请教各位大侠  一个占地17.5万平米的别墅区  这个园区的雨水不能直接排到市政管网  需要通过水泵排出  且设计有部分雨污合流  请问需要安装多大排水泵才能满足需求?  谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wgh0168
    wgh0168 沙发
    现在还可以采用合流吗!!而且还是新区!!
    2019-05-06 09:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • 健康快乐每一天
    泵站规模与地块形状有关,要计算确定。但是新区排水系统应该采用分流制
    2019-04-23 09:48:23