《建筑防火通用规范》GB 55037-2022学习(56)——防火卷帘的误区
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定 当提到防火卷帘时,一般会同时提到应满足建规第6.5.3条的规定。 建规第6.5.3条的规定如下: 6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
消防工程常用各阀门开关拆解结构图
一、图纸中常见各阀门图例、符号示例
调节阀门的安装方法
电动调节阀门是带有阻力的节流元件,是液压系统中节制流体流动而产生压降的元件。调节阀阀门维修简单、使用方便、安全可靠,是常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。 关于调节阀阀门的安装说明如下: 1.遵守正确的安装技术应始终遵守调节阀阀门制造商的安装指导和注意点。 2.阅读操作手册在安装调节阀阀门之前,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施。按照手册中的指南去做有助于保证安装的简易和成功。
管道的公称压力、工作压力、设计压力、试验压力是什么?
来源:化工设备笔记、孙军说机电 如有侵权,请联系删除 一、管道的公称压力、工作压力、设计压力、试验压力的区别 (1) 什么是公称压力PN(MPa)? 制品在基准温度下的耐压强度称为公称压力
注意,防水卷材搭接宽度有变化!
来源:建筑ONE 整理 防水卷材搭接宽度有变化! 2022年发布的GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》对防水卷材最小搭接宽度做出了调整,具体如下:
排水管穿楼板一定要设套管吗?
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。
消防验收常见问题汇总(建筑装饰水暖电)
? ? 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 建筑(含装修) 1 柴油发电机房储油间的防火门开启方向装反。门槛忘记设置。 2 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。
空调四通阀与截止阀
四通换向阀: 基本作用:控制冷媒流向,达到制冷、制热转换的目的。 四通阀常见故障判断与分析方法: 1 、四通阀串气的判别 启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。 2 、四通阀不能正常换向的故障 ① 电磁线圈损坏,先导阀不起作用;
末端试水装置如何设置?
一、设置位置 为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,要求在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。 二、 组成
火灾自动报警系统各类消防线路选择对比总结
火灾自动报警系统室内布线的选择,在今年的新规范里做了修改,刚开始接触新规范的时候也会有一定的疑问,现在把新规和旧规做下对比: 《火灾自动报警系统设计规范》 11.2.2 火灾自动报警系统 的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
喷淋安装的12项要点,你们做的规范吗?
喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
屋面雨水排水管穿越构件时相关要求
屋面雨水排水管 穿越构件时相关要求 ◆ 管道 接口 不得设置在楼板、梁、墙体、池壁和屋面板等结构构件内; ◆ 管道穿 越钢筋混凝土墙 、板或砌体承重墙或基础时,需配合土建预埋套管或预留孔洞。预留套管管径应比穿管管径大1~2号,防水套管详见 02S404《防水套管》 ; 02S404《防水套管》部分条文如下所示:
巴黎下水道:城市拓展地下空间的奇迹
城市的地下空间是组成城市的一个重要部分。科学合理地规划利用地下空间,不仅可以给城市居民的生活提供极大便利,而且还可以有效地降低污染、拥堵等城市问题。巴黎下水道于百余年前规划建造,其工程之宏伟、设计之精巧,堪称奇迹,至今仍然在繁华的巴黎城下发挥着不可或缺的作用。 今天,我们一起走进这条世界闻名的下水道,领略这个隐藏在地下的建筑史上的传奇。 巴黎经常下雨,人们出门都习惯带伞,然而在巴黎生活多年的人却发现,雨天行走时湿鞋的情况却很少见,而且从未发生过由下雨积水导致的交通堵塞。这些,与巴黎地下那条世界闻名的下水道是分不开的。
消防设施通规与建筑防火通规中防排烟相关条文整理对比
《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示
常见消防风阀型号分类与功能说明
#1 型号说明 FHF -防火阀; PFHF -排烟防火阀; PYF -排烟阀 W -温感器控制自动关闭; S -手动控制关闭或开启; D -电控(DC24V),Dc电控电磁铁关闭或开启,Dj电控电机开启或关闭;Dc即半自动控制,Dj为全自动控制。 F -带有风量调节功能,可手动五档调节阀门开度; Y
图文结合说明水管风管安装工程原则与质量通病
#1 管道安装 1)金属管道表面无裂纹、损伤、毛刺、重皮等,塑料管道表面应光滑、平整,无凹陷、杂质、颜色不均。 2)管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接等保护措施。 3)成排管道安装时,直线部分互相平行,曲线部分保持等距。 4)弧形管道安装按建筑结构弧度制作样板,采用机械或千斤顶弯制的方法。 5)并联空调水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不大于60°。
成套电气的应用及技术要求
成套电气广泛应用于发电厂、变电站、工矿 企业、高层建筑等各种用电场所,作为接受和分配电能以及对电路进行控制、保护、监测之用。 几乎在各种电压等级的系统中都用到成套电器。 1、在低压配电系统中,变配电站低压配电装置采用低压柜, 生产车间、建筑物等用电集中的场所采用动力配电柜、电动机控制中心(MCC)和动力照明配电箱。 2、635KV变配电站中采用高压开关柜。 3、110 500KV系统中越来越多地采用GIS。
建筑排水塑料管道工程技术规程_CJJ_T_29-2010
建筑排水塑料管道工程技术规程_CJJ_T_29-2010
图文解析给水、排水与采暖安装工程质量的目标标准!
管道预留预埋要求 1.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采用防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。 2.穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 3.穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
取消化粪池的可行性评估与排水系统的设计要求
6.1 可行性评估 化粪池取消工程可行性评估的主要内容包括建设条件、运行情况以及其他可能影响工作开展的因素,开展建筑小区化粪池取消工程的改造至少应满足以下条件: 1 建设条件应满足以下内容: 1)该建筑小区所接入的外围市政管网系统建设完善,且小区内部排水管道与外围市政管网正确接驳。 2)该建筑小区室外排水管道系统已实现完全雨污分流; 3)该建筑小区处于城市水质净化厂服务范围。
管道、暖通、给排水识图与施工工艺
第一章 管道工程识图基础知识 管道是指输送介子的通道。 二、管道工程施工工艺 是指管道工程施工的全过程。主要包括: 1. 管材、管件的选用、测绘; 2. 支架制作安装; 3. 管道(段)预制安装; 4. 设备、容器、卫生器具、附件以及构筑物安装; 5. 管道及设备的保温、试验、试运转(行)等。 三、管道工程图 四、管道交叉与重叠
某项目消防验收问题汇总大全!值得研究!
专业 1、消防车道应喷设标识,消防扑救面复核长宽尺寸应满足设计图要求。 2、大部分房间没按图施工,未安装门。 3、地下一层s轴8轴设备用房应为防火门。
收藏无数!水电安装二次配管技术
二次墙体预埋: 1、预留孔洞: (1)注意留洞尺寸,必须符合有关规范和设计图中关于间距的要求。 (2)在施工中,专业人员必须随工程进度密切配合作好预留洞工作。 (3)为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可的情况下,绘制箱体预留洞图纸交予相关专业配合预留工作。 (4)遇有断钢筋,必须预先征得有关部门的同意及采取必要的补救措施后,方可剔凿。
21条建筑工程消防给排水设计常见问题
1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。
给排水工程常用的16种管材,你都知道吗?
1硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。 PVC-U管道的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低。 应用范围:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。
卫生间为什么总是渗漏?8项预控措施!
25个消防喷淋系统安装通病,你得知道!
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
抽水蓄能电站能不能收回经济成本 ?
两部制电价和输配电价体制决定了抽蓄电站能不能收回投资。 前者对应于业主,后者对应于电网。 ==先说储能=== 抽水蓄能电站,如其名,是储能电站。 电力是非常独特的“物流”系统,基本上是即发即用。因此,起到仓库作用的储能电站对于电力系统而言,是非常重要的调节手段。考虑到目前大量的不稳定可再生装机,储能对于电力系统的贡献日益增加。前不久的英国大停电事故,如果没有抽蓄的事故缓解功能,后果恐怕极为严重。
消防设计要点归纳:机械排烟系统设计要点!
机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。
高密度沉淀池双碱法除硬度
借宝地,求大侠指点:高密度沉淀池双碱法除硬度,各种药剂反应时长、投加位置该如何设计?氢氧化钠、碳酸钠、PAC、PAM以及最后pH回调。
同层排水:降板与非降板建筑构造
介于上篇写了《同层排水|有缺点吗?》这篇续集结合《居住建筑卫生间同层排水系统安装》图集来总结一下降板与非降板同层排水建筑构造、优点及成本。 微降板同层排水 微降板同层排水建筑构造大样(降板150mm) 降板同层排水 降板同层排水建筑构造(降板>150mm) 沉箱积水,土建成本高,检修困难。
给排水工程最基础知识,适合收藏慢慢学!
针对“给排水工程”,从以下四大方面全面总结并且图文解析: 一、系统篇 二、管材篇 三、规范篇 四、施工篇 一、系统篇 建筑给排水系统的组成分类繁多,我们着重捋一捋室内给排水系统常见的6种给水方式和3种排水方式。 (一)室内给水系统 室内给水系统的6种方式: 1、直接给水方式
排水管材的选型方案
2022年11月15日,住房和城乡建设部办公厅发布关于《房屋市政工程禁止和限制使用技术目录(2022年版)(征求意见稿)》公开征求意见的通知,排水管材推荐采用球墨铸铁管、HDPE管、 UPVC管 等。 现就常见的室内排水管材做一下分析对比,供业主、设计人员选用时参考。
最全消防工程材料和设备详细介绍(收藏)
消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。 一、 镀锌水管 铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 二、镀锌管配件 三、消防栓 安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。
DB11/T 1363-2016 塑料排(蓄)水板施工技术规程
本规程适用于北京市内的新建、改建、扩建的工业与民用建筑中采用塑料排(蓄)水板的屋面工程、地下工程的选材、施工与验收。
消防图纸怎么看?建议收藏!
想快速看懂消防工程图, 首先 要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚 总平面图 ,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有 各种符号标示 需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,当然,看消防图纸也是有方法的。小编因此整理了 快速识 消防图纸 的方法,供各位参考。
给排水工程施工工艺,值得收藏!
?????? 点击下方图片查看详情
【给排水施工点7#】排水管道安装施工工艺标准
依据标准:《建筑工程施工品质验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工品质验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料规定: 2.1.1铸铁排水管及管件规格品种应符合设计规定。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。
建筑给排水工程基础知识,小白必备!
壹 给排水工程分类 贰 室内给水系统的基础知识 1. 分类 生活给水系统 生产给水系统 消防给水系统 2. 室内给水系统的组成 1—阀门井;2—引入管;3—闸阀;4—水表;5—水泵;6—止回阀;7—干管;8—支管;9—浴盆;10—立管;11—水龙头;12—淋浴器;13—洗脸盆;14—大便器;15—洗涤盆;16—水箱;17—进水管;18—出水管;19—消火栓;A—入储水池;B—来自储水池
最新“中国安装之星”工程观摩!看看安装工程如何创优?
中建八局西南公司武汉新诺普思项目 荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖 (中国安装之星) 新诺普思产业园位于武汉市光谷未来科技城核心区,是一座集研发、餐饮、休闲于一体的高档科研园区。该项目机电工程包括给排水、电气、通风与空调工程,于2019年12月22日竣工验收。