在屋面虹吸排水设计校核过程中,有一个避不开的数据就是暴雨强度年限的选择。根据《建筑屋面雨水排水系统技术规程》3.3.5条款要求建筑屋面雨水系统的设计重现期应根据建筑物重要性、汇水区域性质、气象特征、溢流造成的危害程度等因素确定。并提供了参考表格供参考。那实际在设计或校核虹吸排水系统中应该怎么选择呢?是否暴雨重现期选择越大越好呢?
表格:建筑降雨设计重现期
建筑类型设计重现期a采用外檐沟排水的建筑1~2一般性建筑物3~5重要公共建筑和工业厂房10窗井、地下室车库坡道50连接建筑出入口下沉地面、广场、庭院10~50
这里需要明确以下这个观点:屋面虹吸排水系统选择更高的设计重现期并不代表系统就有了更高的安全性!
原因如下:(1)选择更高的设计重现期意味着虹吸系统需要承担更大的雨水流量,这样会使系统选择的管径更大,增加了不必要的额外投资。
(2)众所周知,虹吸系统在降雨初期,其排水方式依旧是重力流排水,更高的设计重现期选用更大的管径,会使得虹吸系统启动时间变长,这样虹吸式屋面雨水排水系统绝大部分时间都为传统的重力排水而不能形成虹吸式排水;而由于虹吸式屋面雨水排水系统水平悬吊管多数没有坡度,这就使得此时的排水效率可能比传统重力排水系统还低,大大增加了对建筑结构的潜在危害。
(3)有人认为选择了更高的设计重现期而没有必要设置溢流系统的想法是错误的,因为一旦管路因意外情况堵塞,雨水无法从屋面上及时排除,会对建筑结构和生命财产造成巨大的危害。
0人已收藏