那么在综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗?
aakkgg
aakkgg Lv.2
2019年05月14日 11:17:50
只看楼主

各位大佬好,我最近才接触综合布线对其中的一些细节还不太了解想要请教各位大佬,在16版国标中数据业务是要求按每台以太网交换机来设置一个主干端口的,就相当于该层楼中每一台以太网交换机就要对应一根网线如果有18台就要对应18条网线加冗余网线。那么在综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗? 另外我还想请教大家在配线子系统中国标给出的方案是配线间到信息点需要设置一根双绞线,而在实际的综合布线中可以对应每个房间中的交换机数量而不是信息点个数连接相应的双绞线吗?

各位大佬好,我最近才接触综合布线对其中的一些细节还不太了解想要请教各位大佬,在16版国标中数据业务是要求按每台以太网交换机来设置一个主干端口的,就相当于该层楼中每一台以太网交换机就要对应一根网线如果有18台就要对应18条网线加冗余网线。那么在综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗?

另外我还想请教大家在配线子系统中国标给出的方案是配线间到信息点需要设置一根双绞线,而在实际的综合布线中可以对应每个房间中的交换机数量而不是信息点个数连接相应的双绞线吗?

免费打赏
xingye8860
2019年05月17日 08:49:06
2楼
电路有直流和交流之分,因此电流和电压也有直流电流、交流电流和直流电压、交流电压之分。专门用于测量电流的仪表叫电流表,专门用于测量电压的
回复
chenmengdong
2019年05月20日 17:29:07
3楼
垂直子系统间可以用光纤级联也可以用双绞线级联,看需求而定,长距离大流量要求,当然建议用光纤级联。而垂直子系统各节点到每层的信息点,看系统的规模,数量小、距离短,直接交换机到信息点,平行子系统里信息点多、距离远、布线复杂那就根据现场需要再分平行子系统,由垂直节点再分给各楼层的平行子交换机,再分给各个区域的信息点。

aakkgg:多谢大佬的回复,意思是在垂直子系统中理论上可以只使用一根线缆作为主干线缆进行数据传输;而在水平子系统中理论上可以用一条线缆对应一个房间的交换机,而不是必须对应一个信息点连接的对吧。

蜻蜓队长1:房间设置交换机的话肯定可以啊,房间没有的话所有的点位肯定要到机房的交换机上的点位。看具体怎么布置的还有交换机的成本,毕竟交换机应该要比双绞线要贵

回复

相关推荐