论坛
施工技术
更多
工地图片
1.5343w
身临其境,佳图有约,,有图有真相!提供各种工程图片的展示、学习、交流。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
工地高颜值的“秘诀”:盘扣式外架 定型化网片
中建三局总承包公司 在各工程项目中推动应用 盘扣式外架+定型化网片 不仅安全性能高、配套功能齐全 更是打造了一副高颜值工地形象 盘扣式外架+定型化网片 武汉大学工学部项目示例 盘扣式外架
市政给排水工程施工图片
砌筑工程这样干,免抹灰!
高精度砌块免抹灰工艺,相对于传统砌体施工优势多多!
沥青透层、粘层、封层的区别
沥青透层指基层碾压后6小时内必须喷洒透层油,透层油采用乳化沥青PC-2,用量可按1.5升每平方米通过试洒确定,透入深度不小于5mm。喷洒透层油后铺筑乳化沥青PC-1下封层,乳化沥青用量每平方米1.0升,集料粒径采用0.5~1cm,厚度不宜小于0.6厘米。铺筑沥青混凝土之前,在下封层上、上下面层之间及路缘石、雨水口、检查井等构筑物侧面必须喷洒粘层油,粘层油采用乳化沥青PC-3,用量每平方米0.5升。
盘扣架=轮扣架?工程人要清楚!
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于承插型脚手架家族,表面看起来相似,没实际应用过盘扣架和轮扣架的朋友,容易混淆两种架体,殊不知其存在很大差异!盘扣式脚手架与轮扣式脚手架究竟有什么不同?为什么盘扣式脚手架能逐渐替代轮扣式脚手架?下面我们就来看看盘扣和轮扣脚手架的差别。 一 盘扣式脚手架 盘扣式脚手架立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,
心惊!在建楼体发生偏移,肉眼可见!
据闪电新闻报道: 10月25日,有桓台粉丝向闪电新闻《房探来了》频道曝料称,桓台县中南樾府项目 在建19号楼墙体和框架柱施工过程中发生偏移 ,担心主体结构不安全。 目前,该项目已经被桓台县住建局 责令停工整改 。
避难层---建筑术语
避难层 避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层, 一般建筑高度超过100m的高层建筑 ,为 消防 安全专门设置的供人们疏散避难的楼层, 如下图所示。
室内净高的计算--民用建筑设计标准
1、室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算,如下图示abc; 2、 当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算,如 下 图示 a、b 。
五种方法速算水泥、沙子、砖用量,我最喜欢第五种!
不管是在施工过程中,还是在室内粉刷的时候,难免会碰到水泥、砂子和砖用量的问题,下面我们一起来看看,比较实用的一些具体算法吧!
土建工程施工工序内容及措施(实图讲解)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-26 22:43 编辑 土建工程施工工序内容及措施(实图讲解)
如何快速建立市政道路设计知识体系
本人从事道路设计,对设计流程不太熟悉,故向各位大佬请教
求雨水沟应急系统设计方案
工厂雨水管沟闸板阀、应急泵安装布置图
人防吊环预埋有哪些特殊要求?规范条文解读!
本文涉及的相关规范 : 07FG03《防空地下室防护设备选用》 07FG02《防空地下室建筑构造》 07FG01《 防空地下室设计荷载及结构构造》 人防工程设置吊环主要是目的是为了后期的安装检修及设备吊装,如人防门门扇门开始方向一侧顶板或梁上设置的吊环,垂直通道口为了吊装设备而安装的吊环。
建筑工程砌筑抹灰防渗漏防开裂作业指导书!
建筑工程砌筑抹灰防渗漏防开裂作业指导书!
【讨论】混凝土颜色发黑是什么原因??
混凝土颜色突然发黑,各位高手帮分析下是何原因。配合比是同一配合比,间隔时间也不长。
各位大佬,实际施工做法是会有点变更吗?
你们刚拿到图纸发现做法比较繁琐该怎么做?
工地进户门一般比门洞口小多少?
工地进户门洞口宽1200mm×高2100mm,抹灰完成见8为:宽1180mm×高2080mm,各位大佬,一般进户门洞口比粉完后的洞口小多少???谢谢啦
PCCP管埋设
输水管线的安装
深基坑内支撑体系施工图片4张
相信很多朋友和我一样接触深基坑内撑体系不是太多.现上传现场施工资料,给各位一个感性认识,了解深基坑内支撑施工.与各位共同学习.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-28 06:55 编辑 ]
风冷冷机吊装就位
上周五安装了第一台400KW的约克主机。设备个头不大,但大家都比较紧张,因为这是项目的第一个大型设备进场。车辆就位避震弹簧吊装
这个梁2钢筋表示了什么 纯小白 问下
这个梁2钢筋表示了什么 纯小白 问下
中铁是怎么管分包队伍的?管理细致规范,参考度很高
一、目前分包管理存在的问题 二、分包管控的重要环节 1、实行分包准入,充实队伍资源 分包商的准入按照“实名推荐、专项考察、择优引进、分类进库”的原则。工程公司作为分包商准入管理的责任主体。
三箱报价模板
大家看看有没有用,有用的拿走吧
混凝土拆模后有色斑是什么原因
混凝土拆模后表面有色斑(如图),什么原因造成的呢? 主要材料:胶凝材料为水泥 粉煤灰,聚羧酸减水剂,混合砂,5-25mm碎石,自来水。 时间长了就变淡了,但是不能完全消除,清水混凝土浇出来比较难看。
桩已经压到设计标高,压力值没有达到要求,正常都是怎么处理?
桩已经压到设计标高,压力值没有达到要求,正常都是怎么处理?
样板引路,这工地真靓丽!
干净整洁、布局合理的施工现场, 错落有致、标识清晰的管线设备, 内容丰富、美观实用的安全教育体验馆 ······ 这是哪家的工地这么优秀? 原来,这正是 中建钢构在广西打造的 两大PPP项目—— 柳州会展二、三期项目和 柳东新区文化广场项目 的施工工地。
求临建标准图集
那位大哥有中国建筑七局企业内部临建标准图集(完整版),分享一下吧。
亮化工程(二)各种灯具的安装
1、亮化工程:看来容易、做起来比别的耍难。2、按图施工是肯定、但现场调整也耍与图配合。3、灯具要选型、、耍求美观大方、维修方便。4、因全露天、防水、接地等、耍求比宿舍、办公楼严格得多。5、为了这些图片也让了我不少的时间、也不知大家喜不喜欢。 喜欢的话望大家顶一下或给我指导更好。 还有总个工程从开工到竣工、一千多张整理后发。
深基坑内支撑基坑开挖顺序图
内支撑基坑开挖顺序图
哪位大神有钢结构厂房的施工图片及视频的,急求!
哪位大神有钢结构厂房的施工图片及视频的,急求!万分感谢。 443543135@qq.com
水电站大坝
水电站大坝
建筑工程主体结构施工质量优秀图集
建筑工程主体结构施工质量优秀图集墙模支撑体系设置规范边梁对拉螺杆侧撑体系设置规范,效果较好工作层砼浇筑通道设置较规范门窗洞口预制砼块便于安装门窗框变形缝采用整体支模方式,砼成型效果好柱砼C60、梁砼C30,节点处浇筑砼先柱后梁,工艺正确浇筑砼前将施工缝凿毛砌筑皮数杆标志砌筑质量好套管成品保护到位女儿墙防水收头凹槽规整预制过梁质量较好将风道卸载钢筋置于砼导墙上,有利于防渗漏
有什么因素会影响水泥标准稠度的用水量
水泥标准稠度用水量的高低对混凝土的性能影响很大。如果水泥的标准稠度用水量大,为确保混凝土的施工性能而加大用水量,则会降低混凝土强度,增加混凝土干缩产生裂纹的可能性,降低混凝土的抗渗性和耐久性。因此,要配制高性能混凝土,不仅要求水泥的强度要高,同时也要求水泥的标准稠度用水量要低,水泥与减水剂的相容性要好。本文就影响水泥标准稠度用水量的因素和降低标准稠度用水量的措施进行探讨。 1熟料的影响
6层公寓一层柱标号40打成30影响大不大
6层公寓一层柱标号40打成30影响大不大 柱子一共40多方
“安全生产月”优质观摩工地,体验项目管理的视觉盛宴!
发几张局部等电位造假、总等电位安装造假的照片,望大家深层次分析原因!
发几张局部等电位造假的照片,望大家深层次分析原因!三天之内,连续发现两起局部等电位造假的恶劣行为,痛心啊!!!我认为:这都是国内一直普遍不重视电气安装的后果!!!因为90%以上的施工项目部没有电气施工员、没有电气质检员,电气监理素质普遍不高且严重不到位,电气施工往往无人监管,各地监督站往往都不配专业的电气监督员,不明确规定必须有电气监督员及其合理的质量监督面积、安全监督面积。正规建筑电气及现场临电施工质量的好坏,往往取决于施工人员(我们这里大多是1个或几个农民工)的素质高低和他们施工时的心情好坏!!!造假现象屡见不鲜,不光在正规电气安装上造假,在临电安装上也造假!!!
中国建筑业协会安全分会编制的临电资料!
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-25 14:48 编辑 中国建筑业协会安全分会编制的临电资料!非常系统全面的临电资料,给出了各种临电配电柜的配置方式和接线方式,且允许在特殊情况下一根电缆带多个二级箱或三级箱,令人耳目一新、豁然开朗!尤其是对两种型式的临电总箱对应四线、五线进线两种进线型式的总计四种接线方式,予以了清晰的介绍,大家可以从此不再糊涂而犯错!!!非常值得大家学习!!!
《港口起重机设计规范》
请问:谁有《港口起重机设计规范》(上海港机 孙枫主编)
老师们,这个钢筋弯折长度怎么算?
这是个沉井井壁,比如25的水平筋,要弯折到两侧墙体多少?有没有规范
护岸面板一定要设排水孔吗?混凝土
护岸面板一定要设排水孔吗?混凝土
上一页
下一页
APP内打开