论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
手术室净化机组控制
2间或者3间III级手术室共用一台净化机组,请问大神,这2间手术室单独开关的时候会影响另外一间吗?风管上需要安装哪些阀门呢?控制大概是怎样呢?
新净化空调设计全流程,不能更详细了!
空调分类: 舒适空调—以温度为主要控制对象,满足人的舒适度要求; 精密空调—以温度和相对湿度为主要控制对象,满足工业生产要求(恒温恒湿); 洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象,满足工业生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? —特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力得到必要的控制。(摘自:ISO14644-1)
洁净室设计中的重点分析
《洁净厂房设计规范》GB50073—2001中指出“空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量。设置在同一洁净区内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率宜接近”。并同时指出“洁净室的送风量,应取下列三项中的最大值:A为保证空气洁净度等级的送风量;B根据热、湿负荷计算确定的送风量;C向洁净室内供给的新鲜空气量。”由此可见,在空调系统中过滤器的选择和送风量(换气次数)的计算具有重要意义。
抛弃式高效和液槽式高效在同一空调系统使用时会有问题吗?
做一个净化改造项目,原系统使用液槽式高效,对应房间1,房间2. 现在房间1改造吊顶,使用抛弃式高效,这种情况下会因为高效不同类型导致送风系统出现问题吗?
压力气压计算
空间:2.26m3 试验:抽真空负压3000pa,在一个小时内连续泄漏进1m3空气降压多少 温度:常温30-40℃ 位置:苏州 问题:给出计算过程及结果
关于食品洁净厂房设计问题
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
药厂负荷到底多少?看看实际运行数据
图为某药厂空调系统运行控制系统界面,从图上可以读出送风量32650m3/h、送回风温度。很容易就可以算出此时此刻空调房间冷负荷约20w/m2。是不是和经验200——500W/m2差距很大?欢迎讨论 送风量 面积 室内负荷 单位面积负荷 m3/h m2 W
洁净空调系统自动控制 PLC控制程序
洁净空调系统自动控制 PLC控制程序
有没有可以接风管的自净器?
今天看了一套图,设计院采用的高余压自净器,接有风管和喷口,不知道有没有这样的产品?
【分享】新版洁净室设计规范及施工验收规范
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
洁净厂房给排水系统设计案例
一、工程概况 本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。 1.1生活用水: 厂区一层用水量为1.9L/s,主要用于员工的卫生间用水。由厂区的埋地生活给水管道直接供给。市政自来水管道压力0.20MPa。二层用水量为1.6L/s,主要用于员工的卫生间用水。由水源水泵房内的加压水泵组供给。
如何解决洁净室温度过高,净化机组温度降不下来
在夏季很容易发生洁净室的温度过高现象,这可能会导致生产环境不符合要求,进而影响产品效果和质量。下面我们来讲一下出问题的原因以及解决方案。 1
《电子工业洁净厂房设计规范》 GB50472-2008 PDF下载
电子工业洁净厂房设计规范 GB50472-2008PDF下载,共分5部分。如假包换。
净化组合空调,回风和排风接到了一个静压箱怎么办?
组空送风量25000m?/h,机外余压1000Pa,排风机风量3500m?/h,机外余压300Pa,请问大神这个应该怎么搞?空调和排风机连锁启动会不会烧机组?
MAU制冷效果不理想
洁净室采用了MAU+FFU+DCC系统,但是购买的MAU缺少再冷盘管,现在是夏天,室外环境升高,正常温度需控制在23℃以下,但是现在一直在23℃以上下不来,预冷盘管已经开度调为100%,请问各位大佬问题大概可能出现在哪里?解决方式有哪些?谢谢!!
洁净技术基础培训教材(有图版)
我在网上找了好久才找到这个资料。其实以前一个坛友发过,内容直接贴上去的,没有图。我觉得这个版本很好,拿出来共享。希望对刚从事洁净空调的同仁们用帮助。
请教下,表冷后什么情况做再热,什么情况不做再热,是根据室内温度正负波动范围吗
请教下,表冷后什么情况做再热,什么情况不做再热,是根据室内温度正负波动范围吗,波动范围要求比较精确就做再热来加热减小送风温差吗
洁净室净化空调机组负荷计算公式及详解
一、洁净室净化空调系统负荷计算公式 熟悉洁净室空调负荷计算的朋友应该都知道,净化空调系统负荷计算和普通空调负荷计算有着本质的不同,它属于工艺性空调计算范畴,计算起来更复杂,更全面。其中包含夏季的冷负荷、再热负荷,冬季的热负荷、预热负荷、加湿负荷(也就是加湿量)以及组合式空调机组的风压,水泵的水流量等等。 1、冷负荷: 冷负荷=(送风量x1.2x△h)/3600
干盘管水温控制,是否需要增加阀组?
各位高手: 附件图纸为干盘管系统的流程图,采用混水阀来实现水温控制,室内要求温度精度+--1度。供水温度为12度,回水17度。现在领导要求在冷冻水管取水点入口(即干盘管水系统入口处也加一个混水阀组(即云线范围内),变成了2个阀组,利用干盘管供水温度来控制阀的开度,两个阀连锁,开度保持一致。请问有必要增加云线内那个阀组吗?请高手说说理由。
净化空调相关图集有哪些?(除了22K505以外的)
目前除了医院那本跟净化空调有关,暂时还没找到其他图集,比如电子厂房或其他工业需要洁净空调的。为啥就没有一本通用各行业洁净空调的图集呢?
洁净空调一次回风各个状态点的确定
各位大佬 已经知道室外点和室内点,一次回风的混合点和送风点如何确认,湿热比线如何计算;还有那些状态点需要确认 (降到露点温度,在升温加湿,到送风过程又是如何确定各个状态点) 烦请赐教
如何选择合适的洁净室建筑材料
在现代工业生产中,洁净室扮演着至关重要的角色,尤其是在制药、生物技术、电子和医疗设备制造等领域。洁净室能够提供严格控制的环境,最大限度地减少尘埃和微生物的污染。然而,要确保洁净室的高效运行,选择合适的建筑材料至关重要。在这篇文章中,科曼将探讨如何选择合适的洁净室建筑材料。 0 1
洁净室设计中的重点分析
电子厂房FFU上送下回,回风通过高架格栅地板在经过回风夹道,请教大神,该格栅回风开孔率如何计算,通过格栅时的喉口风速是多少?从格栅下面穿过洞口到回风夹道的喉口风速是多少?
厂里的空调压头选大了,愁的半夜睡不着!
本人净化小妹一枚,愁的半夜实在睡不着,接了一单净化的活,厂家为了节省成本盗用了我的参数自己选购的舒适性定频空调,由于压头选大了,导致厂里的噪音特别大,现在非得让我帮他解决问题,不然就不给我结钱。求求哪位大神帮忙想想办法,实在没招了,跑了五六趟了,皮带轮换过了,风机也更换过了还是没有效果,原来计划是400的压强,他们自行选择的700的压强,大了足足300!还有什么办法能解决噪音大的情况
下一页
APP内打开