应急照明新规要求使用36V以下的应急照明灯,220v变24v电气系统图怎么画啊
沸腾铁流
2019年04月28日 15:01:25
来自于照明工程
只看楼主

如题,有大神能解决不,这是原有的电气系统图,要怎么画才对啊

111.png

如题,有大神能解决不,这是原有的电气系统图,要怎么画才对啊

免费打赏
小顽桐
2019年04月29日 15:28:29
2楼
谢谢楼主的资料
回复
dajihuangxz
2019年04月29日 16:25:03
3楼

我理解的:规范要求配电箱输出回路不大于DC36V,断路器下端加整流设备可否?画个TC符号,标上AC220/DC36,标上容量。顺便问一句,接消防的KA是干啥的?

沸腾铁流:继电器吧,我也是抄的

回复
lw010
2019年05月07日 08:40:07
4楼
谢谢楼主的资料
回复
xpmhs
2019年05月13日 08:37:43
5楼
参照厂家样本哦!
回复
zhy1064771418
2019年05月15日 10:24:01
6楼
楼主解决了没有?怎么做的分享出来看一下吧

小新abc:你们新画法也没出来吗

时光等我:楼主解决了没有?怎么做的分享一下

回复
时光等我
2019年05月15日 17:34:51
7楼
楼主解决了没有?怎么做的分享一下.
回复
kouyu66
2019年05月18日 11:54:11
8楼
微信图片_20190518114924.png你图纸中的KA和KA1应该是同一个中间继电器,就是给消防提供的启停点。火灾时消防给DC24V信号,强制点亮消防应急灯
回复
sunrui_007
2019年05月23日 16:03:52
9楼
这是老系统图,需要消防信号强启,新规范已经都是集中控制型,由应急照明控制器引来控制线控制所有灯具,不是这种画法了。

zlqqing:能否给个画法啊,谢谢

回复
luogang55555
2019年06月10日 16:45:51
10楼
有新的合规的吗?
回复
鱼藏水
2019年07月02日 14:55:47
11楼

学习一下!!!

回复

相关推荐