论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8168w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
装修新房是否有必要安装新风系统?来看下
家里的新房装修进行得如何了?是不是一切都准备就绪,唯独对装新风系统犹豫不决?关于是否值得安装新风系统,其实有很多讨论和不同意见。 人们越来越关注室内空气质量,新风系统因此备受关注,被视为提高居住品质的必备之选。但是,有人会质疑:过去没有新风系统的时候,人们不也活得好好的吗?那么,到底是应该选择安装新风系统,还是坚持老派的通风方式呢? 对于正在进行装修且有条件的家庭来说,装新风系统的好处不言而喻:
电动排烟窗和自动排烟窗的区别,一看就懂!
电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。
土建风道内衬风管做法(附安装神器)
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。 土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;
长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施属违规
问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
挡烟垂壁的高度,该怎么计算?(推荐收藏)
在许多的购物中心、办公楼中,我们都能够看见玻璃挡烟垂壁,很多设计师对于玻璃挡烟垂壁的具体作用、类型、相关规范及施工工艺等等并不十分地了解。 今天,我们就从以下几个方面来看看 玻璃挡烟垂壁 的相关内容:
楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规
问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。”
医院手术部暖通设计要注意什么?看完下面7点,你就知道
医院手术部设计,应符合以下要求: 1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间; 净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。 2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统;
39张图教你看懂知名空调企业风管设计
在我国的项目建设中,高大建筑、大空间展厅有着较为广泛的应用。该类建筑表现出大空间的建筑形式,具有宽敞、通透的建筑效果及多种功能区域的划分,以满足其特定的布展使用需要。 考虑到人们对冷热通风环境较为敏感,因此对大空间建筑的通风设计有较高要求。根据高大展厅建筑大空间的形式特征,其通风管路系统的优化设计目标如下: (1)通过合理的管路布置,各末端设备的出力应符合设计目标,且尽量保持一致,使房间温度、气流分布均匀,并达到节能 效果;
土建风井内衬风管安装指南
本文适用采用角钢法兰连接并采用螺栓固定的矩形钢板风管在土建竖井中的安装;当采用薄钢板法兰风管时,法兰亦应采用螺栓连接。其他材质或连接方式可参照执行。 #1 基本原则 1、土建竖井内设置金属风管时,为减少风管安装难度,同时减少土建风井尺寸,竖井井壁应尽可能采用后砌墙的方式,且采用后砌墙体时,建筑图纸上应注明该墙体应在设备专业风管安装完成后砌筑。后砌墙体需考虑在建筑内侧且具有施工操作面。
排烟防火阀和排烟阀区别
在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。
数据中心主机房采用活动地板下送风设计时,有什么规定?
主机房采用活动地板下送风时,符合下列规定: 1、主机房供冷宜采用专用地板送风口,地板高度应根据总送风量确定; 2、地板送风口宜布置在冷通道区域内靠近机柜进风口处,并宜带风量调节装置; 地板送风口靠近机柜进风口,可使送风效率提高。带风量调节装置,可以根据实际机柜的发热量,现场调整送风最。 3、地板送风口的最大开孔率宜小于或等于 60%, 其送风量应按机柜送风量需求计算确定。对于高发热机柜,当地板送风口布置数量不够时,应采用带加压风扇的地板送风口;
工艺机台的排风压差过小的问题
设计:工艺机台的UM要求酸排风风管DN80, 600L/Min,二次配压力-750Pa。 施工:目前已完成二次配施工,工艺机台出口DN80,在夹层吊顶中变径为DN100通过DN100阀门接入主风管。 运行:开机运行测试风速DN100段3.4m/秒,经初步计算约1600L/Min,但机台端压差表(风管内与室内的压差)显示为-300Pa。 调整DN100的风阀有垂直全开调整至45度,压差表基本无变化。风速计由3.4米降至3.2米。
人防工程通风设计入门
一、几个主要的概念 1. 防护单元 在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。
金属风管施工工艺
1 所依据技术文件及标准规范 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范;
风管制作技术交底
一、所依据技术文件及标准规范 1 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; 2 、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 3 、《通风管道施工技术规程》 JGJ141-2017;
上海市新版居住建筑节能设计标准,新增新风风口间距要求、提高设备性能参数要求
2024年2月23日,上海市住房和城乡建设管理委员会批准发布上海市工程建设规范《居住建筑节能设计标准》DG/TJ08-205-2024,自2024年7月1日起实施。 上海市民用建筑与全社会总用能发展情况(2015-2020) 本标准率先引入建筑用能与碳排放限额双控的建筑节能限额设计理念,提出了上海市居住建筑能耗与碳排放绝对值限额指标节能设计评价方法,并以75%作为节能目标进行修订。
防排烟风管真的可以使用土建风道吗?
《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。
浅谈新风系统类型,哪种更适合你家?
新风系统能净化空气吗?毋庸置疑,是可以的。新风系统又叫新风净化器,是集通风和空气净化两大主要功能于一体的设备。它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于开放式的循环系统,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是较有效的空气污染解决方案。 面对不同的户型和不同的空间需求,新风系统类型的选择也不同。那么,怎样才能选择适合自己家的新风系统类型呢?
人防通风设备选型
请问滤毒风机、清洁风机的转速多少比较合适?
密闭清洁区有效面积的计算
请问战时进风机房应该算进染毒区吗?
防排烟风管消防验收及包覆材料耐火检验要求
关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5对金属风管外包覆常见构造进行了示例,但风管包覆后的耐火性能判定仍需依据第三方检测机构按照现行国家标准测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告,其构造做法并未直接构成判定耐火极限的依据。
一次回风、二次回风、单风管、双风管系统
集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。 系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源; 按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。 一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。
风管及部件安装【技术交底】
风管及部件安装 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统,材质为薄钢板、不锈钢板、铝板复合钢板、硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具:
风管施工工艺
1 所依据技术文件及标准规范 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范;
洁净厂房的洁净工程施工细节
一、洁净厂房 通风空调工程施工安装工艺 上面第一部分,我们已经讲述了洁净厂房建筑维护结构(墙板、顶板、门窗)的施工工艺。接着,我们讲述在洁净室净化工程中最为重要的一个专业,通风空调专业的施工工艺。 洁净厂房作为一种对室内环境要求极高的建筑类型,其通风空调系统的施工安装质量直接关系到厂房内部环境的洁净度、温湿度控制以及员工的舒适度。它在洁净厂房相关的生产活动中,有着至关重要的作用。
风管的压力划分等基础知识
风管的压力划分等基础知识 通风与空调工程施工中的风管是我们生活中常见的机电产品。风管是用于空气输送和分布的管道,常用于送风、排烟、除尘系统等。风管可按截面形状和材质分类,按截面形状,风管可分为圆形风管、矩形风管、扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管、复合风管等。我们今天就制作加工的角度来学习JGJ141-2004《通风管道技术规程》规范。
高层建筑正压送风设计
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系统的设计计算。笔者根据近几年来的设计工作中的经验,提出个人看法,以供讨论。
空调系统试运行与调试
空调风系统设备单机试运行与调试: 调试前准备工作: 各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便; 通风机的整体性能,减振器有无位移; 系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。
排气系统设计常见问题
现象: 比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维 1L ,而室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。 原因:排气量并不少,但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走 ,而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。
消防排烟风机施工常见问题及解决对策
消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的
医用直线加速器室空调通风设计
1 、医用直线加速器及工程简介 医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品 。 是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法, 随着科学技术的发展和核技术的广泛应用
满足自然排烟是否一定满足自然通风?
如题,我理解的排烟的要求应该是比通风要求更高,所以能够满足自然排烟一般也就能满足自然通风。但是防排烟规范上讲自然排烟窗面积,除中庭外满足地面面积2%。但民规上讲通风,工作的房间采用自然通风开口的有效面积不小于该房间地板面积5%。所以说,所以说平时通风(并非防排烟的自然通风)到底是个什么条件啊,什么样的建筑需要考虑通风?小弟暖通新手,往大神帮忙解答。
热回收式空气处理机组简介
01 术 语 空气-空气能量回收通风装置 带有独立的风机、空气过滤器,可以单独完成通风换气、能量回收功能,也可以与空气输送系统结合完成通风换气、能量回收功能的装置。习称能量回收机组或热回收机组。 空气-空气热交换器
甲类车间里的门斗需要正压通风吗
请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
室外机应设置哪些区域?有什么要求?看过多下面4点,你就知道
目前越来越多的工程项目受建筑条件的约束,室外机设置在半室外的空间内,室外机通过通风百叶与室外环境进行热交换,而百叶的做法、面积等因素直接影响到室外机的正常工作,故建议通风百叶进行如下设置:室外机通风百叶应采用“一”字形直百叶,叶片向下倾角不大于 20°' 叶片间距不小于 80mm, 百叶有效通风率不小于 80%, 顶出风排风风速控制在 s~7m/s, 促出风室於机排风风逮控制在 3~5m/s, 进风风逮控制在 1. 5m/s以内。
风道设计计算的方法与步骤(附实例解析)
屋面风机安装控制要点
适用范围: 适用于上人平屋面(屋面砖),混凝土设备基础,风管材质为镀锌钢板、风机减振为弹簧复合减振器的风机及其附属管路、防雷接地施工。
风机盘管 新风系统计算示例
一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程:
综合医院空调通风系统设计混编
中南大学湘雅医院新医疗区空调通风系统设计 [1] [1] :中国建筑设计研究院 王小明 0 引言 中南大学湘雅医院是湖南省及中南地区重要的医疗、科研及教学基地。为提升湖南省及中南地区整体医疗的软硬件水平,强化医院的整体发展与竞争能力,同时结合湘雅医院临床医学的优势,湘雅医院计划进行新医疗区建设,目标是成为亚洲一流与世界知名的医疗中心。
百叶角度及通透率对空调室外机性能的影响实验分析
百叶角度及通透率对空调室外机性能的影响实验分析: 通过本次实验,比较不同百叶角度对空调室外机的工作性能的影响,为室外机的合理布置提供参考,并为今后室外机遮挡百叶的选择提供依据。 压缩机升频→限频运转→室外机制冷量较缓慢衰减→降频运转→快速衰减→保护停机 结论: 随着百叶角度的增大,空调室外机制冷量进入快速衰减段的温度逐渐降低。
上一页