论坛
暖通空调
更多
暖通资料库
1.5555w
土木在线资料下载版块汇集了大量暖通制冷专业规范、图集及经典学习手册。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
闸阀、止回阀、减压阀、超压泄压阀等12种阀门介绍
一、 截止阀类 要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理: 阀体内部有闸板启闭件, 闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀
“裸装”也很美!机电安装何须吊顶?
来源:上海建工四建集团、建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有
如何应对空调低压报警?常见原因及解决措施
空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。 以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
多联机空调系统原理、特点与故障
暖通空调系统必须定期维护的六个理由(附维保报价模板)
做好暖通空调的维护工作,对于提高用户舒适度和满意度始终至关重要。 本文不仅阐述了暖通空调维护的六大理由,还提供了年度维护检查表、中央空调维护保养的报价范本, 希望给暖通经销商带来可借鉴的参考价值。 01
阀门种类与功能详解!
电磁阀 概念:电磁阀是一种利用 电磁线圈 产生的磁力来驱动阀门启闭的自动控制装置。它主要用于调节或切换流体(如水、气体、油等)的流动路径。 功能与作用:电磁阀可以迅速响应电信号,实现远程控制和自动化操作。在工业控制系统中,它们常用于控制介质的方向、流量和压力,适用于各种需要频繁操作且反应快速的场合。
70℃防火阀与280℃防火阀的区别
在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。
暖通空调——螺杆冷水机组和离心冷水机组的对比
螺杆机 :螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。 离心机 :是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力产生动力进行制冷的,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在“喘振”等缺点。
放射性实验室的暖通设计要注意什么?看完下面5点,你就知道
1、―使用具有放射性实验仪器、设备或物料的实验室,其清洁区、中间区及污染区之间应保持一定的压力梯度,其中清洁区应较常压保持不小于5Pa的负压差,中间区较常区保持不小于20Pa的负压差,污染区应较常压区保持35Pa的负压差,实验室的空气流向应为清洁区、中间区、污染区。 2、放射性实验室不应与其他实验室共用通风系统。 3、放射性实验室应配置专用的放射性通风柜。 4、放射性实验室的排风系统,应在实验室附近且容易进行操作的位置设专业的放射性气溶胶过滤设备,更换过滤材料应由经过培训的专业人员进行操作。
05K232 分(集)水器 分汽缸
05K232 分(集)水器 分汽缸
超全总结:分歧管VS分歧箱VS多管制
品牌宣传都是这样的:用什么就说什么好,自家有什么就宣传什么,很难有比较客观的评价标准。对于中央空调的接管方式也是这样,分歧管,分歧箱以及多管制到底什么方式好?应该用什么呢?下面我们来看。
膨胀阀工作原理与结霜故障参考
热力膨胀阀是制冷系统中一个至关重要的自动控制组件,主要用于调节制冷剂流量,以适应制冷负荷的变化。它安装在蒸发器的进液管道上,通过感应蒸发器出口处制冷剂的过热度(即制冷剂蒸气温度超过其对应饱和温度的程度)来自动调整开度,从而控制进入蒸发器的液态制冷剂量。 热力膨胀阀的工作原理如下:
冷水机工作原理与常见故障解析
冷水机组 :这是中央空调系统的核心部分,扮演着“制冷心脏”的角色。它通过压缩机对冷媒进行压缩,提高冷媒的压力和温度,随后冷媒在冷凝器中释放热量给冷却水,冷凝成为高压液态。这一过程中,冷却水吸收热量后被冷却塔散热至大气中。之后,高压液态冷媒经过膨胀阀迅速减压进入蒸发器,此时冷媒吸收室内循环水(冷冻水)的热量蒸发为气态,冷冻水因此降温,进而通过冷冻水循环系统输送到各个房间的风机盘管或空气处理单元,实现室内空气的冷却。
轨道交通风水电系统图文简介
通风空调系统: 1 、通风空调系统在地铁中的作用: 地铁环境的特点:密封、湿度大、发热源多。空气质量差。通风空调系统的主要作用就是改善地铁环境。具体表现为: ① 正常运行时,为乘客和管理人员提供舒适的环境; ② 发生阻塞事故时,机械送风,维持列车空调运行的环境;
干表冷器维护
机组运行: 1 、机组运行换热器在运行时,尽量避免长期处在潮湿环境中,使其延长产品使用寿命。 2 、干表冷使用的冷媒为中温水,进水温度14℃,出水温度21℃,换热器的工作压力为0.8MPa; 3 、初次调试运行时,应根据进出水温差来调节对应表冷器水流量,在系统调稳定之前应注意冷凝水的收集及排放;
空调水系统的常用调试方法
01 空调水系统平衡 1.1 冷冻水系统的调试 运行 前 要 确 认 系 统 管 路 上 的水 阀 均 已 打 开 , 系 统 已 注满 水 , 管 路 中 的 空 气 已 排空 , 水 泵 试 运 转 正 常。逐台 启 动, 系 统的 冷 冻 水 泵全 部 投入 运 行 。 注意 检 测水 泵 电机 电 流 , 运行 电 流应 不 大于 水 泵 设 计 工况 点
爆炸危险性实验室的暖通设计要注意什么?看完下面4点,你就知道
1、设集中采暖时,应采用易于消除灰尘的散热器。 2、存放氢气等危险气体的房间温度不应高于50℃,且不应低于10℃。 3、实验室的排风系统应配置防爆型排风机,排风机的防爆等级应根据可燃物质的性质确定;同时具有多种可燃物质时,应按危险等级较高的可燃物质确定。 4、排风管道应选用金属材质。通风设备和管道均应采取防静电接地措施。 5、实验室应与相邻房间或室外保持5Pa~10Pa的负压差,并应在满足实验室排风量和负压差的前提下计算送风量。
实用供热空调设计手册第二版(上册)(下册)PDF高清晰版
大红皮,文件比较大,上册分了11卷,共113M,下册分15卷,共142M,全部下载后解压缩。希望对大家有所帮助。
《风阀选用与安装》07K120
《风阀选用与安装》07K120
磁能热水器有哪些优缺点?和现有热水器有何区别?
磁热热水器,与我们原来使用的空气能热水器,储水式电热水器,快热式热水器,太阳能热水器,燃气热水器相比来说,有着非常显著的优点。下面小编为大家介绍磁能热水器有哪些优缺点?和现有热水器有何区别? 磁能热水器和现有热水器有何区别 第一个方面:安全系数高 磁能热水器是现在市场上,安全性能最好的热水器。符合国家规定的II类电器的标准认证。没有防电墙,不需要接地线。磁能加热,电水分离,完全没有触电的危险。
精密空调工作原理
精密空调工作原理:精密空调是一种常见于实验室和医院等场所的空调设备,其主要作用是为了保持室内的温湿度,以确保实验和医疗设备的稳定性和准确性。精密空调的工作原理与普通空调有所不同,本文将详细介绍精密空调的工作原理。一、概述精密空调是一种基于恒温恒湿的空调设备,其主要原理是通过调节空气温度和湿度来达到恒温恒湿的效果。在实验室和医院等场所,精密空调的运行非常重要,因为它能够确保实验和医疗设备的性和可靠性。
暖通专业常用计算内容和方法、电算表汇总和使用
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 采暖计算 1、冬季采暖房间耗热量计算 根据采暖房间性质(建筑高度、应采用的冷风渗透计算方法),采用计算共享库3.1中对应表格,计算房间围护结构传热系数和房间耗热量。
镀锌钢管的连接
镀锌管螺纹连接的步骤:测量长度→切断→套螺纹→缠绕填料→连接。 一、管子长度的测算: 1 、螺纹连接时的测算: 如图1所示的管段,我们把两管件(或阀门)中心线之间的长度称为构造长度(L1),管段中管子的实际长度称为下料长度(S),管道连接过程中,当待连接处所需管子的长度小于6米时(市场上出售的镀锌管其长度为6米),才需要进行管子实际下料长度的测算。
空调器室外机平台的推荐尺寸
空调器室外机平台尺寸和无遮挡距离不宜小于表1和表2中的规定。 表1——空调器室外机平台尺寸、无遮挡距离及承载质量参考值 当有屋面或阳台雨水立管,排水管、排污管、冷凝、化霜水管等穿过空调器室外机平台时,应根据其布置位置和管径,在相应的方向将空调器室外机平台的宽度、深度、或高度增加对应的尺寸。
压力、流量传感器的安装
压力表的选择: ⑴仪表的类型 必须满足生产过程的要求,例如是否要求指示值的远传或变送、自动记录或报警等;被测介质的性质及状态(如腐蚀性强弱、温度高低、粘度大小、脏污程度、易燃易爆等)是否对仪表提出了专门的要求;仪表安装的现场环境条化,如环境温度、电磁场、振动等。统筹分析这些条件后,正确选用仪表类型,这是仪表正常工作并确保生产安全的重要前提。