论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8196w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
全面讲述新风系统
本文我们一起来全面了解下新风系统!
厨房补风应采用直流式系统设计时,要注意什么?有4条要求!
厨房补风应采用直流式系统,并符合下列要求: 1、补风系统的设置宜与排风系统和排油烟系统相对应,且设置联锁启停功能; 2、当厨房设置有多个不同工作时段的排风或排油烟系统,受条件所限补风仅设置一个系统时,总风量可按厨房实时最大排风量的 80%~90%确定,补风系统的风机应采用变频调速风机; 3、补风系统宜根据室外空气品质情况,按需设置空气净化设施。补风系统根据运行季节不同可进行空气降温或加热处理。
地下汽车库的通风方式怎么选择?冬季补风温度又应该如何确定?
地下汽车库的通风方式和冬季补风温度宜按下表选择。 说明: 1、当地下汽车库设有开敞的车辆出入口、车辆和其他(例如人员)的开敞出入口总合计面积大于或等于0.3m/辆(以全部停车数量计算),且开敞出入口分布较均匀时,可采用自然进风、机械排风的方式。除严寒地区外,具有与室外相通汽车坡道(未设置出入感应卷帘或防盗卷帘)的地下一层区域,可采用机械排风、自然补风方式。
生物安全实验室的通风设计有哪些要求?看完下面16点,你就知道!
生物安全实验室的通风设计,应符合下列要求: 1、生物安全实验室不宜采用自然排风系统。送、排风系统的设计应考虑所用生物安全柜、动物隔离设备等的使用条件。 2、生物安全实验室可按下表的原则选用生物安全柜。 3、医学 BSL-2 实验室应依据风险评估、所操作病原微生物样本及材料的感染性及危害性选择通风方式,有明确负压设计要求的房间应设置独立的机械排风系统。 4、二级生物安全实验室中的 b2 类实验室宜采用全新风系统,防护区的排风应根据风险评估来确定是否需经高效空气过滤器过滤后排出。
地下室的楼梯间和合用前室是否要做机械送风防烟?
背景:住院楼一类高层公共,地下室9米内净高,地下与地上楼梯间不共用,地下室楼梯间采用自然通风,地下室前室(非消防电梯前室)变更前 是加压送风(变更后取消了加压) 。 这背景条件下,请问问几个问题,请分开答复: 问题1: 地下室前室 变更取消加压送风,那为什么不需做防烟措施??? 一类高层公共建筑地上前室做防烟,地下室难道不用做防烟?不做的依据在哪?
新国标下,地下车库排烟风管耐火做法的优化!
地下室层高大小直接关系地库的经济性,根据标杆公司数据,地库层高每增加0.1米,造价增加18~50元/㎡。然而,决定地库层高的因素很多,其中关键一个就是管线综合高度,风管高度又是管线综合高度的控制因素中最关键的,建筑防烟排烟系统技术标准实施以后,影响防排烟系统及其安装高度的除了设计高度外,还有排烟风管耐火做法。
建筑冷梁系统设计及性能
冷梁是与干工况风机盘管机组相类似的一种诱导式末端装置,其在欧洲已盛行数十年,主要原因是它优异的节能效益、提供完全混合的室内空气分布与舒适度、良好的室内空气品质与静音运转效果,是一项很有潜力的空调技术,符合世界节能减碳的发展趋势。 一、冷梁送风系统的工作原理 冷梁送风系统在室内负荷热交换及热能传送方式上相当于一个气水并行系统。冷梁送风口(以下简称冷梁)是借由空间的热负荷(包括人体)和冷梁面板间的温差所产生“对流”以及“辐射”效应进行热交换,同时冷梁送出干冷空气也有助于人体皮肤表面的蒸发冷却,因此冷梁是一个结合冰水提供冷能控制温度和利用送风温差形成对流循环及水蒸气压力差所建立的空调送风系统。
风机与风管如何对接?有什么要求?
通风系统和空调风系统中,风机进、出风口接管与配件的安装对系统运行效率有很大的影响,当风机和风管系统连接不正常时,风机的性能会急剧下降。一般来说,正确的连接应该使风机的进风和出风尽可能保持均匀而不会出现风向或风速的剧烈变化。通常风机的安装空间是有限的,有时不得不采用不尽合理的连接,但我们设计师自己是必须明确由此增加的压力损失。
电动挡烟垂壁安装及联动测试,动画演示!
一、电动挡烟垂壁现场动作演示 根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。 二、电动挡烟垂壁控制方式 1.挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降 至挡烟工作位置。
事故风机到底用不用配消防电源?
事故通风风机的电源是否使用消防电源一直是个有争议的问题,总是有人问。争议可能来源大家对事故通风不同的理解和规范里一些冲突的条文,名字都是“事故风机”了,可不得按消防电源考虑嘛! #1 国标要求 先来看 GB 50736-2012 《民标》对事故通风的要求: 条文说明: 可以见得暖通民标对事故通风的定义是很明确的,
综合医院通风设计要点
0 引言 近年来,随着我国人民对健康的日益重视,国内各医院都在引入先进的医疗设备,扩建或新建医院建筑,作为暖通设计师,只有对医院建筑的构成及功能、医院的运作方式等有一个较为系统的认识,才能完成好暖通设计与建设工作。本文对综合医院几个重要部门的通风系统设计要点作一阐述,希望与同行共同探讨。
可以通过消防电梯井为消防电梯合用前室正要送风吗?
谁见过国内有通过消防电梯井为消防电梯合用前室正要送风吗?
【暖通学院】风口风速资料汇总
1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】)
防排烟系统中的主要设备,有图有介绍
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号
排油烟风机噪声治理案例与现场图片
油烟风机主要噪声源如下: (1)排风口噪声 (2)电机噪声 (3)管道噪声 (4)振动噪声 在这几种噪声中以风机出口的空气动力性噪声为最强,这部分噪声往往比风机其它部位的噪声要高10~20dB(A),以及机组的低频机械噪声,使人听起来不适,所有的噪声在风机的进出口随气流向外界传播。 苏州某商场屋面油烟机组降噪工程 共40多台油烟风机,西侧紧邻公寓住宅,东侧紧邻某五星级酒店。油烟风机噪声实测80-96dB(A),周边居民多次投诉噪声超标问题。
排气温度跟什么有关?两种方法计算排温
我们先来看看理论计算公式: T2=T1(P2÷P1)^[(k-1)÷k] 其中: T2:排气温度; T1:吸气温度 ; P2:排气压力; P1:吸气压力 K:气体的绝热指数(空气的K=1.4)。 此公式体现 了吸气温度(T1)的重要性及压力比(P2÷P1)重要性。 这二种数据直接关系到空压机的使用温度及质量。
送风口、回风口的布置有哪些经验?
送风口、回风口的布置有哪些经验? 净化空调设计中,气流组织设计是很重要的项内容, 它关系到洁净室的成败。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口实现的,如果送风量、回风量、排风量计算正确但风口布置不合理,也达不到所需的效果,甚至导致设计失败。比如有一间洁净室,要求达到1万级洁净度,经计算送风量为900m 3 /h,回风量为850m 3 /h。如下图a所示,布置额定风量为1000 m
求教:防火卷帘的封堵材料
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
空调系统的新风、回风和排风设计,要遵守哪些原则?这里有答案
空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的比例应可调节;
洁净厂房排气处理设备
1.1 排气处理设备类型 根据各行业洁净厂房的产品种类不同、生产工艺不同、生产工艺设备不同,它们所排出的所谓局部排风(气)中含有的物质差异很大,排放浓度也各不相同。为将排气处理达到标放标准.需采用不同类型的排气处理设备。若按排气类型可分为酸性废气、碱性废气、有机废气、特种废气或可燃易爆气体废气、医药产品生产的有害或有毒废气、含粉尘废气等,若按处理方法的不同可分为干法、湿法、吸附法、热氧化法、催化氧化法、过滤法等类型。为应用方便,现以排气类型进行介绍。
防排烟系统的设置要求,前室、楼梯间、避难层!
防排烟系统中各种可开启外窗、固定窗层出不穷,设置面积、设置要求规定的眼花缭乱。尤其是防烟系统,类型多,各种规定又特别相似,今天就来吧防烟系统设置外窗的知识点进行对比总结,供大家学习。 1、前室防烟: (1) 梯机械,前室专一皆可免。 楼梯间设置机械加压送风系统的时候,独立前室,且仅有一个门开向走道或其他房间时,前室可不设防烟设施。(此为前室和楼梯间均需设置机械加压送风系统时的放宽条件)
计算机机房空调新风系统验收和运维中常见问题
一、空调系统对机房场地选择和平面布局的要求 (一)对梁下高度的要求—保证送回风 1.活动地板铺高的要求 2.吊顶与大梁间距离的要求 (二)室外机的安放位置
防排烟系统相关的“数字”总结
防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑
通风与防火排烟系统施工图内容
通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。
地下车库的通风排烟设计
一、防烟与排烟的变化 01 防烟分区的变化
如果需要设置余压阀,楼梯间及前室的余压怎么算
在一张图纸上看见了只在楼梯间加压送风,但是楼梯间与前室,前室与走廊均设有余压阀,规范上写的超出规定的那个压力就要加余压阀,那么在已经选好风机,根据风口计算出风速的情况下,怎么计算楼梯间及前室是否超压了呢
规范解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
据住建部公告, 新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。 一、术语 二、基本规定 3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求
地下车库通风排烟设计要点概述
本文介绍了地下车库通风排烟系统的一些设计要点与原理,供参考。 01 地下车库通风排烟概述 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。
风机的选型原则
风机选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,比如:按无因次特性曲线选型、按对数坐标曲线选型、按有因次特性曲线或性能表选型、变型选型、按管网阻力选型等,目前还有通过Web网上选型系统和运用专门的选型软件来选型。方法纷繁复杂,有的方法的掌握需要一定的专业知识。 对于一般业务人员,熟悉和掌握有因次性能表选型和风机专门的选型软件两种方法就可以了。这两种方法简单容易操作。
商业厨房排油烟系统中的几个常见问题
在大型酒店及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。 问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因 :整体厨房所有的排风罩管道最后都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化器就得开。这样一来不仅风机排风效果不好,而且电耗很大。在高级酒店中,全年厨房通风用电约占全年总用量的2.8%。
4大工业废气治理方法详解
大气污染是全球目前最突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。
风管弯头导叶片的工程量计算
本图片取自“鹏业软件”
关于风管导流叶片单片面积的疑问
矩形风管500*200 片数:4片单片面积0.075mm0.075mm2连1mm2的十分之一都不到,非常小,1mm2=1mm*1mm故对这个数据有疑问PS:这个数据是在网络上面找到的,找了几个都是这个数据 我非常不理解 求高人指点!谢谢
方形壁式轴流风机
DFBZ系列风机采用低噪声风机专用电机直联传动;整机制成方形,外形美观,墙体预留方孔安装方便;出风口装有自垂百叶, 以防上室外雨水和自然风向室内倒灌:具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风。DFBZ—I型为采用内转子电机直联传动结构形式、DFBZ—II型采用内转子电机、皮带传动结构形式,DFBZ—III型为采用外转子电机直联传动结构形式。可根据用户要求制成防腐防爆型。
民用建筑通风系统的组成简介
一、通风的任务 通风就是把室内废气直接或处理后排出室外,把室外新鲜空气送入到室内,保证室内空气环境符合卫生标准和生产工艺的要求,保证排放到室外的废气符合排放标准。 二、通风系统的分类 1. 自然通风:自然通风是依靠室外风力形成的风压和室内空气温差形成的热压使室内外空气进行交换的通风方式。 屋顶通风器 : 2.
风管安装要点
一、熟悉图纸、做好技术交底并提前做好各专业、各工种之间的协调配合 风管安装时应严格按照图纸施工,正式施工前应做好进度策划并提前制定好施工方案,对操作工人及时做好技术交底。以邢台银行项目为例,本项目风管涉及全楼的舒适性空调系统,部分办公室的加班空调系统,营业厅、招待所的独立空调系统,数据机房、档案库的专用空调系统,金库的空调通风系统,地下车库和设备用房的通风系统以及全楼的防排烟系统等等。作为一个综合性的办公大楼,本项目涉及系统、工种众多,除本专业自身外,还应做好与土建专业之间的协调配合,避免交叉作业给管道施工带来不便和影响。
医学实验室如何分区,又如何进行气流组织?
ABOUT
暖通专业消防验收常见问题解析(一)
暖通专业消防验收常见问题解析 (一) 连接不符合要求
高层建筑电梯门关不到位?电梯井道烟囱效应解决措施
#1 什么是烟囱效应 高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。
学习建筑工程风管及部件安装质量标准摘选
1、本规定适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。 2、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 3、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 4、主控项目 4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
上一页
下一页
APP内打开