论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.189w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
中性点接地电阻柜怎么选择
在电力系统中,中性点接地电阻柜的主要作用是确保电力系统的稳定性和安全性。 而其中的电阻选择,更是直接影响着这一重要作用的有效发挥。 以下就是关于中性点接地电阻柜电阻选择的详细解析。 1. 了解电阻特性:我们需要充分了解各种电阻的特性和限制,包括电阻值、功率、温度等。 这些特性在选择电阻时都会起到关键作用。 2. 根据电压等级选取:根据电力系统的电压等级, 选择适当的电阻值。一般来说,电阻值的选择应考虑到系统可能出现的最高电压。
如何降低海上风电运维成本?
海上风电场面临着恶劣的海洋环境、远距离的运输、复杂的自然条件等挑战,这些因素共同推高了运维成本。因此,如何降低海上风电运维成本是实现其可持续发展关键。下面一起来了解如何降低海上风电运维成本: 一、数字化监控构建智慧风电场 利用云计算及大数据技术,打造云边协同的智慧风电设备监测平台,实时了解设备运行动态,从而优化运维策略,减少不必要的维护成本。 二、提升风机可靠性 根据环境设计适应海上的风机类型
10kV架空线路部分改为电缆入地的问题
有一条10kV架空线路最终部分改为电缆。1、采用电缆在混凝土槽中敷设那种方式,埋地0.8米深,算不算直埋?电缆必须选铠装吗?混凝土槽这种辐射方式正规名称叫什么?浅槽敷设是指的这种方式吗?2、这种敷设方式需要设电缆井吗?如果需要选是什么规格?3、敷设路径想选择在沿规划道路外1.5米的位置(大概是人行道或者绿化带下),有什么需要注意的?是不是要避免敷设在灌木从下等等?4、翻了一下相关过电压保护规范,架空转电缆,如果电缆段的长度超过50米,需要在电缆两端均加阀式避雷器,大家是这么做的吗?阀式避雷器都选什么型号?
500kV线路保护及二次回路
GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准
GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准
FT05MHNR, FR05MHIR,0-5M速率塑料光纤收发器
FT05MHNR, FR05MHIR是飞尔康公司生产的DC-5MBd速率的塑料光纤收发器。内部集成高度可靠的谐振腔发光二极管(RCLED)和精密驱动器IC,提供通过POF的通信链路。 Firecomms的DC-5MBb变送器是基于高度可靠的firecomms谐振腔发光二极管(二极管)技术,接收器是基于一个完全集成TIA的差分光电二极管与和限幅放大器,采用非导电塑料连接器外壳,工作温度范围为- 40℃ ~ 85℃
变电站电气主接线设计十年经验总结,条条受用,迅速提高设计水平
对于刚刚进入电气设计领域的朋友们,特别是刚刚上手开始进行工程设计的设计师,需要师傅及时的进行指导,才能更好的完成工程设计,否则就会走弯路,花更多的时间去学习,那么本文总结了大量的设计中的注意事项和需要考虑的关键点,极大提高了工作效率和工程质量。 220kV变电站电气主接线图 1. 电气主接线设计应考虑如下要点: 1) 各级电压近、远期主接线型式(包括过渡方案);一般本期工程用粗实线,远期为虚线;前期工程还存在分歧,点划线、细实线、描红均有运用。
DLT 5154-2012 架空输电线路杆塔结构设计技术规定
DLT 5154-2012 架空输电线路杆塔结构设计技术规定
单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置
近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。
国家电网有限公司输变电工程标准工艺(变电工程电气分册)2022版
国家电网有限公司输变电工程标准工艺(变电工程电气分册)2022版-高清版
数据中心如何建设,数据中心机房维护方法详解!
1、数据中心将建在哪里 分析新建的数据中心所在地的气候条件是十分重要。这将有助于确定最合适的冷却措施,其中包括水冷机组,机械制冷空调,自然空气冷却、间接空气冷却,绝热冷却等,这些都是为了数据中心设施实现其更低的PUE目标。
国家电网公司输变电工程通用设计 110(66) 220kv输电线路金具图册
国家电网公司输变电工程通用设计 110(66)220kv输电线路金具图册
IEC 61869-3 IEC61869-5 标准译文集
IEC 61869-3电磁式电压互感器的补充要求 IEC61869-5 电容式电压互感器的补充要求 标准译文集
QGDW10248.1-2016输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程
QGDW10248.1-2016输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
220kV架空线路增容(换导线)
技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?
在线求220kv电力铁塔基础施工方案
谢谢各位哥哥姐姐了
GBT 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
GBT 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
河南输变电可研报告模版2024
河南输变电可研报告模版2024
公路局赔偿规范
赔偿标准
国网专家报告:海上风电柔性直流输电技术发展与趋势
为促进新形势下海上风电技术创新与学术交流,中国电机工程学会海上风电技术专委会在福建厦门召开第一届“海上风电技术发展”高峰论坛暨学术年会。会议主题为“海纳百川 风驱未来”。 会上,国网智能电网研究院有限公司总工程师贺之渊作了题为“海上风电柔性直流输电技术发展与趋势”的报告,经专家本人授权,与大家分享。本文转载自中国电机工程学报。
河南电网输变电工程可研编制及评审技术原则(2024年版)(1)
求这规范《国家电网有限公司 35~750 千伏输变电工 程通用设计、通用设备应用目录》(2024 年版)
国家电网公司配电网工程典型设计的CAD谁用
国家电网公司配电网工程典型设计的CAD谁用
变电电气计算2023-软件更新
本次更新增加了短路电流计算,并优化导线上人计算结构。软件可视化,输入简单。可应用于变电、线路设计,具备短路电流、导线力学、管母、消弧线圈、小电阻、接地、感应电压等27个计算模块。 软件功能:
共享一份规范DLT 596-2021 电力设备预防性试验规程
共享一份规范DLT 596-2021 电力设备预防性试验规程
上一页
下一页