地下车库消防排烟口的设置
一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
排油烟系统配套不到位导致商铺关停
2021年11月的新闻,位于沣西新城金科世界城沿街的多家餐饮商家全部关门停业了,商户们为此很是烦恼! 金科世界城位于沣西新城世纪大道与同文路十字向南600米,11月1日开始,金科世界城沿街的几十家餐饮店铺关门停业了,多家门店贴了转让通知。 沣西新城综合执法局下发整改催告书 10月29日,沣西新城下发催告书,要求商户按照《整改通知》落实,如拒不落实,将受到行政处罚。
活性炭滤网过滤原理与成分构成
活性炭滤网过滤原理与成分构成 活性炭滤网是一种常用的空气过滤装置,它利用活性炭的特殊性质去除气体的杂质。活性炭是一种多孔的碳材料,具有极大的比表面积和强大的吸附能力。 活性炭滤网的原理
热空气经过文丘里管会降温吗?
热空气经过文丘里管会降温吗?热空气经过文丘里管时会降温。这是因为文丘里效应,即气体或液体流过管道的狭窄部分时,其流速增加而压力降低。具体来说,根据伯努利定理,当流体(如空气)流速增加时,压强会减小。文丘里管的设计使得空气流经狭窄部分时流速增加,导致压强降低。根据气体的定律,压强降低会引起温度下降。因此,热空气经过文丘里管时,由于流速的增加和压强的降低,其温度会有所下降。简而言之,通过文丘里管的热空气由于流速增加而导致压强降低,进而使温度降低。
别再问装不装新风系统,看下你家是否有这几类人群~
新风系统可以有效过滤空气中的有害物质,净化室内空气,保持空气清新。对于需要保持室内空气清新、健康的人群来说,新风系统是非常必要的选择。 虽然许多人对新风系统没有全面的认识,但它在我们生活中非常重要。以下几类人群尤其需要: 患有鼻炎、哮喘、气喘等症状的人群:新风系统可以有效过滤极细粉尘,并强力排除室内污浊气体,创造清新富氧的呼吸环境。它还能有效捕获尘螨、霉菌等有害物质,抑制其繁殖生长,从源头上扼杀过敏原。
排烟风管应采用焊接保温钉
2023年宁波市施工图设计审查常见问题及质量通病 4.1.10 问题描述 : 排烟风管隔热材料采用普通保温钉直接粘接在风管上,这样,当排烟风管运行温度高时,会导致粘接剂失效。 诊断与分析 :设计图纸中没有说明排烟风管粘贴隔热材料的具体作法;施工单位在施工时图方便,采用普通保温钉粘接。 规范及标准要求 :《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第1.0.7条:供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。
圆形风管如何加固
甲方群群友提问, 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,被吸扁了,准备重新换掉,从内部如何加固? 根据GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.1.4,负压超过1000Pa为高压风管。拼接缝与接管连接处应采取密封措施。 表4.2.3-2,高压不锈钢风管直径超过1120,板厚应选用1.2mm。
风管材质会影响消防验收吗?
#1 提问 风管材质会影响消防验收吗? 防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 #2 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 关于市民咨询风管材质影响消防验收相关问题的回复 1、 《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,
【讨论】两个卫生间可以合用一个土建通风竖井不
两种形式是不是都可以
为什么新风系统如此重要?来看看
新风系统作为一种室内空气净化和通风设备,已经越来越普及。随着人们对室内空气质量的关注度不断提高,新风系统也越来越受到消费者的青睐。 一方面,新风系统可以将新鲜空气送入室内,并将室内污浊的空气排出,从而保持室内的氧气含量和空气质量。与传统的开窗通风相比,新风系统可以更加高效地实现室内外空气的交换,避免了室外污浊空气和噪音的干扰,为人们提供了更加舒适和健康的室内环境。 另一方面,新风系统可以有效地控制室内空气湿度,避免室内潮湿对人体健康和家具装修材料的不利影响。在高湿度的环境下,室内空气中的霉菌和细菌容易滋生,这对人体健康和家具装修材料的寿命都有一定的危害。而新风系统的除湿功能可以有效地控制室内湿度,达到舒适和健康的室内环境。
办公标准层排烟与挡烟垂壁方案对比
#1 固定挡烟垂壁与电动挡烟垂壁的成本分析 以1600m2(40mx40m)办公标准层为例,吊顶高度H≤3m,防烟分区长边最大允许长度24m原则划分为四个防烟分区,如图1所示: 图1 办公标准层防烟分区示意 挡烟垂壁总长度48m,高度按600mm考虑,挡烟垂壁总面积:48x0.6=28.8m2。
新风系统的选购、维护及使用要点有哪些?
随着现代生活水平的提高,人们对室内空气质量的要求也越来越高。新风系统作为一种能够有效改善室内空气质量的设备,越来越受到广大消费者的青睐。那么,如何选购合适的新风系统、如何进行日常维护和使用呢?下面,我们就来详细探讨一下这些问题。 一、如何选择新风系统?
梅雨天项目上到处都在结露,有哪些措施可以解决?
每年的五六月份开始,机电人脉群里就经常有群友讨论结露的问题,比如吊顶内结露、地下车库结露、管道结露、空调风口结露等等,问题层出不穷。根据小编观察,其实群内大家关注讨论的总是一些同样的问题,反反复复的讨论,在工作中容易碰到的,但苦于无人总结,或者没有时间去看相关资料,直到碰到了才出来提问。 小编为非暖通专业的同仁 通俗易懂 地总结一下,若是没有时间看,也一定要收藏好了,待到要用的时候拿出来看看也可以。若是说的不专业,也请专业的同仁轻拍。
探讨:轨道交通通风空调特点和问题
随着城市化进程的加快,轨道交通已成为许多特大城市和超大城市的主导公共交通方式。与常规公交相比,轨道交通固定线路运行,闭塞空间内长时间载客,对温度、湿度、洁净度等车内环境参数提出了更高要求[1]。通风空调作为维持环境品质的关键系统,其设计水平和运行效果备受关注。然而,受限于技术条件、成本预算等因素,我国轨道交通通风空调系统在节能、环保等方面仍不尽如人意,有待进一步完善。
高铁动车机组空调通风系统图示
设计条件: NUMBER OF PASSENGER 乘客数量 DRY BULB EXTERIOR TEMP. ℃
耐火隔热防排烟包覆漂珠板风管的做法
国标图集 22K311-5《防排烟系统设备及部件选用与安装》
商业综合体店铺挡烟垂壁设置方式探讨
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号执行以来,存在争议和问题较多;作者根据工程实践经历阐述了大型商业综合体项目在消防设计、消防验收过程中遇到的挡烟垂壁设置问题进行了总结,供同行借鉴参考。 #1 问题引出: 消防验收查验建筑疏散时,建筑防火分区划分按照营业厅划分,疏散按照前场疏散逻辑设计,中庭周围设置防火卷帘,商铺和公共区域回廊无任何防火隔断措施,互相联通,商家门口位置未设置挡烟垂壁,应急管理部消防参谋提出公共区域和商铺内烟气会存在串烟情况。
地下燃气商业厨房的事故通风的共用问题
地下一层有多个商业厨房,燃气灶具,需设的系统有:排油烟系统,平时排风兼消防排烟系统(及消防补风)、事故排风系统。问题是:1。 事故排风系统能否与排油烟系统共用一个风井?2。如果第1条行不通,事故排风系统能否与平时排风(兼消防排烟系统)合用一个系统?3。地下一层的各个厨房的事故排风机分别对应设一排风机(防爆),排风管到排风井的接法:能否合到一个主管后,然后接到排风井?还是每个厨房的排风管分别引至排风井?
空调出风有异味?别怕,我来给你支招
夏日炎炎,空调成了我们生活中不可或缺的“避暑神器”。然而,有时开启空调后,出风口却会吹出一股怪味,这不仅影响了我们的使用体验,还可能对健康造成潜在威胁。今天,就让我们一起来探讨一下空调出风异味的原因和解决方法吧!
挡烟垂壁高度与排烟口数量如何权衡?
大家都知道,新出来的《建筑防烟排烟系统技术标准》对不同热释速率,不同房间净高,在不同的烟层厚度情况下,排烟口的排烟量是有限制的,也就是储烟仓的高度直接影响到排烟口的数量,而且要求排烟口均匀布置,这在项目设计中会存在管道交叉问题、净高问题及美观问题, 引起开发商的高度重视,曾让我们做相关研究 ,如何权衡可以做到更合理?这个是业主比较关心的问题,今天机电人脉hvac-木子李和大家聊一聊,在抽象与具体间真的好权衡吗?
同时设置集中排风机和分区独立控制的排风设备,要注意什么?
来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 当排风系统同时设置集中排风机和各分区独立控制的排风设备时,排风系统的设计应符合以下要求: 1、各区域排风机及其排风支管,按照所承担的排风量确定; 2、排风总管和集中排风机的设计风量,应考虑各区域排风的同时使用系数,办公、商业建筑的公共卫生间可取0.8~0.9;酒店客房卫生间可取 0.7~0.8;住宅卫生间可取0.4~0.5;有工艺要求的排风系统,按照工艺要求确定;
油烟风机的选择
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。
风管材料与形式收集:8大风管形式简明梳理!
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 在空调系统中,风管作为空气流通的重要通道,其选择对于整个系统的性能和使用寿命具有至关重要的影响。目前市面上存在多种风管形式,各具特点,适用范围也有所不同。本文将详细解析七种主流的风管形式,包括橡塑保温+镀锌铁皮风管、镀锌铁皮风管+玻璃棉保温、酚醛风管、无机玻璃钢风管、玻纤风管、玻镁风管以及纤维织物复合保温风管,帮助读者全面了解各种风管的优势与局限,为今后的选择和应用提供有价值的参考。
暖通空调——空调风口的气流组织设计
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
机械排烟系统
一、机械排烟系统及其组件的设置 1.系统设置要求 (1)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时, 每个防火分区 的机械排烟系统 应独立设置 。 (2)建筑高度大于 50m 的公共建筑和工业建筑、建筑高度大于 100m 的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向 分段独立设置
锅炉烟囱排放高度与设置
燃气锅炉,是之前大型公建项目的常客及主要设备之一。近几年根据国家双碳政策的稳步推动,锅炉的实际应用正在减少,但现阶段仍然有不少应用场景,这次小编和大家聊聊锅炉房烟囱的两件事。 一、锅炉烟囱的排放高度 每个用燃气锅炉的项目都会碰到这个问题,锅炉烟囱是否必须塔楼排放,还是可以裙楼排放,甚至地面排放? 首先看下规范。根据 GB13271-2014 《锅炉大气污染排放标准》第4.5条的要求:燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围径200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。
防排烟系统中的主要设备,一目了然!
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2
中央空调+新风系统=理想家居?
如今,中央空调和新风系统已成为家居装修的热门选择。尤其是在城市居民对空气质量的要求越来越高的今天,中央空调+新风系统更是被认为是打造理想家居的必备搭配。让我们来仔细了解一下中央空调和新风系统的工作原理,以及它们如何共同为我们带来更加舒适健康的家居生活。 中央空调系统是一种现代舒适家居的标配,它采用了集中供冷/供暖的方式来调节室内温度,为住宅提供了全年舒适的室内环境。中央空调系统的优点在于它可以对整个屋子进行控制,不仅降低了能源消耗,还减少了对每个房间分别安装空调的成本。现在的中央空调系统还配备了各种智能控制系统,可以通过手机或遥控器进行远程操作,更加方便快捷。
风机盘管入门知识,新手收藏
一、风机盘管简介与特点: 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。 主要优点: 体积小;效率高;噪音低;能耗低。
空调系统风口形式及其优缺点对比
在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果
全空气定风量空调系统设计有哪些规定?设计时注意什么?
全空气定风量空调系统设计应符合下列规定: 1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统; 2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统; 3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。 湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再热损失的二次回风系统。目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;
机房项目的防排烟该如何设置
一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定
风机盘管加新风空调系统设计,有哪些规定要求?要注意什么?
风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定: 1、新风宜直接送入人员活动区; 2、采用干式风机盘管时,系统设计应符合要求; 3、风机盘管承担一部分除湿要求时,夏季新风送风状态点可处理到室内空气状态的等焙线上; 4、新风晕较大且密闭性较好,或过渡季节可能使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时应使排风量适应新风量的变化。
化工实验室化验室的局部通风设计怎么做?看完下面6点,你就知道
1、实验室、化验室操作过程中放散热量、异味、蒸汽、烟雾、有害气体等污染物时,宜设置局部排风。 2、实验室、化验室存放有毒有害物质的设施应设置连续排风,并应设置备用排风机。 3、从通风柜、排风罩等局部通风设备排出的空气不应循环利用。 4、局部排风必须接管道排出,严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。
化工实验室化验室的气流组织是怎么样的?看完下面7点,你就知道
1、实验室、化验室通风系统的设计应避免实验室、化验室内放散的污染物在实验室内再循环。 2、实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区;存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置,进行实时监视及失压报警。 3、通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置,且应避开从门窗流入的气流。 4、送风风口宜远离通风柜前实验区,空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案: 1 、新风供给方式 (1) 靠渗入室外空气补给新风:机组基本上处理再循环空气。 初投资和运行费用最省,但室内卫生条件差,且受无组织的渗透风影响,造成室内温度场不均匀,而且此种方式只适合于室内人少的场合,要求高的地方不宜采用。 (2) 墙洞引入新风直接进入机组: 在外墙壁上开洞口,用风管和风机盘管相连,将新风吸入。新风口做成可调节的,冬、夏季按最小新风量运行,过度季节尽量多采用新风。这种方式新风得到比较好的保证,但随着新风负荷的变化,室内参数将受到直接影响,故只用于要求不高的建筑物(还影响美观)。
风机盘管 新风的相关规范
负荷处理特点 处理状态 设备 室内显热负荷 室内潜热负荷
人防工程通风设计要点
一、最小防毒通道换气次数的确定 确定最小防毒通道换气次数和清洁区超压值应同时考虑以下两种工况:防空地下室类别和防化级别.当该人防工程为一等人员掩蔽工程或防化级别为乙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值,与该人防工程为二等人员掩蔽工程或防化级别为丙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值分别是两个不同的值,设计中不应混淆,以免造成一系列的错误。
家装新风系统价格多少?使用成本?
随着生活质量的提高,健康空气越来越受到人们的关注,许多人选择了新风系统作为改善室内空气的有效方式。但是,近年来,新风系统价格的差异性越来越大,这让消费者在选择时感到困惑。那么,家装新风系统价格到底是多少,全屋空气新风系统的使用成本又有何考量呢?让我们一起来揭晓答案吧! 家用新风系统价格一般在几千元到数万元之间。中央式新风系统价格通常在1-2万元之间,具体价格取决于房屋面积。壁挂式新风系统价格在5000-1万元之间,但只适用于单个独立房间。柜式新风系统价格在1万-3万元之间,价格较贵。
不锈钢风管能否焊接碳素钢角钢法兰?科普不锈钢与碳钢接触的危害
编辑 机电人脉 昨天有甲方群群友问了一个问题:不锈钢排油烟风管能否用碳素钢角钢法兰焊接?先说结论:不推荐使用。不锈钢与碳钢接触是一个很常见的质量问题,本篇本章对此做一个科普。 #1 金属腐蚀机理 化学腐蚀 是指金属材料在干燥气体和非电解质溶液中发生化学反应,生成化合物的过程。 电化学腐蚀 就是金属和电解质组成两个电极,组成腐蚀原电池。不纯的金属跟电解质溶液接触时,会发生原电池反应,比较活泼的金属失去电子而被氧化,这种腐蚀叫做电化学腐蚀。