“紧急放行”措施,该塔进入安装程序。对存在的质量问题进行整改处理。
2022年一级建造师机电实务案例习题(47)
【案例背景】54 A公司具有机电工程建设总承包资质,经营范围包括可代理业主进行全部项目建设管理工作,直至竣工验收投入正式生产或使用。某建设单位拟扩建一民营化学试剂厂,因购入国内尚未采用的新工艺而扩建规模较大的厂房和装置,以提高产能和产品质量,由于引进的仅是工艺流程不包括装置设备,为此建设单位需要在国内遴选有实力的工程建设总承包单位,为其项目实施阶段进行全面管理,建设单位对该扩建项目进行了前期技术和经济的可行性分析和论证,包括扩建项目建设的必要性、市场分析、资源利用率分析、建设方案、投资估算、财务分析、经济分析、环境影响评价、社会评价、风险分析与不确定性分析等。
排烟风机需要设置减震装置吗?为什么不要用减震?
建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ?
2022年一级建造师机电实务案例习题(49)
【案例背景】56 某施工单位承包一机电工程施工项目,工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定,钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生如下事件: 事件一:在工程中期进度质量大检查中,发现承担钢结构框架安装的乙施工队进度滞后严重,且存在材料、配件错用的情况。乙施工队作业人员回忆:乙队进场较晚,领料时领取了项目部库存所剩有的与框架钢结构施工相关的型钢和配件,发现规格型号不全,但材料库已经没有余料。材料管理员告知,材料被甲队全部领走。检查到甲队在管架预制完成后还剩余了大量材料。项目部材料供应部门将甲队剩余的余料调剂到乙队,乙队材料仍然有缺口,处于间歇停工待料状态。乙队为赶上进度,使用了部分甲队剩余的无标识配件和螺栓,导致图纸要求的合金连接螺栓多处用成普通碳钢螺栓。经查,甲、乙两队均未向项目部材料供应部门报送材料需用计划。
2022年一级建造师机电实务案例习题(50)
【案例背景】57 某高层建筑地上38层,地下3层。地下3层为停车库及变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心。地上1至5层(包括裙房在内)为商业用房,6层至20层为办公用房,22层至37层为酒店宾馆。机电工程有给排水、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯和消防等分部、分项工程。在建筑的21层和38层设置了设备层,设备层中安装有配电柜、风机和热泵等大型设备。
通风与空调工程施工现场配合与控制
通风与空调工程施工现场配合与控制 1、 施工内容概述 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 ( 1 )通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。
REVIT中一次性导出项目里的族及“项目族管理”操作
一、Revit中如何将项目里的族一次性导出 如何将一个项目中的族导出? 1、单击应用程序菜单,从下拉列表中选择“另存为”→“库”→“族”,如图1所示。 2、在弹出的“保存族”对话框中,在最下方“要保存的族”选项中选择需要保存的族文件,如图2所示。 3、在“要保存的族”选项中,可以选择“所有族”,将项目中所有族导出,图3所示。 二、Revit插件的项目族管理功能
【机电安装】这样的机电安装质量问题,你提前控制了吗
机电综合程度高,系统齐全,共有暖通空调、给排水、电气、消防、弱电、电梯等6大系统,施工要求高,各专业协调难度大。
109页机电设备系统支架安装方法三维BIM技术手册,建议收藏
本期分享资料: 机电设备系统支架安装方法三维BIM技术手册
精细化做法系列:工程实体质量精细化图集(机电部分)
精细化做法系列:工程实体质量精细化图集(机电部分)
大型综合医院项目BIM技术机电专项应用!
项目概况 某 省妇产医院建设项目新建建筑总面积176777.68㎡,地上建筑面积11945.30㎡,地下建筑面积57326.38㎡,计入容积率的建筑面积130697.87㎡;
BIM机电出图小技能
利用BIM技术可以出深化图纸,直接用来指导施工,但在出图时总是会遇到各种问题,今天就为大家带来关于BIM出图的一点小技巧。 Revit MEP在立管上放置阀件后,有些族不会在平面中显示二维图例,比如使用某族库中的末端试水阀-立管,在立管放置阀门后,切换到平面视图是不会显示二维图例的,这时就需要我们 手动编辑下族。
机电工程要惊奇,你得这么做!
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1 、结构预留预埋 从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。 结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。 接线盒的防腐及时。 接线盒的封堵正确,且有标识。 2、配电箱柜安装
三维做法!机电创优细部安装及综合布置
三维做法!机电创优细部安装及综合布置
一个七年BIM机电人自述
首先我先进行一下自我介绍:我的名字叫石宇,从事BIM机电7年,做过的项目不算多。基本会用一年到两年的时间做一个项目。自己做过公司,在大学当过老师,在筑龙教育,小筑教育,中建政研,腿腿网等网上教育机构做过相关BIM机电课程讲师,也在BIM咨询单位做过技术顾问和BIM技术总监带领团队住在工地干项目。不是别人嘴里的石总,大佬,技术大神,只是一个普普通通擅长做机电管综和把自己所学所知的分享给其他人的一个人。
电动两通阀选择常来还是常闭的?你选对了吗?
通风与空调工程,因节能验收要求,需要在风机盘管回水管道上设置电动两通阀,那么除设计规定外,我们在选择时选择常开还是常闭呢? 先介绍下两种电动阀的区别: 1.常闭型电磁阀:指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开。 优点:价格便宜。 缺点:空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
知名地产集团机电建造标准、设计指引及模块
知名地产集团机电建造标准、设计指引及模块
两个老电工的星三角之争,大家快来评评理~
电工A: 星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。
通风与空调工程各种风管安装要求
风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。 (2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。 (3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,垂直度的允许偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。
2022年一级建造师机电实务案例习题(43)
【案例背景】50 某机电安装公司中标位于海南岛沿海码头附件的一个炼化工程的PC项目,工作范围包括大量钢结构、超大型塔器(直径4.8M,长度78M,重量360T)的采购工作。机电安装公司成立了项目部,负责项目的运行。项目部成立设备、材料采购部,组织工程材料的采办工作。根据技术文件的要求,超大型塔器需热处理完毕后,整体到货安装。经业主批准的塔器采购长名单中A公司位于张家港,B公司位于无锡,C公司位于西安,D公司位于武汉,E公司位于贵阳。项目部拟采用邀请招标的形式优选制造厂。采办合同要求施工现场交货。期间发生了以下事项:事件一:对于关键的塔器设备,项目部派出监造工程师驻场监造。监造工程师依据制造厂的技术文件,编制了监造大纲,并采用巡检、停检、周会的形式履行监造职责。事件二:塔器到达现场后,机电安装公司组织项目技术部、采购部、业主工程师对到场的塔器进行检查验收。发现塔器的进料法兰有一条深约2MM的贯穿密封面的划痕、塔器裙座的角焊缝焊渣未清理干净就涂刷防腐油漆。
风空调工程常用术语
通风空调工程常用术语 (1)风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (2)风道 : 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的管道。 (3)通风工程:送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。 (4)通风:为改善生产和生活条件,采用自然的或机械的方法,对某一空间进行换气,以造成卫生、安全等适宜的空气环境的技术。 (5)通风管道:输送空气和空气混合物的各种风管及风道的统称。
通风空调工程施工图识读
在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢,切不可忽视。 (2)阅读图纸目录,通过对图纸目录的阅读,了解整套通风空调安装工程施工图的基本情况,包括图纸张数、名称以及编号等。
Revit中模板类图元使用后如何处理?
Revit中模板类图元使用后如何处理? 模板这类图元在使用结束后进行拆除的在正常建模形之后它就会一直存在虽然我们可以进行视图处理,但是新建立视图还会显示这类图元,我们可以用其他方法处理它么? 这里我们可以用阶段化来控制,这里以小别墅为例 1.创建阶段 在“管理“选项卡下阶段“面板中,点击"阶段”命令,如图1所示 点击第二项“新构造,再点击“在后面插入”创建第三个阶段,名称为“模版”单击确定,如图2所示。
如何在revit中管理CAD的图层?
一、Revit中CAD作为底图时的处理 如何在revit中管理CAD的图层? CAD文件作为链接底图时,有时候底图会太乱,为看的清楚可以设置关掉CAD中一些不必要的图层。首先选中CAD底图,然后在上下文选项卡选择查询如图1所示。 然后再单击要查询的CAD线条,它就会显示出CAD线的图层如图2所示。在出现的实例查询对话框中我们可以选择“删除”或“在视图中隐藏”该图层。
Revit MEP中连接件的巧妙定位?及管线快速连接?
Revit MEP中连接件的巧妙定位 在MEP中比如画一个消防栓,想在下面靠边处给一个管道连接件,如果直接选择消防栓下面的面,连接件会放置在面的中心,不满足要求。但是又不想在消防栓的下面画一根多出来的管道,这时该如何实现呢?在新建公制常规模型族中,我们先画一个长方体的拉伸,如果现在就直接放管道连接件时,必定会自动定位于消防栓底部中央处,那我们就可以事先画一个圆柱体的实心拉伸,如图1所示。注意:圆柱体和下边和长方体的下边对齐。
【机电装配化】装配式支吊架安装要求,附18R417-2装配式管道支吊架图集
装配式支吊架安装要求 装配式支吊架简介:装配式支吊架的主要作用是把管道自身的重量和管道所承受的载荷转移到建筑的结构的承载上,同时还可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。支吊架一般分为与管道连接的管夹构件,与建筑结构连接的生根构件,将这两种结构件连接起来的承载构件和减振构件、绝热构件以及辅助钢构件。
风管的加固方法
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢(平、立加固)、加固筋和管内支撑等形式,如图2-21所示。 (1)接头起高的加固法(即采用立咬口),如图2-22(a)所示。这种方法可以节省角钢,但加工比较麻烦,类似起高单立咬口形式,接头处易漏风,故目前使用得不多。 (2)风管的周边用角钢加固圈,如图2-22(b)所示。这种方法强度较好,应用较广泛,角钢规格可以略小于角钢法兰规格。
金属风管和管件加工制作
一、 金属风管制作材料 金属风管制作所使用的主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 1. 普通薄钢板 常用的薄钢板厚度为0.5?2mm,分为板材和卷材供货。薄钢板一般为冷轧或热轧钢板,其质量要求为表面平整、光滑,厚度均匀,允许有紧密的氧化铁薄膜,不得有裂纹、结疤等缺陷;但易生锈,须用油漆防腐,多用于排气、除尘系统。
2022年一级建造师机电实务案例习题(36)
【案例背景】 某机电安装公司中标位于海南岛沿海码头附近一个炼化工程的PC项目,工程范围包括大量钢结构、超大塔器(直径4.8m,长度78m,重量360t)的采购工作。机电安装公司成立了项目部,负责项目的运行。 项目部成立设备、材料采购部,组织工程材料的采办工作。 根据技术文件的要求,超大型塔器需热处理完毕后,整体到货安装。经业主批准的塔器采购名单中A公司位于张家港,B公司位于无锡,C公司位于西安,D公司位于武汉,E公司位于贵阳。项目部拟采用邀请招标的形式优选制造厂。采办合同要求施工现场交货。
2022年一级建造师机电实务案例习题(37)
【案例背景】44 某商务中心由四幢大楼(百货楼、宾馆、办公楼和综合楼)组成,A公司承包了某商务中心的机电工程,机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防工程、电梯安装工程、智能化工程、节能工程。商务中心还建设一地下的变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收,A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划,项目部合理地选择施工方案,加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案,在施工中设置了质量控制点,并加强进场材料的验收,使工程质量验收合格。
2022年一级建造师机电实务案例习题(38)
【案例背景】 某机电安装公司承接一项炼油厂的塔体群安装工程,工程内容包括:各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m,最重塔体102t。合同工期为三个月,合同约定:如果合同工期违约一天罚款10000元,如每提前一天奖励5000元。 安装公司项目部对塔体群安装工程内容进行分析,认为工程重点应是各类塔体吊装就位,为此制订了两套塔体吊装方案。 第一套方案采用桅杆起重机吊装,经测算施工时间需要50天,劳动力日平均30人,预算日平均工资50元,机械台班费需20万元,其他费用25000元,另外需要新购置钢丝绳和索具费用30000元;工程可能会延期2天。
2022年一级建造师机电实务案例习题(39)
【案例背景】46 某机电安装公司承担北方某城市包括安装三台蒸发量25t/h、蒸汽压力为2.5MPa的散装工业锅炉的锅炉房工程。开工前,项目部根据锅炉房安装工程施工组织设计,进行了全面的质量策划,并指令专业工程师编制质量控制程序。在施工过程检查中发现某焊工的合格证已过有效期。 在进行分项工程质量验收时,有下列事件发生: 事件一:锅炉本体已安装完毕,但钢骨架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差。
人民医院项目机电工程BIM落地应用,值得参考!
每个用BIM的项目,都会在前期定好BIM应用目标,节约成本、加快进度、培养人才、积累数据等等。以目标为导向,项目进行起来方向才会更明确。今天给大家带来项目不仅目标明确,实施思路也很清晰。 背景概况
知名地产质量通病防治手册(机电篇)
机电分册篇
细部节点做法集锦(机电部分)2021版
细部节点做法集锦(机电部分)2021版
「付费」2022年一级建造师机电实务案例习题(29)
【案例背景】 某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务,包括部分工艺设备的新建和旧设备拆除,工艺管道以及罐区配套管道的改造,中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等,工程合同价为8000万元。安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻,根据安全生产责任制的要求,把安全生产责任目标进行了分解。确定:项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任。在安全员的配备上,项目部配备专职安全生产管理人员1人,每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名,对本班组的作业场所进行安全监督检查。
继电器的八大分类,每类的用途、特点都不一样,如何选择?
继电器 有八大分类,每类的用途、特点都不一样,如何选择呢? 控制继电器 继电器的种类很多,按输入量可分为 电压继电器 、 电流继电器 、 时间继电器 、 速度继电器 、 压力继电器 等;按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、 电动式继电器 、 电子式继电器 等;按用途可分为 控制继电器 、保护继电器等;按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
三相电机的接线方式有哪些?
三相电机有两种接线方式, 第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。 另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。 ?
上一页
下一页