论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8177w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
排油烟不锈钢风管焊接与安装
作者 齐济 #1 概况 本工程厨房、餐厅及排油烟设备机房均位于地下一层,由机房经CP-01#封闭竖井排至11层屋面,总高共41.8m。排油烟系统风管全部用不锈钢板制作,长边>2000mm的均用1.5mm厚的不锈钢板制作。 传统的法兰螺栓连接方式易导致后期运行漏油、串气。因此,本文采用排油烟风机前正压侧风管制作成外翻边氩弧焊焊接、负压侧不锈钢法兰螺栓连接方法,正压侧水平段风管尺寸为2500mm×3000mm, CP-01#内风管尺寸为4200mm×1800mm。该方法有效解决了大型风管制作成型质量、焊接变形偏差控制难度大,无门封闭竖井内安装大型风管施工难度大的问题。
卫生间及厨房成品风道做法
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。 现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。 排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。 以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。
关于皮带通廊的通风问题
有人做过皮带通廊的通风吗?皮带通廊除一部分露出地面外,大概还有60米埋于地下,为方便人员检修,皮带通廊要考虑通风。皮带通廊上部地面部分,走车,以及由矿堆。请教,帮帮我,怎么设置通风啊?
论通风空调设备常见故障与排除
引言 随着工业发展规模的不断扩大,巨大的系统投资,以及工业规模日益增高的复杂性,人们迫切需要考虑工业生产过程的可靠性和安全性。通风不仅是工业生产系统中的重要环节,更是保障作业人员生命安全的基本条件。工厂的综合自动化发展迫切需要研究和开发具有集监视、控制和诊断功能于一体的通风空调控制系统。
机械排烟系统中所有280℃排烟防火阀都需具有联锁排烟及补风机关闭的功能吗?
转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
风道施工方案怎么做
风道施工方案概述 风道施工是建筑通风系统的重要组成部分,它确保了室内空气质量的流通和空气质量的维护。在进行风道施工前,需要制定详细的施工方案,以确保施工的顺利进行和工程质量的达标。 施工前的准备 在施工前,首先要对施工现场进行详细的勘察,了解现场的具体情况,包括风道的走向、长度、直径以及与其他系统的连接点。例如,在北京市朝阳区的某商业综合体项目中,风道需要穿过多个楼层,这就要求在施工前对楼层结构和空间布局有充分的了解。
餐饮排油烟考察报告与对标结论
01 项目考察成果及对标结论 1.1 对标结论 具体分析见下文 CON. 1 设置形式: 按照商业定位,明确餐饮比例,该比例满足后期商运调铺可行性,同时确保初投资在可控范围内; 在二版施工图签审阶段,已确定的餐饮铺设置独立管井; 如无法做到独用(包含二版施工图签审后,后期商运招商需求调整)可考虑使用混合式;
复合防排烟风管内衬钢板有厚度要求吗?
针对成品防排烟风管内衬钢板厚度,各地要求不一。 一些地方住建部门如苏州市(2023.10.11)芜湖市(2023.11.9)曾发文,可对成品防排烟风管内衬钢板不做要求。有的地方如深圳则有部门要求按照规范设置,来看权威指引 。你的项目复合防排烟风管是怎么做的呢? 以下是苏州市住房和城乡建设局文件:
建筑防烟排烟系统组件设置及设计计算,划重点!
一、机械加压送风系统及其组件的设置 1.系统设置要求 (1)对于建筑高度 大于100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前室其机械加压送风系统应 竖向分段独立设置 ,且 每段 的系统 服务高度不应大于100m 。 (2)除另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。
排烟支管风速对排烟风机影响
作者 郭超月 虞杰 排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。 本文分析了 不同尺寸 排烟 支 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量满足排烟口实际排烟量需求,有利排烟风机选型。
几种防排烟风管防火包覆的性能对比与做法示意
新图集 22K311-5 《防排烟系统设备及部件选用与安装》中,列出了几种防排烟风管防火包覆的性能,与详细的做法示意图,可供参考。
通风空调及防排烟施工问题与重点监督内容
#1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供冷(热)效果。
防排烟风管内衬钢板到底要多厚?行政部门发话了!
长期以来,福建地区包括国内其他各地区的排烟风管鱼龙混杂,个别厂家利用规范不明确的地方大作文章,为了一己之私大力打压新型复合风管、新型材料、新工艺的推广,新型材料规范的缺失、不明确或自相矛盾对新型材料的推广造成极大阻碍,一些行政部门为了息事宁人也不愿意介入研究,一些专业人士不断发声,但是民间的力量太过薄弱无法被采纳,陷入公说公有理、婆说婆不听的两难境地,甚至出现以权谋私现象。
清晰高度、挡烟垂壁高度、室内净空高度的关系
清晰高度 是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 0.1·H ′
挡烟垂壁下降可以低于2.1m吗?
烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。
某商业地产排油烟系统设计秘籍
#1 定义及范围 1、分散式商业: 主要指住宅裙楼底商、街区商业等,具有多铺、总层数少于4 层、单铺面积小于200㎡、临街的特点; 2、集中式商业: 主要指盒子商业、mall等,具有标准高、中庭式、集中式、单铺面积大于200㎡、不临街的特点。 #2 具体条文 (一)烟道设置的位置原则 1、街区商业全部; 2、分散式商业,有条件设置的全部设置;
超全面!不同形式挡烟垂壁的设计要点
作者 工禾呈设计 【挡烟垂壁】 “每次我们在商场逛街的时候,抬头会无意中看到,这一排排透明的玻璃是啥?咋有的商场有,有的没有呢?它不会掉下来砸到我吧?” 它其实是建筑室内设计中非常重要的 建筑安全设施—— 挡烟垂壁。
采用气体灭火系统的数据机房关于灾后排风该怎么设计
机房不是很大的情况下,灾后排风机可以直接采用嵌入墙壁式安装吗?另外防火密封阀该怎么安装?2个能一块嵌入墙壁吗?
为什么防火阀距离墙面不应大于200mm?
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 6.2.7风管部件的安装应符合下列规定: 5防火阀、 排烟阀 (口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 精读1-原因
工程常用风口详解,建议收藏
上期我们对常用风阀进行了介绍,本篇文章将对工程常用风口进行详细介绍。文章较长,为方便以后查找,建议关注收藏。一、通用说明1、风口类型及分类表1-常用风口类型表 类型 类型 回风 送风 排风 带网 带阀 温控 电动 备注 百叶风口 单层百叶风口 √ √ √
咩话?电动排烟窗也要设置机械式手动开启装置?
有个高大空间的项目设置了大量的高位电动排烟窗,在现场距地面高度1.3m~1.5m也设置了电动控制的手动开启装置,被审图老师无情提了一个甲方难以接受的意见(影响美观),就是电动排烟窗需要增加设置机械式手动开启装置! 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51521-2017第4.3.6条规定, 自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。
排烟风机房的各地标意见汇总,收藏学习!
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 , 一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)
浅议医院空调系统与病房室内环境控制
医院病房是特殊的场所,医护人员受感染和患者交叉感染的情况时有发生。环境作为一种特殊的心理治疗手段日渐成为关注焦点,从而使空调系统在病房中得到了广泛应用。空调系统已经成为治疗疾病、减少感染的一种重要技术保障。 完善病房空调系统设计对加快和推动病房护理环境的改善,对促进国民健康具有重要意义。
变风量系统新风排风控制策略
作者 廖滟 等 #1 1 新风控制策略 1.1 新风阀控制策略 1.1.1 定风量阀 定风量阀一般分为机械型或电动型。 机械定风量阀的运行无需外部供电,它依靠一块灵活的阀片在空气动力的作用下,能将风量在整个压差范围内恒定在设定值上。此类阀门不接入楼控系统,只在使用前将刻度调至设计新风量。当压差满足时,新风量恒定。因此,一般只用在空调工况下的新风量控制,不适用于全新风或变新风运行。
违规!长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施
问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
为什么要设置补风系统?补风系统设置要求有哪些?
为什么要设置补风系统?补风系统设置要求有哪些?
工业建筑厂房(仓库)防烟排烟系统设计
火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。对于一座建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。因此,在建筑内设置排烟设施十分必要。
排烟阀、排烟防火阀、电动风阀、补风口、加压送风口的区别和应用
排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀数量不应超过10个。
GB51251 天成防排烟软件 TC-Smoke2.3
紧密结合《建筑防烟排烟系统技术标准》,在广大网友的支持下升级为2.3版,欢迎使用
涨知识!防排烟管道满足耐火极限的做法详解
1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。
南宁:明确防排烟风管耐火极限执行标准
来源: 广西南宁住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 当地要求明确执行防排烟风管耐火极限的要求了,不仅设计单位需要明确具体做法和工艺,产品也需要出局耐火性能检测报告,按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 执行。 各有关单位: 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017发布实施以来,我局在消防设计审查、验收工作中发现大量项目仍存在防排烟风管耐火极限执行规范要求不到位的情况,如目前建设项目普遍存在采用镀锌钢板风管代替耐火风管,未做防火加强措施的镀锌钢板风管隔热性在火灾时其安全性能无法得到保证,耐火极限不能满足《建筑防烟排烟系统技术标准》的相关要求,防排烟风管受烟火侵袭时易变形损坏,会导致防排烟系统失去正常使用功能。为了保证防排烟系统在火灾时能够正常运行,保障人员生命安全,防排烟风管的耐火极限应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-51251-2017第3.3.8条、4.4.8条及6.3.1条第5点规定严格执行。现将我局对防排烟风管耐火极限的执行要求明确如下:
防排烟风管在新规下的标准和要求
住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由公安部四川消防研究所主编、上海消防总队等单位参编的国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017于2018年8月1日正式实施,《建筑防排烟系统技术标准》相关条款中对建筑防、排烟系统设备、管道和阀部件的选型和选材作出了全面详细的规定。 国家规范要求 一、GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》
变风量空调系统常见问题分析
作者 叶大法 #1 变风量空调系统特点 与传统的风机盘管或定风量系统比较 1.1 优点 综合了风机盘管和定风量系统的优点 区域温度可控,但定风量系统不可控; 空气过滤等级高空气品质好,但风机盘管过滤差;
通风工程图组成及识读
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 通风工程:是用换气的方法,把室外的新鲜空气经过适当的处理后送到室内,将室内的废气排除,保持室内空气新鲜和洁净度的工程。
斜坡式的顶棚 空间净高怎么计算
gb51251的4.6.9条文说明:“对于斜坡式的顶棚,空间净高是从排烟开口中心到地面的距离”这句话怎么理解?我看网上的图排烟窗都是设置在顶棚上的,那么意思是只有设置在顶棚上的排烟窗才能按这条计算么?设置在侧墙上的排烟窗能否按照本条计算空间净高?
消防补风和机械排烟要距离20米不?
消防补风和机械排烟要距离20米不?
24个防排烟基础知识,你就拿去吧!
冷库如果没有可燃物,人员不常期停留就不用。 02 地铁车站附近的出入段线由于后期地产开发加上盖,加上盖后面积39000㎡,这里需要考虑通风排烟吗? 没有人,没有大量可燃物就没必要考虑排烟了! 03 按照新规范,地下车库、消防泵房中的排烟风机也要设置单独的排烟机房吗?
案例分析空调通风设计常见失误
随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。 一 系统分区不当
关于扩大前室开3m2外窗的一种特别做法
最近做了好几个上海的项目,其中印象深刻的就是首层扩大前室防排烟了。 《国标防排烟》中没有明确扩大前室防排烟的做法,但是上海的《沪标防排烟》中却明确了做法。 做了几个项目,就简单讲讲自己的实际做法和看法。 1.何为扩大前室(扩大楼梯间) 一般情况下,防烟楼梯间外面总是套了一个前室,但是有一种特殊的情况,就是在首层,楼梯间必须能直通直通室外,这时如果楼梯间在核心桶里,那就要借用走道或者大堂一类的场所来直通室外了,这个走道或者大堂就是扩大前室了。如果是多层建筑,由于可能不用设置前室而只是一个封闭楼梯间,所以一层可以称作为扩大楼梯间。
官方回复来了!防排烟风管材质是否影响消防验收
提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局
上一页
下一页
APP内打开