我现在这个项目,有147根桩,那么按照3%的比例就需要4根桩进行承载力检测 施工前对方打了1根试桩兼做工程桩,现在对方意思时接下来只要在检测3根,总数就满足了,如何我翻了一下规范,里面也确实没说施工前试桩不能作为验收的检测桩,请问这样操作可以吗?
我现在这个项目,有147根桩,那么按照3%的比例就需要4根桩进行承载力检测
施工前对方打了1根试桩兼做工程桩,现在对方意思时接下来只要在检测3根,总数就满足了,如何我翻了一下规范,里面也确实没说施工前试桩不能作为验收的检测桩,请问这样操作可以吗?
试桩,一般可分为纯试桩和兼工程桩的试桩。兼工程桩的试桩又可分为工前试桩和工后试桩。
楼主的问题是兼工程桩的试桩的问题。首先,这个“对方”是哪一方?建设单位、施工单位?感觉是建设单位。又是为了省那几万块的打桩钱和检测钱!
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)第3.3.1条,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根。由此,应按第3.3.4条,检测数量不应少于同一条件下……总桩数的1%,且不应少于3根。
但是,文尾的“施工前试桩不能作为验收的检测桩”是想表达什么意思?到底是兼工程桩的试桩,还是纯试桩?揣测一下楼主的意思,已经完成1根兼工程桩的试桩做静载,再找3根工程桩做静载,是不是?如果是,没有问题。
相关推荐