我现在这个项目,有147根桩,那么按照3%的比例就需要4根桩进行承载力检测 施工前对方打了1根试桩兼做工程桩,现在对方意思时接下来只要在检测3根,总数就满足了,如何我翻了一下规范,里面也确实没说施工前试桩不能作为验收的检测桩,请问这样操作可以吗?
我现在这个项目,有147根桩,那么按照3%的比例就需要4根桩进行承载力检测
施工前对方打了1根试桩兼做工程桩,现在对方意思时接下来只要在检测3根,总数就满足了,如何我翻了一下规范,里面也确实没说施工前试桩不能作为验收的检测桩,请问这样操作可以吗?
施工前的试桩如没有破坏又用于实际工程中应可作为验收的依据。
但计入的数量,各省的地方标准不相同,有的可按全部数量计入,有的只计入数量的一半。