应急排烟窗和固定窗
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 (以下简称《烟标》) 2017 年 11 月发布, 2018 年 8 月实施后, 与原建规相比,增加了固定窗的要求,主要条款如下: 第 2.1.17 条:固定窗的术语解释。 第 3.3.11 条:楼梯间加压送风时固定窗的设置要求
防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总
防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总 防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、设置、连接等就显得非常重要。下面就风管安装过程中需要注意的问题进行了总结,具体问题如下:
复合风管制作注意事项(裁板,涂胶,加固,安装等)
一、施工前准备 1、发给每个班组每个区域所需管段和配件的详细图纸、施工规范。 2、确保施工人员懂得复合风管的主要施工方法,特别是一直从事传统风管的施工工人,复合风管连接方式为插接式(即在连接口处开阴阳接口,涂胶水溶接,外贴胶带,内打玻璃胶,胶水等专用辅料由风管厂家供货)。 3、为正确的安装提供所需的物品,包括: (1)板材,制作附材(专用胶带、胶水等),安装附材(吊杆、龙骨等); (2)制作工具(电动修边机等),安装工具(梯、冲击钻等);
气体钢瓶间需不需要设置排风系统?依哪条规范?
依据 依气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 >可知气体钢瓶间需不需要设置排风系统。 6 安全要求 6.0.1 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
丙类仓库排烟量计算
2000平米,高8米的丙类仓库,排烟量怎么计算?
油烟净化除味装置介绍
作者 暖通建筑 NO.1 国家规范及地方标准要求 标准 实施日期 主要参数限值 《饮食业油烟排放标准》
大型食堂厨房通风设计
1 概述 大型食堂多为高校或住校中学的学生食堂,一般建筑面积在6000~10000m 2 左右,多为3~4 层建筑。食堂营业时人流比较集中,1 层外门在短时间内几乎处于全开状态。 因此决定食堂就餐环境的厨房通风显得十分重要,同时厨房通风良好也是厨房工作人员正常工作的保障。但在实际中建设单位及建筑专业对此重视不够,另一方面由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,厨房设计缺乏经验,厨房通风设计不尽合理的情况经常出现。对于北方寒冷地区,由于厨房通风造成厨房环境差、食堂冬季室温偏低、新风加热能耗过大的矛盾尤为突出。
求教防排烟规范的理解
4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定: 1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。 2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算。
体育馆座椅送风缺点总结及应对措施
转自 暖通飞语 随着社会的发展,建筑业方兴未艾,从过去单一功能的纯住宅、纯商业,逐步发展为集购物、娱乐、商务、居住于一体的大型商业综合体,公共建筑中空调的使用得到了普及,因此经常遇到体育场馆的设计,而此类设计甲方或咨询单位经常建议采用座椅送风,因此很有必要对其缺点进行总结,充分了解其缺点,尽量优化其设计,让其设计更加合理。 01
关于一层厂房内含有设备平台层的情况,如何划分防烟分区
向各位大佬求助: 28m宽的厂房,剖面如图 问题:现在想把一层和设备平台层划成一个防烟分区,自然排烟,计划清晰高度8.7m。由于一层有很大一块设备平台,不知道这样有问题吗
排油烟系统施工方案详解
一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、我国现行的施工验收规范和操作规程; 3、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 4、安装公司管理手册; 5、施工验收标准。 表1-1 现场采用的施工验收规范 二、 施工工艺 1、主要设备、材料选用表 1) 风管材质选用表:
各种排烟窗与开窗面积计算
一、悬窗 悬窗分为上悬窗、中悬窗、下悬窗,悬窗是跟距其轴线所在方位确定的名称,见下图。 对于悬窗的有效开窗面积:当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。 注意:对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。
空调新风:换气量计算、风道风速、风口选择
本文我们一起来全面了解下空调新风换气量计算、风道风速以及风口的选择等相关知识!
空调净化--排风系统详解
与一般空调系统相比,排风系统在净化空调系统中更具有举足轻重的地位。对于净化空调系统,处理新风所需能耗更多,而且新风量增加将加重过滤器负荷,缩短其使用寿命。此外因洁净室气密性好,而通道较迂回,较一般车间疏散障碍多,因此对排毒、防爆、防火等的排风安全性更苛求。排风量大就意味着补入的新风量要多,系统的初投资与运行费都将相应上扬。对于制药厂工业来说,还有防止排风携带某些强致敏性或毒性药物污染大气,以及回收排风中所携带的药物有效成分等问题。
限制使用球型风帽,那应该用啥?
前两天发布的文章 【微分享】限制使用球形无动力风帽引起了较大关注。《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术目录(第二批)》要求限制使用球型通风器,不得用于居住建筑。理由是排风量不足,23J916-1 《住宅排气道(一 ) 》中已删除球型风帽产品。 在16J916-1《住宅排气道(一)》图集中,A系列无动力风帽还是 球型通风器,如下图所示,也就是我们常见的那一款。
浅析排烟系统设计(规范争议部分研讨)
研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,可以直接按照
防火防烟分区与分隔
一、厂房防火分区 注:1.除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加0.5倍。 2.一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.5倍。 3.“_”表示不允许。 4.厂房内
通风空调机房、 冷热源机房及水泵房的噪声控制的要求是什么?隔声措施有哪些?一次说清楚
在建筑机电设计过程中,应对产生振动和噪声的设备机房做好 隔声、吸声和减振 设计,防止设备及系统运行时对周围房间或区域造成影响。 在国内各类建筑中,因机电系统带来的噪声引起的投诉量居高不下,因此在建筑机电设计中尤其要关注位于 环境噪声敏感区域( 医疗区、文教科研区、以机关或者居民居住为主的区域 ) 的设备房的隔声降噪设计。
通风与空调施工图
通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。 详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。如果详图中采用了标准图或其他工程图纸,那么在图纸目录中必须附有说明。
防烟分区的概念
一、通用要求 1、 设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围; ②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。
夏天使用新风系统大有好处,后悔没早装
在炎热的夏天,室内和室外的温度都很高,尤其是当外面阳光明媚的时候。人们想快点到房间里使用空调,通常在使用空调时,我们会关上门窗,以免房间内的冷空气流失。这种做法虽然能防止房间内的空气流失,但也给我们带来了一系列问题。 首先,它为细菌的生长和繁殖提供了有利条件。长期密闭的空间容易滋生各种细菌、霉菌和尘螨等,导致空气质量下降,对人体健康造成潜在威胁。其次,家具和装修材料释放的甲醛等有害气体也会在密闭的空间中积累,并对人体健康产生负面影响。此外,无法打开窗户和进行通风会导致房间内的二氧化碳浓度升高,使人们容易感到疲劳和困倦。
真相,正在一步一步被接近
2023年10月11日,苏州市住建局组织召开了建筑防排烟系统设计难点专家咨询会议。防排烟管道的审验问题作为此次会议的重要内容引起了广泛的讨论,从最终形成的会议纪要中可以看出:1.对于防排烟风管的制作材料: 板材不应含有EPS聚苯颗粒或木屑等有机物。那么何种板材含有这些物质呢?从目前的钢面镁质风管来看,绝大多数的玻镁板和硫镁板都或多或少添加聚苯颗粒。聚苯颗粒不仅会在高温下产生烟气或释放有害气体,更重要的是,聚苯颗粒高温下的迅速分解,会导致板材或风管结构的变形和破坏。
风系统设计、排风新做法、防排烟换气次数…这些要点请牢记!
风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
人防通风的三种模式
1、清洁通风: 工程外空气未受有毒有害物沾染时采用。 2、隔绝通风: 工程隔绝式防护时内循环通风。 隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。
排油烟机的计算与选择
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。 工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。 01
5G热风幕应用
5G热风幕是一种商用通风设备,主要用于商场、剧院、宾馆、饭店等场所的门口上方,通过隔断室内外空气流动,起到防尘、隔热和节能的作用。该设备具有多种型号和规格,通常长度为1.8米或1.2米,电压为380V。 5G热风幕机采用铝合金喷银沙外壳,机身设计为3D造型,并配有全新不锈钢条形格栅进风面板,外观豪华且持久保持洁净。此外,该设备还具备遥控功能,可以通过遥控器实现冷暖风切换及高低速调节。 在技术参数方面,5G热风幕机采用不等距超静风轮,出风平稳均匀,能够有效隔离扬尘和蚊虫
求助!!冷凝水处理方案
二层钢结构厂房,一层层高8m,设有一个常温仓库,面积2500平方米,存放猪饲料,靠道路方向开了四个出货口(尺寸为4000mm×6000mm)),常开状态。仓库上方为速冻面米生产车间,车间温度要求为18℃,两班倒工作制,即常态保持18℃室温,二层地面为150mm混凝土楼承板,仓库及车间地面表层都采取金刚砂打磨地面,基本不渗水。现由于天气日渐炎热,冷热温差问题,常温仓库顶板出现大面积冷凝水,滴落造成地面潮湿,猪饲料淋湿。
气体灭火后排风 灾后排风
请教一下,两个问题:1.仅灾后排风的房间(平时风机不运行),风机前应该设常开防火阀和火灾联锁关闭还是常闭的手动/电动排烟阀? 2. 一个风机带多个房间的灾后排风,风机风量按所有房间加起来算吗?还是按最大的房间就行?
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
作者 李长启 精细化工电气随笔 探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。 #1 相关规范、省级要求 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08 3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12
新风系统VS空气净化器,谁才是"真香"?
空气健康的重要性无需赘言,而关于家居空气健康的热门选手,非新风系统和空气净化器莫属。虽然都是改善室内空气质量的利器,但两者的工作原理和适用范围存在显著区别。 新风系统通过24小时不间断地将室内污浊空气排出,同时将经过过滤的室外新鲜空气送入室内,从而实现室内外空气的循环流通,有效避免了因开窗通风带来的天气影响和灰尘污染。此外,新风系统还具备防霾除霾功能,能够有效降低室内空气中的颗粒物和有害物质含量。
圆形防火风口
圆形防火风口是一种安装在通风空调系统中的设备,主要用于火灾时自动关闭,以防止烟气扩散。根据相关标准和规范,圆形防火风口的安装和使用有以下几点要求: 尺寸和公差:圆形风口的直径尺寸允许偏差应符合国家标准《建筑设计防火规范》中的规定。 材料和结构:圆形防火风口通常由镀锌板等非燃烧材料制成,并且需要具备良好的防火性能。例如,当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭。 安装位置和方式:风口不应直接安装在主风管上,而是通过短管连接到主风管。这样可以确保风口与主风管之间的密封性
不锈钢电热板
不锈钢电热板是一种广泛应用于实验室、医疗和工业领域的设备,主要用于样品的烘培、干燥以及进行各种温度试验。其主要特点包括: 加热器采用特殊成型工艺制作:在高温状态下不会发生翘曲变形,确保了加热过程的稳定性和安全性。 工作面板选材为不锈钢:具有优越的抗腐蚀性能,且工作面温度均匀,这使得它在长期使用中仍能保持良好的性能。 升温快且均匀:操作简便,使用安全,适合各种实验需求。 此外,一些高端型号的不锈钢电热板还配备了PID控温技术和LCD液晶显示,能够自动调节加热速率,提高控温精度,并提供清晰直观的温度读数
磁铁矿的价格
磁铁矿的价格因地区、品位和市场供需状况的不同而有所差异。我们可以总结出以下几点: 不同品位的磁铁矿价格: 出矿品位TFe 15%-20%的磁铁矿石在评估基准日前一年的平均售价为2.75元/吨·度。 出矿品位TFe 20%-25%的磁铁矿石在评估基准日前三年的平均售价为3.50元/吨·度。 出矿品位TFe 20%-25%的磁铁矿石在近一年的平均售价为3.00元/吨·度。
地下室暖风机
地下室暖风机的使用和管理在多个方面都有详细的规定和要求。可以总结如下: 设备选择与安装: 地下室暖风机的选择应考虑其风量、转速、电机功率等技术参数。例如,在汕头高铁站枢纽一体化工程中,轴流式通风机PY-B1-9-1的风量为54000m?/h,转速为960rpm,电机功率为22kW。 暖风机需表面无锈蚀、运行良好且无异常声响,并进行定期检查以确保其性能满足设计要求。
谁说换新空气必须要开窗?了解一下新风系统~
大家在生活中经常会遇到这样的问题,由于冬季寒冷和空气质量问题,开窗通风成为一大难题,但谁说换新空气必须要开窗呢?只需要一个新风系统,就可以轻松解决居家的通风换气需求,为室内带来源源不断的氧气。 接下来,将为大家介绍新风系统的三大优点:双向换气、微正压保护、高效节能。 首先,新风系统可以实现24小时循环换气,即使在不开窗或通风效果不佳的房间,也能将室外富氧空气通过净化引入室内,增加室内空气含氧量和新鲜度。这能有效解决人们在冬季遇到的通风问题。
求一本防排烟规范
求一本防排烟规范
复合风管消防专家咨询意见:需抽检、支吊架刷防火涂料
来源 暖通设计 苏州工业园区规划建设委员会组织召开消防专家咨询会, 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251编制组专家王炯及其他消防专家 针对防排烟复合风管的使用和验收提出要求和意见,供参考。 相关阅读:《关于印发建筑防排烟系统技术难点专家咨询会会议纪要的通知》 苏建函 消(2023) 273号
风机盘管及风口的布置
一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
新风技术知识点总结!
前天给大家分享了新风系统的一些知识,然后很多人就会有各种疑问,所以,今天金佑空调给大家整理了48个基本问题,看看有没有解答完你的疑问呢? 1.什么是 新风 ? 答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。 2.新风有什么用? 答:新风 起到不开窗净化空气的作用
储油间事故通风需要独立设置吗
民用建筑同意措施里面写储油间需要设置独立的事故通风系统,排风量很小,能否跟柴油发电机房合用?