对于多层结构形式混合的结构如何设计
对于多层结构形式混合的结构 (如下部混凝土结构上部钢结构,下部钢框架结构上部 门式刚架)如何设计? 答:结构抗震体系应满足《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第2.4.1、2.4.2条基本要求。结构计算应采用三维整体建模计算,计算模型应能反映结构的实际受力情况,不同结构材料采用不同的阻尼比计算,施工图节点设计、计算书中荷载导荷等情况应与实际受力情况一致,对薄弱部位及构件进行补充计算。计算时选取的参数(如结构形式、阻尼比) 不一致时,取包络。 当根据计算结果判定为特别不规则建筑时,应进行专门研究和论证,采 取特别加强措施。
09MR603 城市道路 声屏障
09MR603 城市道路 声屏障
超高层框架–核心筒结构抗连续倒塌性能分析(1)
本研究设计了一栋51层型钢混凝土框筒模型,利用 ETABS 中的非线性静力和动力模块对结构采用拆除构件的方法分析其超高层模型连续倒塌结果。 1 型钢混凝土框架–核心筒模型 1.1 工程概况 根据我国现行的GB50010—2010《混凝土结构设计规范》,先使用盈建科软件设计出框筒结构模型,在把设计出的模型放入ETABS中进行分析。以某地超高层框架核心筒结构为例(图1、图2),总层高230.6m,抗震设防烈度7度(0.1g),场地为Ⅱ类,地震分组第二组,50年一遇基本风压0.85kN/m
C101-1(2012)混凝土主体结构平法通用设计-陈青来
新图集!欢迎下载。
双向弦支结构预应力全过程施工分析及节点设计
1工程概况 某交通枢纽中心屋面采光顶的钢结构形式为双向弦支结构,平面为等边三角形,长边边长为67.2?m,两条等边边长均为47.5m。 屋面采光顶的钢结构(图1)由三角形的长边边桁架、两条等边的边箱梁、上层的双向焊接箱形钢梁、中间撑杆、下部双向钢拉杆、支座(单向滑动和双向滑动)组成。弦支梁的钢梁截面为□300×100×35×35,其余上层钢梁截面为□300×
DD2022-1岩心数字化技术规程
DD2022-1.1岩心数字化技术规程 第1部分:总则,DD2022-1.2岩心数字化技术规程 第2部分:表面图像数字化,DD2022-1.3岩心数字化技术规程 第3部分:光谱扫描
无图框架检测鉴定再总结
01 引文与啰嗦 本文的无图框架结构是指,缺失结构设计图纸的普通钢筋混凝土框架结构。 缺失图纸一般出现的情况有: ⑴ 农村自建房,建造时无正规设计。该类房屋一般是 农村工匠 按照自己理解,或是自己看过的建筑进行施工,采购材料也是无质量把控措施。
DL/T5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定
DL/T5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定
DGJ32TJ 215-2016 既有建筑隔震加固技术规程-江苏
献给需要者
墙、柱的活荷载折减系数,容易忽视的几种情况
活荷 载折减 系数软件一般 默 认按规范取值 , 但有些情况是 不能按默认输入,需要手算活荷载折减系数,以下实例分析。 活荷载折减系数规定 《工程结构通用规范》GB55001-2021关于荷载墙、柱及基础活荷载折减系数的相关规定如下: 4.2.4
北京院的钢结构规范讲座
同学奉献的钢结构规范讲座
最新版的预埋件图集16g362
最新版的预埋件图集16g362,分享给大家,欢迎下载!!!!
11g521-1~2钢檩条 钢墙梁
11g521-1~2钢檩条 钢墙梁
11G521-1/2 钢檩条,钢墙梁图集
11G521-1、2 钢檩条、钢墙梁图集,希望对大家有帮助。
为什么是除以“8”
转自公众号:愚公解构 有位网友留言问起钢筋混凝土剪力墙的稳定性验 算 中,为什么是除以“8”?规范中也是一句话带过,并没有说得很清楚。 小编零零散散花了一个多月的时间,查阅了一些资料,对比分析了一下,试着看看能不能把这个问题理理顺。 剪力墙平面外失稳破坏 在新西兰的地震中,有出现剪力墙的腹板压曲、平面外失稳的破坏。这多半是由于墙的厚度较薄,轴压力大引起的。
分塔位移比的计算
分塔位移比是指在多塔楼结构中,通过分塔计算模型得出的各个塔楼的最大水平位移与平均位移的比值。这种计算方法主要用于控制塔楼结构的周期、位移比、剪重比等参数,以确保结构的安全性和稳定性。 在实际工程中,分塔位移比的计算通常采用整体模型和分塔模型相结合的方法进行。整体模型用于考虑各塔楼之间的相互影响,而分塔模型则用于单独分析每个塔楼的响应。这种计算方法有助于更准确地评估多塔楼结构在地震或其他荷载作用下的性能,并为设计提供科学依据。
图集07J306窗井排水沟集水坑
必看必看!注册结构考试阅卷的那些事儿
24年注册结构已经告一段落,接下来 阅卷工作即将紧锣密鼓地展开 ~ 这段时间大家不必焦虑,也无需内耗 。 你要知道,只要你在备考的时候真的拼了命,题目都写得满满当当, 知识点也反复琢磨透了, 规范都被你翻烂了,且考试的时候顺顺利利把卷子按时写完,那这注册结构考试,你铁定能过!稳稳等着好消息就行。
电梯井坑、集水坑降水方法
某住宅楼原基坑降水设计采用井点降水,沿基坑四周共布设9口降水井,分别为基坑西侧3口,东侧4口,南北侧各1口,因房屋宽35.8m,故房屋中部未设置降水井。房屋消防电梯井坑比基坑标高深2.500m,从现场实际基坑开挖情况看,如仅靠基坑周边降水井,基坑降水无法达到结构底板下500mm的设计要求;其原因除地下水丰富外,主要是由于紧邻基坑东侧排洪堰的河床高于基坑表面,基坑距离排洪堰较近,最窄处约3m,且水流湍急,河水向基坑渗透量较大。加之位于基坑中间部位,开挖时出现较丰富的渗透水,消防水泵房内的吸水槽底开挖已现基岩,因此降水未达设计标准,如不处理好地下水问题,将导致基础垫层、筏形基础混凝土及地下室防水层等部分施工质量无法保证。针对上述问题,特提出以下降低地下水位措施。
木材打造的治愈空间——日本旭之森诊所
这个造型独特的诊所位于日本的尾张旭,区别于传统医疗建筑的“板正”,旭之森诊所采用了多样的几何造型组合而成,蛋糕形状和三角形状的立方体叠加在底部的矩形立方体上,形成了丰富有趣的外里面层次。
固定式钢直梯和斜梯安全技术条件图集
希望对大家有用处。
图集22j403-1楼梯栏杆栏板(一)
找图集找图集
碳纤维布加固搭接粘贴时知识要点汇总,工程人可以看看!
碳纤维布加固技术因其轻质、高强度等性能,在建筑加固工程中得到了广泛应用。在施工过程中,正确的搭接粘贴是保证加固性能的关键步骤。可是经常被大家所忽视了,今天让小编带大家详细了解碳纤维布加固施工搭接粘贴的一些要点:先来说下碳纤维布的搭接为何如此重要?这是因为碳纤维布搭接处理是能直接影响力学性能的传递和结构整体性。如果搭接长度不足或搭接部位未错开,可能造成应力集中或脱层现象,严重影响加固的耐久性和安全性。
新型复合保温板技术
随着社会发展及人们生活水平的提高,节能保温越来越被人们所重视,逐渐成为房地产开发商吸引业主的新亮点,在新开发的楼盘中被广泛应用。外保温是一门新技术,对建筑设计和施工过程中技术把关及对外墙外保温系统质量保证起关键作用。所以要提高外墙外保温的施工质量,就要从材料、施工两方面严格把关。 某住宅小区,框架剪力墙结构, 19~25层外混凝土剪力墙保温设计采用复合保温板技术,节能保温率达60%。
南昌绿地朝阳中心结构设计若干关键问题
◆ ◆ ◆ ◆ 南昌绿地朝阳中心结构设计若干关键问题 ◆ ◆ ◆ ◆