理解疑惑:小型标志灯,中型标志灯等
条款:规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具” 已知答疑:单指"吊挂式标志灯具",对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。 1.环境:地下室车库建筑标高5.05米,内有风管,消防水管等设施,其中档烟垂壁距地2.4米,风口距地2.7米。 2.疑问:吊挂式标志灯的按装高度应该在3.5米以下(不然会有设施遮挡); 那么这些标志灯应设置“
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
来源:电气知识课堂 消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢? ? 01 什么是EPS/UPS电源? UPS电源和EPS电源都是用于保障电力稳定的设备,但它们的功能和应用场景略有不同。
新手,请问照明回路可以这样分支吗,是做接线盒T接吗,规范允许不
如图。
照明灯具安装高度汇总
灯具的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.3.4: LED平面灯具的最大允许距高比不应小于1.1。 高度强条: 《建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022》4.5.4:
体育场馆照明设计电气专业相关要点
作者 陆辉
钢筋桁架楼承板内预留预埋施工工艺有大神知道吗?
结构主体施工阶段电气工程预埋有配电系统,电气照明系统管路、箱、盒的预留预埋;弱电管线的预留预埋;火灾报警系统的预留预埋;防雷接地系统的施工。
数控电气柜,操作面板5V跟交流都没电
数控电气柜,为什么突然操作面板5V 跟交流都没电。然后把继电器保险变压器面板都拿了跟另一台机器对换可以用。大神们 怎么回事!??
双电源切换箱的柴发供电的备电如何实现电源监控
消防电源监控系统,市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢? 这是14X505-1中的接线原理图。 这是10CX504中的接线原理图。
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计,消防怎么考虑呀?哪位大神给套图纸看看
山洞内安装LED投光灯,如何选择导线大小
各位老师,我这里有个山洞,高5米,宽6米,大约总长300多米,让安装LED投光灯,安装在顶部用来施工照明用,我想用100W的LED投光灯,20米一个,用多粗的线合适啊,在导线的末端电压降会不会影响灯的亮度?谢谢老师
关于动力配电箱和照明配电箱
请教一下,动力配电箱能不能用下面这种照明配电箱来做?
谁有山东省原来小区电力配套的文件
本人最近揽到一个小区电力配套的工程,咨询了一些专业人士,他们都说小区电力配套只做到计量点就可以,公共照明箱等不属于小区配套的范围。我想找到原来山东省是否出台过相应的文件,如果有的话请发我邮箱997821280@qq.com,也可加我微信13365381995.谢谢
双头灯用什么电线安全稳妥呢?
双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?
科学改造大厦照明系统
随着国民生活水平的提高,未来对智能照明的需求将是最大的。诞生于物联网系统的智能照明技术,在各行各业中的应用越来越广泛,为大厦提供更加智能化和高效的照明服务,帮助提升品牌形象和客户满意度。 大厦智能照明解决方案的应用目的是提供更为智能化、信息化的管理方式,提高照明效率的同时,也能达到节能环保的目标,以实现可持续发展。实现智慧照明,需要对大厦原有的照明系统进行改造,来一次升级操作。 关键要素:
插座的高度怎么确定
自助餐厅备餐台的插座高度
《照明设计手册》第三版
随着电气技术的不断发展,有关建筑照明技术标准均已酸订、本手册根据新设计标准修改,并引人了新的技术、新光源和新灯具的内容。本手册(第二版)仍由北京照明学会黑明设计专业委员会组织编写。 本手册系统地介绍了照明设计的内容及设计方法。主要内容包括;照明设计基本概念,照明标准,原明光源、附件,雕明灯具,照度计算,工厂照明,学校原明,办公楼、住宅黑明,医院照明、商店照明,旅馆照明,礼堂、影刷院照明,小型电视演推室题明,体育场、馆照明,会展中心照明,美术馆、博物馆照明,交通建筑照明,道路照明,夜繁照明,应急照明,照明配电与控制,照明测量,照明节能,照明设计软件等。
变电所、发电机房内灯具的正确布置方法,通俗易懂,新手小白必看
在建筑电气设计中,很多电气设计人员都将变电所、发电机房内的灯具放在了设备正上方,这样的做法是违反规范要求的,如图1所示违反规范要求。 ▼ 图1 变电所内灯具放在设备正上方 根据《20kV及以下变电所设计规范》GB500532013第6.4.3条规定:在变压器、配电装置和裸导体的 正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距 不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
容易忽视的概念——灯具光束角
灯具的光束角是其重要参数指标,是灯具配光的一种表现。 1、光束角的定义 根据《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008,光束角为 在给定平面上,以极坐标表示的发光强度曲线的两矢径间所夹的角度。该矢径的发光强度值通常等于 10%或50%的发光强度最大值 。 从定义可以看出,10%最大光强的夹角与50%最大光强的夹角有巨大差别。如图1所示,同一个灯具不同光束角的描述,其数值上有成倍的差别。因此
地面上的标志灯配电线路和通信线路需要耐火吗?
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.5.3条规定, 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 标准没有要求选用耐火型线缆,不少朋友感到疑惑。笔者从以下几方面理解,试图与大家交流、讨论。 1)地面上的线路需要穿保护管 ,并敷设在垫层或混凝土内,这种敷设方式对线路形成比较好的保护作用,可以不选用耐火型线缆。
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。
养老建筑各活动场所照明标准建议值
具体来讲,养老建筑照明几个关键点需要重视。 1 照明标准值 照度标准需要比普通标准提高至少一个等级,主要考虑到老年人视觉功能减退,因此提高老年场所照明标准可以改善老人活动场所光环境效果。建议老年活动场所标准标准值如下: 表1 老年活动场所照明标准建议值
应急照明新规GB51309-2018宣贯内容
GB51309-2018 已经实行了,里面内容一头雾水啊,找到一个宣贯内容,分享一下,疑义相与析。内容如下: 一、系统类型选择 关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题 1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”对于设置了消防控制室的高层住宅小区。是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅楼中,设置集中控制型应急照明和疏散指示系统,同小区其他的住宅楼,就不用设置集中控制型系统了?
消防应急照明和疏散指示系统二
一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求
养老建筑的照明特点
最近参观、考察了北京一家养老公寓,对养老建筑有些感悟。其中, 养老建筑照明的特点主要包括以下几个方面,以满足、适应老人的需要: 1. 良好的照明质量: 养老建筑需要提供足够明亮和均匀的照明,以确保老年人能够清晰地看到周围环境和活动区域,减少眼睛疲劳和视觉障碍。这一点笔者很有体会,50岁以后明显感觉视力减退,58岁以后视功能加速衰减,对空间光环境要求也就越高。
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
建筑工程在不断得增多,因此建筑电气需求也在不断增多,在进行建筑电气安装设计过程中,需要对消防应急照明系统的设计进行科学合理的安排,要其具备一定的应急以及消防作用,一旦建筑出现火灾时,或是其他影响照明系统是,建筑电气智能应急照明系统时能够起到准确的疏散作用,延长疏散时间,避免出现更严重的踩踏或伤亡事故。及时的做好消防疏散作用,通过使用建筑电气智能应急照明系统减少安全事故,发生的频率,提高整体的安全,疏散水平,提高了整个建筑的安全性能,确保了人们的生活质量安全。