规范解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
据住建部公告, 新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。 一、术语 二、基本规定 3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求
地下车库通风排烟设计要点概述
本文介绍了地下车库通风排烟系统的一些设计要点与原理,供参考。 01 地下车库通风排烟概述 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。
风机的选型原则
风机选型是一个技术性很强的工作,具体的选型方法也很多,比如:按无因次特性曲线选型、按对数坐标曲线选型、按有因次特性曲线或性能表选型、变型选型、按管网阻力选型等,目前还有通过Web网上选型系统和运用专门的选型软件来选型。方法纷繁复杂,有的方法的掌握需要一定的专业知识。 对于一般业务人员,熟悉和掌握有因次性能表选型和风机专门的选型软件两种方法就可以了。这两种方法简单容易操作。
商业厨房排油烟系统中的几个常见问题
在大型酒店及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。 问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因 :整体厨房所有的排风罩管道最后都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化器就得开。这样一来不仅风机排风效果不好,而且电耗很大。在高级酒店中,全年厨房通风用电约占全年总用量的2.8%。
4大工业废气治理方法详解
大气污染是全球目前最突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。
风管弯头导叶片的工程量计算
本图片取自“鹏业软件”
关于风管导流叶片单片面积的疑问
矩形风管500*200 片数:4片单片面积0.075mm0.075mm2连1mm2的十分之一都不到,非常小,1mm2=1mm*1mm故对这个数据有疑问PS:这个数据是在网络上面找到的,找了几个都是这个数据 我非常不理解 求高人指点!谢谢
方形壁式轴流风机
DFBZ系列风机采用低噪声风机专用电机直联传动;整机制成方形,外形美观,墙体预留方孔安装方便;出风口装有自垂百叶, 以防上室外雨水和自然风向室内倒灌:具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风。DFBZ—I型为采用内转子电机直联传动结构形式、DFBZ—II型采用内转子电机、皮带传动结构形式,DFBZ—III型为采用外转子电机直联传动结构形式。可根据用户要求制成防腐防爆型。
民用建筑通风系统的组成简介
一、通风的任务 通风就是把室内废气直接或处理后排出室外,把室外新鲜空气送入到室内,保证室内空气环境符合卫生标准和生产工艺的要求,保证排放到室外的废气符合排放标准。 二、通风系统的分类 1. 自然通风:自然通风是依靠室外风力形成的风压和室内空气温差形成的热压使室内外空气进行交换的通风方式。 屋顶通风器 : 2.
风管安装要点
一、熟悉图纸、做好技术交底并提前做好各专业、各工种之间的协调配合 风管安装时应严格按照图纸施工,正式施工前应做好进度策划并提前制定好施工方案,对操作工人及时做好技术交底。以邢台银行项目为例,本项目风管涉及全楼的舒适性空调系统,部分办公室的加班空调系统,营业厅、招待所的独立空调系统,数据机房、档案库的专用空调系统,金库的空调通风系统,地下车库和设备用房的通风系统以及全楼的防排烟系统等等。作为一个综合性的办公大楼,本项目涉及系统、工种众多,除本专业自身外,还应做好与土建专业之间的协调配合,避免交叉作业给管道施工带来不便和影响。
医学实验室如何分区,又如何进行气流组织?
ABOUT
暖通专业消防验收常见问题解析(一)
暖通专业消防验收常见问题解析 (一) 连接不符合要求
高层建筑电梯门关不到位?电梯井道烟囱效应解决措施
#1 什么是烟囱效应 高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。
学习建筑工程风管及部件安装质量标准摘选
1、本规定适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。 2、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 3、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 4、主控项目 4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
室内新风设计(一)
一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。
室内新风设计(二)
六.新风系统的设计 在一般的舒适性空调设计时,新风系统的设计最主要是满足人员的卫生要求和舒适性要求。新风系统的设计主要包括以下几个方面:新风设备的形式和容量确定;风管系统的设计以及阻力校核;为了确保室内的氧气量可以保证人们的正常呼吸,新风量可按照房间里每个人所需的必要空气量进行设计。一般情况下有以下两种方法。 方法一:
新风系统原来是要这样安装的
现在的室内装修环境是另人担心的一件事情,在装修中存在着甲醛等各种各样的有害物体,在空调房待久了又会引发“空调病”。面对着这些问题时我们应该常让房间通风换气,但是有时候天气太热或者太冷的时候就只想待在空调房间中享受着空调带来凉意或暖意。那么这个时候你应该在家庭中安装新风系统。接下来小编就为大家介绍下新风系统的优点,安装的过程以及需要注意的事项。 一、新风系统的优点: ①避免了因为长期使用空调,导致室内不通畅,而引发的“空调病”。
餐饮排油烟的规范哪些有用?
最近遇到很多与餐饮排油烟有关的问题,有学校食堂后厨的排油烟,有大型商超内的排油烟,还有地下美食街的排油烟,涉及到从设计到施工以及验收等诸多方面的问题,而很多工程合同里面并没有明确的技术参数,只笼统的要求满足后厨的排油烟效果,等到施工完成后有些出现排油烟效果不好或厨师反应效果不好的,就变成一笔说不清的罗乱官司。 《》饮食建筑设计标准、饮食业油烟排放标准、采暖通风与空气调节设计规范、通风与空调施工质量验收规范、通风管道技术规程、民用建筑工程技术措施-暖通空调·动力《》
风管安装的21种质量通病
通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风 (1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
工商业燃气用户事故通风系统设计参考
参考标准、依据及图集: 1 、参考标准 1 )《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2 )《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)
关于一等人员掩蔽所的问题
求助:有谁做过一等人员掩蔽所?一等人员掩蔽所掩蔽人数能做到1m2/人吗?隔绝防护时间按照1m2/人能做到6小时吗?人防层高4.2m。人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?谢谢有经验的朋友给以指点。
负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装?
负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装? 负压手术室回风、排风口 过滤器的安装要求 负压手术室回风、排风口高效过滤器的安装由于回风和排风中含有有害气溶胶,为了保护环境和保证医护人员的健康,负压手术室回风、排风口高效过滤器的 防漏 是第一要素。
卫生间排风系统常见问题分析
良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。 #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人员密集场所,公共卫生间在实际使用中存在以下特点和问题:
风管式室内机的安装
1. 安装位置的选择 风管式室内机安装时应确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。 排水管出水方便。 进出口无障碍,保持空气良好循环。 室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。
消声静压箱原理及应用技巧简析
消声器和静压箱是通风系统中使用较多的元器件,消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。而静压箱则是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。这两种配件的选择和各个类型在实际工程中的应用优劣如何,下面就由小编为大家稍微总结一下。 一、概念 (一)消声器 1、阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
洁净室排风排烟系统设计
1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性;
前室加压送风口的设置要求
一、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
五种通风空调模式的探讨
通风空调技术在目前成熟的应用模式上仍然面临着建筑多样化的发展的考验,诸如城市夏季公共用电的限额,城市轨道交通的投资成本,建筑的层高对于空调的限制等等,同时越来越紧张的施工空间及工期也考验着施工调试的技术水平,本文根据设计、施工、调试中的一些切身感受设想了五种空调模式,希望能与同行交流。
防排烟及通风系统工艺
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。
防火排烟系统的组成
建筑火灾中烟气是造成人员伤亡的主要原因。也会给消防队员扑救带来困难。在建筑物内采取防排烟措施,创造无烟或烟气含量极低的水平和垂直的疏散通道或安全区,以保证人员疏散或临时避难、消防人员及时到达火灾区扑救是非常必要的。 防排烟措施主要包括划分防火分区和防烟分区;自然排烟和机械排烟,机械加压送风防烟。
风机与组合式空气处理机组安装工艺标准
标准要求: ①落地式风机安装,基础必须经过交接验收,其强度、大小、平整度应满足设备安装要求。②落地式风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施。③风机的进出口应有难燃帆布软接,软接长度为150-300mm,具体根据风管大小确定。(制作参照软接制作专项工艺要求)。④与风机软接连接处风管需要设置支架。 标准要求:
风管支吊架间距及位置的确定
风管支、吊架的间距与位置的确定: 1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
风机盘管选型是按照风量还是冷量?
风机盘管选型是按照风量还是冷量? 在学校时,老师说是按照冷量,可是最近发现好多是按照风量,询问师傅,师傅告诉我,按冷量选择,按照风量校核。可是我还是不懂,如何按风量校核? 看看一众大神是如何解答的: 1、这个讨论太多了,请你先搜索一下好不好,
深入解析风机盘管:结构、原理、应用与维护
风机盘管是中央空调系统中的核心组件之一,负责提供舒适的室内环境。了解其结构、原理、分类、应用以及故障排除方法,对于确保空调系统的稳定运行至关重要。本文将详细探讨风机盘管的各个方面。
公共建筑排油烟系统设计
排油烟系统设计: 建筑方案设计阶段餐饮落位的策划: 根据方案设计阶段确定的餐饮区域,确定餐饮所需井道的位置,设置的原则为: 1)原则上餐饮尽量多布置在顶层,便于排油烟、补风、燃气等设施的设计与实施; 2)每一层餐饮尽量沿竖向布置,以便于竖向土建管井的布置,同时节省建筑面积;
人防地下室战时通风设计及其注意事项
防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。对于防空地下室构成威胁的武器有核武器、生物武器、化学武器和精确制导武器。按照《人民防空法》和国家的有关规定,结合新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。 因此从战略的考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与空调设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施,在通风方面,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别独立设置。本文结合实际工程介绍谈谈防护通风设计的方法及注意事项。
风机盘管噪音大、温度偏差、漏水等故障常见原因
一、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。
防烟系统和排烟系统数据对比
01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械);
防排烟系统安装工艺流程
一、工艺流程 二、金属风管制作 1 、材料要求 (1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。 风管及配件钢板厚度 (3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2 、作业条件
用天正暖通排烟系统原理图怎么画
看别人的排烟系统原理图好像不是直接生成的样子,用风系统图也不对,那个竖着的排烟系统原理图需要自己画吗?