论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8168w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
商业综合体店铺挡烟垂壁设置方式探讨
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号执行以来,存在争议和问题较多;作者根据工程实践经历阐述了大型商业综合体项目在消防设计、消防验收过程中遇到的挡烟垂壁设置问题进行了总结,供同行借鉴参考。 #1 问题引出: 消防验收查验建筑疏散时,建筑防火分区划分按照营业厅划分,疏散按照前场疏散逻辑设计,中庭周围设置防火卷帘,商铺和公共区域回廊无任何防火隔断措施,互相联通,商家门口位置未设置挡烟垂壁,应急管理部消防参谋提出公共区域和商铺内烟气会存在串烟情况。
地下燃气商业厨房的事故通风的共用问题
地下一层有多个商业厨房,燃气灶具,需设的系统有:排油烟系统,平时排风兼消防排烟系统(及消防补风)、事故排风系统。问题是:1。 事故排风系统能否与排油烟系统共用一个风井?2。如果第1条行不通,事故排风系统能否与平时排风(兼消防排烟系统)合用一个系统?3。地下一层的各个厨房的事故排风机分别对应设一排风机(防爆),排风管到排风井的接法:能否合到一个主管后,然后接到排风井?还是每个厨房的排风管分别引至排风井?
空调出风有异味?别怕,我来给你支招
夏日炎炎,空调成了我们生活中不可或缺的“避暑神器”。然而,有时开启空调后,出风口却会吹出一股怪味,这不仅影响了我们的使用体验,还可能对健康造成潜在威胁。今天,就让我们一起来探讨一下空调出风异味的原因和解决方法吧!
挡烟垂壁高度与排烟口数量如何权衡?
大家都知道,新出来的《建筑防烟排烟系统技术标准》对不同热释速率,不同房间净高,在不同的烟层厚度情况下,排烟口的排烟量是有限制的,也就是储烟仓的高度直接影响到排烟口的数量,而且要求排烟口均匀布置,这在项目设计中会存在管道交叉问题、净高问题及美观问题, 引起开发商的高度重视,曾让我们做相关研究 ,如何权衡可以做到更合理?这个是业主比较关心的问题,今天机电人脉hvac-木子李和大家聊一聊,在抽象与具体间真的好权衡吗?
同时设置集中排风机和分区独立控制的排风设备,要注意什么?
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 当排风系统同时设置集中排风机和各分区独立控制的排风设备时,排风系统的设计应符合以下要求: 1、各区域排风机及其排风支管,按照所承担的排风量确定; 2、排风总管和集中排风机的设计风量,应考虑各区域排风的同时使用系数,办公、商业建筑的公共卫生间可取0.8~0.9;酒店客房卫生间可取 0.7~0.8;住宅卫生间可取0.4~0.5;有工艺要求的排风系统,按照工艺要求确定;
油烟风机的选择
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。
风管材料与形式收集:8大风管形式简明梳理!
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 在空调系统中,风管作为空气流通的重要通道,其选择对于整个系统的性能和使用寿命具有至关重要的影响。目前市面上存在多种风管形式,各具特点,适用范围也有所不同。本文将详细解析七种主流的风管形式,包括橡塑保温+镀锌铁皮风管、镀锌铁皮风管+玻璃棉保温、酚醛风管、无机玻璃钢风管、玻纤风管、玻镁风管以及纤维织物复合保温风管,帮助读者全面了解各种风管的优势与局限,为今后的选择和应用提供有价值的参考。
暖通空调——空调风口的气流组织设计
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
机械排烟系统
一、机械排烟系统及其组件的设置 1.系统设置要求 (1)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时, 每个防火分区 的机械排烟系统 应独立设置 。 (2)建筑高度大于 50m 的公共建筑和工业建筑、建筑高度大于 100m 的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向 分段独立设置
锅炉烟囱排放高度与设置
燃气锅炉,是之前大型公建项目的常客及主要设备之一。近几年根据国家双碳政策的稳步推动,锅炉的实际应用正在减少,但现阶段仍然有不少应用场景,这次小编和大家聊聊锅炉房烟囱的两件事。 一、锅炉烟囱的排放高度 每个用燃气锅炉的项目都会碰到这个问题,锅炉烟囱是否必须塔楼排放,还是可以裙楼排放,甚至地面排放? 首先看下规范。根据 GB13271-2014 《锅炉大气污染排放标准》第4.5条的要求:燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围径200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。
防排烟系统中的主要设备,一目了然!
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2
中央空调+新风系统=理想家居?
如今,中央空调和新风系统已成为家居装修的热门选择。尤其是在城市居民对空气质量的要求越来越高的今天,中央空调+新风系统更是被认为是打造理想家居的必备搭配。让我们来仔细了解一下中央空调和新风系统的工作原理,以及它们如何共同为我们带来更加舒适健康的家居生活。 中央空调系统是一种现代舒适家居的标配,它采用了集中供冷/供暖的方式来调节室内温度,为住宅提供了全年舒适的室内环境。中央空调系统的优点在于它可以对整个屋子进行控制,不仅降低了能源消耗,还减少了对每个房间分别安装空调的成本。现在的中央空调系统还配备了各种智能控制系统,可以通过手机或遥控器进行远程操作,更加方便快捷。
风机盘管入门知识,新手收藏
一、风机盘管简介与特点: 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 主要优点: 体积小;效率高;噪音低;能耗低。
空调系统风口形式及其优缺点对比
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果
全空气定风量空调系统设计有哪些规定?设计时注意什么?
全空气定风量空调系统设计应符合下列规定: 1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统; 2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统; 3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。 湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再热损失的二次回风系统。目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;
机房项目的防排烟该如何设置
一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定
风机盘管加新风空调系统设计,有哪些规定要求?要注意什么?
风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定: 1、新风宜直接送入人员活动区; 2、采用干式风机盘管时,系统设计应符合要求; 3、风机盘管承担一部分除湿要求时,夏季新风送风状态点可处理到室内空气状态的等焙线上; 4、新风晕较大且密闭性较好,或过渡季节可能使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时应使排风量适应新风量的变化。
化工实验室化验室的局部通风设计怎么做?看完下面6点,你就知道
1、实验室、化验室操作过程中放散热量、异味、蒸汽、烟雾、有害气体等污染物时,宜设置局部排风。 2、实验室、化验室存放有毒有害物质的设施应设置连续排风,并应设置备用排风机。 3、从通风柜、排风罩等局部通风设备排出的空气不应循环利用。 4、局部排风必须接管道排出,严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。
化工实验室化验室的气流组织是怎么样的?看完下面7点,你就知道
1、实验室、化验室通风系统的设计应避免实验室、化验室内放散的污染物在实验室内再循环。 2、实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区;存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置,进行实时监视及失压报警。 3、通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置,且应避开从门窗流入的气流。 4、送风风口宜远离通风柜前实验区,空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案: 1 、新风供给方式 (1) 靠渗入室外空气补给新风:机组基本上处理再循环空气。 初投资和运行费用最省,但室内卫生条件差,且受无组织的渗透风影响,造成室内温度场不均匀,而且此种方式只适合于室内人少的场合,要求高的地方不宜采用。 (2) 墙洞引入新风直接进入机组: 在外墙壁上开洞口,用风管和风机盘管相连,将新风吸入。新风口做成可调节的,冬、夏季按最小新风量运行,过度季节尽量多采用新风。这种方式新风得到比较好的保证,但随着新风负荷的变化,室内参数将受到直接影响,故只用于要求不高的建筑物(还影响美观)。
风机盘管 新风的相关规范
负荷处理特点 处理状态 设备 室内显热负荷 室内潜热负荷
人防工程通风设计要点
一、最小防毒通道换气次数的确定 确定最小防毒通道换气次数和清洁区超压值应同时考虑以下两种工况:防空地下室类别和防化级别.当该人防工程为一等人员掩蔽工程或防化级别为乙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值,与该人防工程为二等人员掩蔽工程或防化级别为丙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值分别是两个不同的值,设计中不应混淆,以免造成一系列的错误。
家装新风系统价格多少?使用成本?
随着生活质量的提高,健康空气越来越受到人们的关注,许多人选择了新风系统作为改善室内空气的有效方式。但是,近年来,新风系统价格的差异性越来越大,这让消费者在选择时感到困惑。那么,家装新风系统价格到底是多少,全屋空气新风系统的使用成本又有何考量呢?让我们一起来揭晓答案吧! 家用新风系统价格一般在几千元到数万元之间。中央式新风系统价格通常在1-2万元之间,具体价格取决于房屋面积。壁挂式新风系统价格在5000-1万元之间,但只适用于单个独立房间。柜式新风系统价格在1万-3万元之间,价格较贵。
不锈钢风管能否焊接碳素钢角钢法兰?科普不锈钢与碳钢接触的危害
编辑 机电人脉 昨天有甲方群群友问了一个问题:不锈钢排油烟风管能否用碳素钢角钢法兰焊接?先说结论:不推荐使用。不锈钢与碳钢接触是一个很常见的质量问题,本篇本章对此做一个科普。 #1 金属腐蚀机理 化学腐蚀 是指金属材料在干燥气体和非电解质溶液中发生化学反应,生成化合物的过程。 电化学腐蚀 就是金属和电解质组成两个电极,组成腐蚀原电池。不纯的金属跟电解质溶液接触时,会发生原电池反应,比较活泼的金属失去电子而被氧化,这种腐蚀叫做电化学腐蚀。
风机与空调机组安装创优工艺控制要点
#1 落地式风机安装 工艺控制要点 1、风机订货应要求厂家预留有风机与软接连接的 短管 ; 2、风机 基础 高 200mm;每边超出设备基座 100~150mm,基础浇筑应控制好标高; 3、安装减震器(垫)时应 预留装饰层厚度 ,避免装修做法覆盖减震器(垫),减震器(垫)压缩均匀,不偏斜;
管道阻力如何正确计算?老师傅传授你技巧,错过太可惜了!
空气在风管内的流动阻力有两种形式:一是由于空气本身的黏滞性以及空气与管壁间的摩擦所产生的阻力称为摩擦阻力;另一是空气流经管道中的管件时(如三通、弯头等),流速的大小和方向发生变化,由此产生的局部涡流所引起的阻力,称为局部阻力。 一、摩擦阻力 根据流体力学原理,空气在管道内流动时,单位长度管道的摩擦阻力按下式计算: 式中:R m —单位长度摩擦阻力,Pa/m; υ—风管内空气的平均流速,m/s;
化工实验室化验室的全面通风设计怎么做?分享18条经验给你
1、实验室、化验室应根据工艺要求设置通风,并应通过计算确定通风量。工艺无特殊要求时,通风量可按下列指标确定: ①处于工作状态的有污染物产生的实验室、化验室,最小换气次数不应低于6次/h; ②处于非工作状态的实验室、化验室,最小换气次数不宜低于4次/h。 2、全面通风量的确定应计及连续运行的局部通风量。实验室、化验室应采用局部通风、全面通风或二者结合的通风方式。
压缩机排气保护故障的原因及解决办法
在现代制冷系统中,压缩机发挥着核心作用。然而,压缩机在长时间运行过程中,可能会遇到排气保护故障的问题。这一故障可能导致系统性能下降,甚至损坏压缩机和其他相关设备。煜信空调将深入探讨压缩机排气保护故障的原因及相应的解决办法。 一、压缩机排气保护故障的原因 1、润滑不足:压缩机运行需要足够的润滑油来降低摩擦和磨损。如果润滑油不足或质量不佳,会导致压缩机内部磨损加剧,进而引发排气保护故障。
甲类厂房内防爆房间的排烟?
甲类厂房,内有一合成间(防爆),面积820平方米。层高6.5m,我做了排风兼事故排风,还需要做排烟吗?请高手指教。
丁类建筑超5000m2排烟设置问题?
丁类建筑共3层,每层2500m2,单层建筑面积不大于5000m2,3层累加为7500m2,大于5000m2,是否考虑排烟,如何设置?(根据规范丁类建筑大于5000m2才考虑设置排烟,单层没超,总建筑面积超5000m2)
商业建筑中餐饮区域通风空调及燃气设计问题的几点探讨
0 引言 在商业建筑的餐饮招商过程中,存在不同进场时间和不同餐饮类型等不确定情况,更无准确的厨房工艺布置,以致对餐饮区域的通风和空调设计无法根据规范或设计手册精确计算。这些年,通过较多大中型商业建筑项目的设计,对商业建筑中餐饮区域的通风、空调和燃气系统设计积累了一定的经验。下面结合工程实例谈谈商业建筑餐饮区域中通风、空调和燃气方面的几点体会。
空调风口与气流组织设计
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
油烟净化器与油烟风机的选择
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。
排烟防火阀对排烟风机的联动控制措施探讨
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
中级消防设施操作员,这些实操关键技能你都会吗?
一、火灾自动报警系统工作状态判断 能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态)(灰色区域指示灯全说+主备电工作+手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常) 二、判断自动喷水灭火系统的工作状态判断
高大空间排烟求助
请问各位老大,对于那种两层中间用敞开楼梯连接,然后连接部分的空间超过了6米,这种情况该按照高大空间排烟吗
防排烟风机可以设置在室外吗?
按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.5、4.4.5、4.5.3条,防排烟相关风机应设置在专用机房内。 新建项目常规做法是单独设置土建机房,占用屋面空间,增加成本,也给维护造成困难(更换需拆墙)。有的改造项目屋面空间有限,较难实施,给广大设计施工人员造成不小的困扰。在有困难的情况下,就有专事专办,现在有不少地方已经出了相关操作办法,最新的通用规范也有一定的松动。
医药工业洁净厂房的气流流型和送风量,你知道多少?
一、气流流型 的设计应符合下列规 定 1、气流流型应满足空气洁净度级 别的 要求,空气洁净度为A 级时,气流应采用单向流流型 。 2、空气洁净度为 B 级、 C 级、 D 级时 , 气流应采用非单向流流型。 非单 向 流气流流型应减少涡流区。在 1昆合气流的医药洁净室内, 气 流流向应从该 空 间 洁净度较高一端流
如何选用风机?
风机不同于其他产品,使用时间一般在几年,甚至十几年,而且价钱也高低不等,因此我们在选用风机时,一定要选择适合的而且性价比高的风机。今天,我们来了解一下风机选用的要点,首先根据所需风机的风量、风压这两个基本参数,通过风机的性能表(各家风机产品说明书都有相关数据)确定风机的型号和机号,以及所需功率,这时可能不止一款产品满足要求;我们再结合风机用途、工艺要求、使用工况(使用场合)等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。具体原则如下:
风机盘管知识点大集合!
风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
上一页
下一页
APP内打开