论坛
暖通空调
更多
暖通资料库
1.5522w
土木在线资料下载版块汇集了大量暖通制冷专业规范、图集及经典学习手册。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
案例分析室内气流组织故障
一 客房送风 01 现象: 某饭店客房内,用卧式暗装风机盘管,靠门的一侧很冷,而房间温度高达26~27℃。 原因: 送风口采用单层百叶,使气流扩散不到边角处,致使室内温度不匀。只有送风达到一条面积内温度低。 对策: 改用双层可调百叶就解决了问题。 02
空气源热泵两联供技术设计应用和注意事项!
本文将会简要回顾两联供系统发展历程的基础上,阐述两联供的基本概念、工作原理、系统构成。
空调为什么要抽真空?抽真空要注意哪些问题?
空调抽真空是制冷系统安装调试中至关重要的一环 , 其目的是排除系统内的空气、水汽等非冷凝性气体 , 为制冷剂的安全高效运行创造条件。然而在实际操作中 ,
采暖工程设计(指标及数量,压力损失等估算)
一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。
蒸发器分液头与毛细管如何计算、设计、选型
一、概述: 当蒸发器为多回路蒸发盘管时,将节流后的气液混合物均匀地分配给各路蒸发器,对制冷机的性能至关重要。 分液不均不仅会使机组制冷、制热效果差,还会对制冷机组的性能危害很大。 对热泵机组制热时,分液不均会使分液多的回路制冷剂蒸发不完全,而导致此回路迅速结霜,且结霜非常严重,造成化霜不干净,进而恶性循环,压缩机回液,低压跳停。
不得不了解的风机盘管知识(二)
2、风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。
多联机基础操作:充氮焊接、保压、抽空、加冷媒
制冷设备安装过程中,正规的施工队伍一般都会有充氮焊接、保压测试、抽真空。这些步骤完成之后,最后在充注制冷剂。然而,现在有些“游击队”施工队会选择不用充氮焊接,不保压,甚至抽真空都是草草了事。今天,制冷百科来说说这些流程的正规操作的方法,希望对大家有帮助。 充氮焊接
VAV变风量空调系统调试常见的问题及解决措施
本文简要介绍了VAV系统及其优势,并结合以往经验整理出VAV系统调试常见的问题及解决措施,供设计与工程同仁们参考。 转自 机电杂谈 变风量空调系统即VAV 空调系统 ( Variable Air Volume System ),是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也被业内许多人士推崇,但要真正实现VAV系统的优点,除合理的设计外,专业的系统调试和运行管理也是必不可少的。
暖通大型设备怎么吊装运输?来看看现场图片
转自 暖通设计 冷水机组 垂直运输示意图 悬挑钢平台吊装示意图 电梯井道吊装示意图 准备吊装 地面进入
暖通空调——消防风管的安装
第一部分、部分、通风、防排烟、空调风管制作 1 、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2 、风管材质及连接见下表 序号
如何判断管壳式换热器是否结垢?如何解决?
本文我们一起来探讨下管壳式换热器结垢的判断和预防、以及解决办法。
暖通空调设计的好坏直接影响医院建筑的节能?
暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器。暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,Heating,ventilation,and air conditioning缩写HVAC,取这三个功能的英文首字母综合简称,即为暖通空调。 由于医疗建筑特殊的功能与地位,人们对其环境要求尤其严格,所以医疗建筑的能耗是其他公共建筑的两倍,基于此,本篇文章以医疗建筑为例,重点分析医院建筑暖通空调系统节能的思路与措施,以期为医疗建筑设计与既有医疗建筑节能改造提供新的思路和方法。
如何通过磁悬浮冷机实现数据中心绿色节能?
01 磁悬浮冷机的技术优势 磁悬浮冷机利用永磁同步变频电机实现无摩擦直驱运行,降低能耗和维护成本。其无油设计减少了磨损和衰减,延长设备寿命。数据显示,磁悬浮冷机可使冷机能效提高至18,PUE降低0.02。
哪里有免费的资源可以功效
学习一下暖通知识,哪里可以找到资料呀
【微分享】水力平衡阀的分类与应用
水力失调是在楼宇建筑中经常出现的困扰人们的问题。解决不好水力失调问题会带来能源的极大浪费。平衡阀产品及全面水力平衡理论与调试技术的出现,为做好系统水力平衡,解决系统的水力失调问题提供了良好的方法和工具。 #1 平衡阀的分类 市场上的平衡阀种类较多,名称纷繁复杂,给设计和选用带来一些问题。市场上常见的平衡阀产品名称根据其产品结构和作用目的分为以下三类。 1)静态平衡阀
高效机房冷水机组选型要求
冷水机组作为高效机房的主要设备,其性能指标对高效机房的性能和综合能效起到举足轻重的作用,因此冷水机组的性能和选型就显得尤为重要。 1.稳定性强 冷水机组的稳定性具有两个层面的意思,一是要求机组低故障率,无论是舒适性空调系统,还是工业制程用冷水系统,都不容许冷水机组经常发生故障,特别是工业制程冷水系统,一旦系统备份能力不够,冷水机组发生故障将会对工业生产造成巨大的损失。二是运行参数要稳定,比如对温、湿度控制精度要求较高的净化空调系统,要求冷水机组出水温度恒定,这样有利于空气侧温、湿度控制。
对比分析:电子膨胀阀、热力膨胀阀与毛细管
节流装置是制冷系统中至关重要的部件之一 , 其性能直接影响到系统的能效水平和运行可靠性。本文针对目前制冷系统中广泛采用的电子膨胀阀、热力膨胀阀和毛细管三种典型节流装置
空气能热水器到底要不要安装回水管,师傅一说才知
准备新房装修,家里准备安装空气能热水器,但主卫、公卫、厨房都不集中在一起的,分散距离较远,在离热水器最远外使用热水时(最远热水点距热水器大约有20米),特别是冬天,早上要用温水刷牙、洗脸,要放掉不少的冷水才能出热水,会造成很大浪费。我准备打算安装回水管,有使用过回水系统的同学,麻烦说说你们的使用感受。另外,现实中回水系统如何布管,下面有我设计的布管,不知行不行,请多多指教。。 首先,回水管你是要开水泵循环的。然后,竖起来那段水管的水也是循环不到的,你开了循环泵,也需要放一点冷水才有热水。然后,不建议买空气能,本身死贵,但是省不了多少电费,还得等它加热的时间。目前来说还是燃气热水器好。
暖通空调——安全阀的知识
安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设 备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。 常见的安全阀一般有以下几种: 1.
大型商场空调系统节能改造案例
针对商场建筑供暖空调系统运行能耗高的问题,本文以北京市某大型商场为例,调研与分析了现场用能情况,依托智慧能源管理控制平台,对其空调冷热源机房与末端系统进行智能化节能升级改造,以实现该商场空调系统的能效提升,达到自动运行、无人值守的运行状态,提高管理效率,并可为北京地区商场及同类建筑的空调系统运行管理提供参考 一、项目概况
深圳首个近零能耗体育场馆
坪山体育聚落位于深圳市坪山区丹梓大道和坪山大道交汇处,被列为深圳“十四五”规划重大文体旅游设施项目,由华润置地全过程代建。项目用地面积约7.8万平方米,建筑面积约12.97万平方米,由“四馆”(多功能馆、篮球馆、综合馆和游泳馆)、“一场”(运动场)构成,按照“绿色建筑三星级”标准进行设计和建造,目前处于主体结构全面施工阶段。
电子膨胀阀的原理与常见维修故障
一、电子膨胀阀的分类 电子膨胀阀是近年来发明使用的新产品,是由电子电路来控制的膨胀阀,用于变频空调器、一拖多空调器以及家用中央空调器中。 下图所示为电子膨胀阀的实物外形及内部电机。按其结构形式的不同,可以分为电子直流膨胀阀、脉冲电机式膨胀阀和指令电机式膨胀阀等。
四通阀工作原理、常见故障与维修案例
一、四通阀工作原理 1、制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
多末端五恒系统的分类与特点
多末端五恒系统,是指采用风机盘管、地面地暖调温、房间顶面辐射模块、除湿新风等多种对流和辐射未端混合使用的五恒科技系统,餐客厅动区以风机盘管对流换热为主,房间卧室以辐射换热为主,也可以增加风机盘管未端辅助,达到良好的五恒体验效果。
暖通空调——风机盘管、新风系统设计计算
一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。
上一页
下一页
APP内打开