请教:排烟竖井的耐火极限应为多少?是否可参照排烟风管的耐火极限?还是按防火墙?
请教:排烟竖井的耐火极限应为多少?是否可参照排烟风管的耐火极限?还是按防火墙?
2楼
路过.....................................
回复
3楼
建规条文:
7.2.9 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
回复
4楼
第二条挺有用的,呵呵
回复